Guten Morgen,
mein erster Beitrag hier, daher vorab schon mal viele Grüße an alle!
Bin absoluter Laie, aber interessiert an der Thematik. Wenn weitere Informationen benötigt werden, kann ich die gerne beisteuern.
Wir haben eine Heizung (Bj. 1997) Typ Thermoblock VC 255 E HL/P (soweit ich weiß). Dazu einen Warmwasserspeicher VIH 150/5 und ein "Zentralgerät" VRC-VC-Funk.
Leider scheint (für mich als Laie) etwas mit der Regelung des Warmwasserspeichers nicht mehr korrekt zu funktionieren.
Die Speicher-Solltemperatur war immer auf ca. 60 °C eingestellt. Vor kurzem fing der Brenner dann an, oft (alle paar Minuten) anzuspringen und heizte den Speicher auf. Irgendwann habe ich es bemerkt und da war die Temperatur schon auf knapp 80 °C gestiegen (abgelesen an dem analogen Thermometer, welches parallel zu dem NTC der Heizungsregelung oben am Speicher angebracht ist)! Da man sich anschließend beim Händewaschen fast verbrühte gehe ich davon aus, dass das analoge Thermometer korrekt misst.
Ich habe dann die Solltemperatur auf 40 °C reduziert (so ist sie auch heute noch).
Die Diagnose-Info d.4 ("Speicher-Ist-Temperatur") zeigt (meiner Meinung nach) quasi "Phantasie-Werte" an: Aktuell hat der Speicher ca. 55 °C und es werden 54 °C angezeigt (Also vermeintlich alles i.O.).
Allerdings kommt es "alle paar Sekunden" vor, dass der Wert auf z.B. 47 °C fällt und dann wieder hochklettert. Es wird zu der Zeit kein Warmwasser aus dem Speicher entnommen!
In Momenten, in denen der Brenner anspringt (evtl. liegt es an dem "Magnet-Schalter"?) fällt die Temperaturanzeige auch mitunter auf 37 °C (wohlgemerkt: das analoge Thermometer zeigt unverändert 55 °C).
Wird der NTC abgezogen zeigt d.4 = 0 °C an, was "unterbrochene Leitung" darstellt.
d.7 ("Speicher-Soll-Temperatur") wird übrigens korrekt angezeigt. Wenn ich das Poti in der Frontblende drehe, verändert sich der Wert entsprechend.
Den NTC habe ich auch schon versucht mit einem Multimeter zu messen (Wert scheint mir plausibel, ca. 1 kOhm bei den o.g. 55 °C). Auch ein "wackeln" am NTC oder der Leitung bzw. dem Steckverbinder hat kein direktes "zappeln" des Messwertes hervorgerufen.
Meine Sorge ist daher, dass es an der Regelungselektronik liegen könnte (instabile Spannungsversorgung für den NTC).
Ist jemandem ein Fehlerbild wie oben beschrieben bekannt?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar!
Schöne Grüße,
Alex
mein erster Beitrag hier, daher vorab schon mal viele Grüße an alle!
Bin absoluter Laie, aber interessiert an der Thematik. Wenn weitere Informationen benötigt werden, kann ich die gerne beisteuern.
Wir haben eine Heizung (Bj. 1997) Typ Thermoblock VC 255 E HL/P (soweit ich weiß). Dazu einen Warmwasserspeicher VIH 150/5 und ein "Zentralgerät" VRC-VC-Funk.
Leider scheint (für mich als Laie) etwas mit der Regelung des Warmwasserspeichers nicht mehr korrekt zu funktionieren.
Die Speicher-Solltemperatur war immer auf ca. 60 °C eingestellt. Vor kurzem fing der Brenner dann an, oft (alle paar Minuten) anzuspringen und heizte den Speicher auf. Irgendwann habe ich es bemerkt und da war die Temperatur schon auf knapp 80 °C gestiegen (abgelesen an dem analogen Thermometer, welches parallel zu dem NTC der Heizungsregelung oben am Speicher angebracht ist)! Da man sich anschließend beim Händewaschen fast verbrühte gehe ich davon aus, dass das analoge Thermometer korrekt misst.
Ich habe dann die Solltemperatur auf 40 °C reduziert (so ist sie auch heute noch).
Die Diagnose-Info d.4 ("Speicher-Ist-Temperatur") zeigt (meiner Meinung nach) quasi "Phantasie-Werte" an: Aktuell hat der Speicher ca. 55 °C und es werden 54 °C angezeigt (Also vermeintlich alles i.O.).
Allerdings kommt es "alle paar Sekunden" vor, dass der Wert auf z.B. 47 °C fällt und dann wieder hochklettert. Es wird zu der Zeit kein Warmwasser aus dem Speicher entnommen!
In Momenten, in denen der Brenner anspringt (evtl. liegt es an dem "Magnet-Schalter"?) fällt die Temperaturanzeige auch mitunter auf 37 °C (wohlgemerkt: das analoge Thermometer zeigt unverändert 55 °C).
Wird der NTC abgezogen zeigt d.4 = 0 °C an, was "unterbrochene Leitung" darstellt.
d.7 ("Speicher-Soll-Temperatur") wird übrigens korrekt angezeigt. Wenn ich das Poti in der Frontblende drehe, verändert sich der Wert entsprechend.
Den NTC habe ich auch schon versucht mit einem Multimeter zu messen (Wert scheint mir plausibel, ca. 1 kOhm bei den o.g. 55 °C). Auch ein "wackeln" am NTC oder der Leitung bzw. dem Steckverbinder hat kein direktes "zappeln" des Messwertes hervorgerufen.
Meine Sorge ist daher, dass es an der Regelungselektronik liegen könnte (instabile Spannungsversorgung für den NTC).
Ist jemandem ein Fehlerbild wie oben beschrieben bekannt?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar!
Schöne Grüße,
Alex