Vielleicht könnt ihr mir Hilfestellung zu folgender Situation geben?
-Vaillant Eco Tec Plus VCW 206/5-5. In meiner ca 50m2 Mietwohnung. Therme hab ich in der Wohnung, in Kombi mit nem witterungsgeführten Aussenregler. (VRC 700)
-In Zusammenarbeit mit den Klempnern hab ich mich auch schon ziemlich eingefuchst in die Thermenthematik sprich Heizkurve usw.....sie sagten aber letztlich, das Feintuning sollte ich lieber in Ruhe machen, da ich mehr in der Wohnung bin - macht ja auch Sinn.
Werte:
Wunschtemp. Tag = 20,5 Grad,
Wunschtemp. Nachts = 18,5...
Heizkurve = 1,2..
Minimal / Maximalvorlauf = 38 Grad/ 70 Grad
Vorlaufsolltemperatur = 38 Grad....
Die Heizkörper Thermostate = so auf 2,2 eingestellt.
witterungsg. Regler geht bei 18 Grad Außentemp aus....
Warmwassertemp = 37Grad.
....Damit komme ich eigl ganz gut übern Winter. hab in den meisten Räumen meist so 19,5 Grad, wärmer brauch ich's eigl nicht.
Hab mich jetzt nur über die dicke Jahresabrechnung (trotz erh. Preis durch Krise...) gewundert. Iwie hab ich ca 11.000 kWh Jahresverbrauch. Das Jahr zuvor auch. Meine Nachbarn ( auch alle alleine) bei selber Wohnungsgröße nur 8000-9000 kWH....die heizen allerdings rein Raumthermostat geführt... Funktioniert aber wohl mehr schlecht als Recht. Sie haben sehr viele Probleme damit, ich mit dem Außenfühler nicht.
Nunja ist hier halt auch nichtisolierter Altbau, demnach höherer Verbrauch für uns alle. Baulich gesehen haben meine Nachbarn ja dasselbe Haus wie ich, wobei mich mein höherer kWh Verbrauch schon wundert. Sind immerhin 3000 kWh mehr. Außerdem wohne ich alleine, in einer kleinen Wohnung, heize sparsam und hab die Wohnung alles andere als sehr warm.
Lange Rede, kurzer Sinn:
1) habt ihr noch Tipps für mich zur Optimierung? Steckt in meinen Einstellungen evtl irgendwo der Wurm drin, was mir immens Gas zieht?
2) Was ist eine Raumaufschaltung? (Gibt Keine, Aufschalt. und Thermost.) ... Steht bei mir auf Keine?
Über Hilfestellung würde ich mich sehr freuen.
-Vaillant Eco Tec Plus VCW 206/5-5. In meiner ca 50m2 Mietwohnung. Therme hab ich in der Wohnung, in Kombi mit nem witterungsgeführten Aussenregler. (VRC 700)
-In Zusammenarbeit mit den Klempnern hab ich mich auch schon ziemlich eingefuchst in die Thermenthematik sprich Heizkurve usw.....sie sagten aber letztlich, das Feintuning sollte ich lieber in Ruhe machen, da ich mehr in der Wohnung bin - macht ja auch Sinn.
Werte:
Wunschtemp. Tag = 20,5 Grad,
Wunschtemp. Nachts = 18,5...
Heizkurve = 1,2..
Minimal / Maximalvorlauf = 38 Grad/ 70 Grad
Vorlaufsolltemperatur = 38 Grad....
Die Heizkörper Thermostate = so auf 2,2 eingestellt.
witterungsg. Regler geht bei 18 Grad Außentemp aus....
Warmwassertemp = 37Grad.
....Damit komme ich eigl ganz gut übern Winter. hab in den meisten Räumen meist so 19,5 Grad, wärmer brauch ich's eigl nicht.
Hab mich jetzt nur über die dicke Jahresabrechnung (trotz erh. Preis durch Krise...) gewundert. Iwie hab ich ca 11.000 kWh Jahresverbrauch. Das Jahr zuvor auch. Meine Nachbarn ( auch alle alleine) bei selber Wohnungsgröße nur 8000-9000 kWH....die heizen allerdings rein Raumthermostat geführt... Funktioniert aber wohl mehr schlecht als Recht. Sie haben sehr viele Probleme damit, ich mit dem Außenfühler nicht.
Nunja ist hier halt auch nichtisolierter Altbau, demnach höherer Verbrauch für uns alle. Baulich gesehen haben meine Nachbarn ja dasselbe Haus wie ich, wobei mich mein höherer kWh Verbrauch schon wundert. Sind immerhin 3000 kWh mehr. Außerdem wohne ich alleine, in einer kleinen Wohnung, heize sparsam und hab die Wohnung alles andere als sehr warm.
Lange Rede, kurzer Sinn:
1) habt ihr noch Tipps für mich zur Optimierung? Steckt in meinen Einstellungen evtl irgendwo der Wurm drin, was mir immens Gas zieht?
2) Was ist eine Raumaufschaltung? (Gibt Keine, Aufschalt. und Thermost.) ... Steht bei mir auf Keine?
Über Hilfestellung würde ich mich sehr freuen.