Hallo,
ich habe einen Vitola 200 mit dem Brenner Vitolaflame 200 und bin am Optimieren des Heizungskellers. Ein Zugregler ist nicht vorhanden, der Schornstein ist ein 130cm Edelstahl-Schornstein mit Kondensat-Ablauf, 12m hoch. Der Betrieb erfolgt raumfuftabhängig, die Luft wird mit einem KG-Rohr an den Brenner geführt.
Der Einbau eines Zugreglers scheint sinnvoll -> ist das noch so? Das würde ich dann nachholen.
Mich stört die permanente Öffnung nach draußen, die automatische Zuluft-Klappe von Afriso ist leider rechteckig, eine runde habe ich bislang nicht gefunden. Ich könnte auch einen Thermo-Syphon bauen: die Zuluft wird im Rohr erst nach unten geführt -> jetzt wieder nach oben und dann erst wieder nach unten an den Brenner. Das sind sehr überschaubare Kosten für Bögen und Rohre, nur verhindert der Thermosyphon wirksam die Raumauskühlung bei Nichtnutzung und ist das zulässig wegen der vielen Bögen?
Die Alternative wäre entweder eine MOK-Diermeyerklappe einbauen und/oder eine Belimo-Klappe einbauen und einen Motorischen Stellantrieb verwenden, der den Brenner erst freigibt wenn vollstöndig geöffnet, also mit Endlagenschalter. Die Diermeyerklappe könnte ich für 150€ bekommen, nur die verschließt ja nur den Schornstein. Das tut doch der Brenner unten an der Klappe auch, oder? So könnte ich doch auch die Diermeyerklappe umfunktonieren in eine Zuluftklappe, oder doch besser die Thermosyphon-Variante?
LG
ich habe einen Vitola 200 mit dem Brenner Vitolaflame 200 und bin am Optimieren des Heizungskellers. Ein Zugregler ist nicht vorhanden, der Schornstein ist ein 130cm Edelstahl-Schornstein mit Kondensat-Ablauf, 12m hoch. Der Betrieb erfolgt raumfuftabhängig, die Luft wird mit einem KG-Rohr an den Brenner geführt.
Der Einbau eines Zugreglers scheint sinnvoll -> ist das noch so? Das würde ich dann nachholen.
Mich stört die permanente Öffnung nach draußen, die automatische Zuluft-Klappe von Afriso ist leider rechteckig, eine runde habe ich bislang nicht gefunden. Ich könnte auch einen Thermo-Syphon bauen: die Zuluft wird im Rohr erst nach unten geführt -> jetzt wieder nach oben und dann erst wieder nach unten an den Brenner. Das sind sehr überschaubare Kosten für Bögen und Rohre, nur verhindert der Thermosyphon wirksam die Raumauskühlung bei Nichtnutzung und ist das zulässig wegen der vielen Bögen?
Die Alternative wäre entweder eine MOK-Diermeyerklappe einbauen und/oder eine Belimo-Klappe einbauen und einen Motorischen Stellantrieb verwenden, der den Brenner erst freigibt wenn vollstöndig geöffnet, also mit Endlagenschalter. Die Diermeyerklappe könnte ich für 150€ bekommen, nur die verschließt ja nur den Schornstein. Das tut doch der Brenner unten an der Klappe auch, oder? So könnte ich doch auch die Diermeyerklappe umfunktonieren in eine Zuluftklappe, oder doch besser die Thermosyphon-Variante?
LG