Bing
Threadstarter
- Mitglied seit
- 15.11.2021
- Beiträge
- 6
Hallo,
ich habe eine neue Cerapur ZWB 24-5 C 23 als Etagenheizung und habe zudem Heizkörper in der Wohnung erneuern, sowie ein altes Einrohr durch ein Zweirohrsystem ersetzen lassen.
Ich habe darauf geachtet, dass die Heizkörper groß dimensioniert sind, damit eine geringe Vorlauftemperatur möglich ist. Das klappt im Wohnraum auch wunderbar.
Mein Problem ist nun, dass im Bad (8qm aber mit Dachschräge, also eher Volumen für 5-6qm) nur ein Handtuchheizkörper (Purmo Elato) hängt.
Der ist wohl aber nicht gleichermaßen überdimensioniert und bräuchte entweder höhere Vorlauftemperatur, oder müsste einfach länger durchheizen als der Wohnraum.
Letzteres klappt aber leider nicht (insb. nachts wo das Bad höhere Temperatur halten soll), da wenn die anderen Heizkörper fast oder ganz zu sind, die Therme nach 20-30s wieder abschaltet, da sie die Wärme nicht abtransportiert kriegt. Sie schafft es knapp mit dem runtermodulieren anzufangen, aber bricht dann trotzdem auf der Hälfte ab.
Sobald also der Wohnraum auf Solltemperatur ist, wird auch im Bad nicht weiter geheizt auch wenn da das Ventil noch voll offen ist.
Ich dachte ich könnte den Durchfluss vielleicht einfach erhöhen. Habe dazu testweise alle Heizkörper zugedreht und im Bad den Thermostatknopf entfernt.
Rücklauf am Heizkörper voll geöffnet und am Vorlauf versucht den Durchfluss zu erhöhen. Das Ventil ist verstellbar, aber ich sehe einfach keine Markierung was die aktuelle Position ist (Bild im Anhang, falls da jemand weiß wie man das erkennt).
Daher habe ich einfach in 90 Grad Schritten alles probiert. Leider erfolglos, da auf jeder Position die Therme wieterhin nach dem Start wieder abschaltet.
Der Heizkörper wird, wenn andere offen sind, problemlos und vollständig warm.
Habe ich bei meinem Versuch etwas grundlegend falsch gemacht? Oder reicht ein Heizkörper einfach bei der Therme generell nicht oder bietet meiner im speziellen nicht genug Durchfluss, unabhängig von der Ventileinstellung?
Gibt es bei der Therme irgendeine Einstellmöglichkeit, damit sie beim Start nicht direkt voll durchballert und es schafft runterzumodulieren? 2.1A (8kW) scheint da kine Auswirkungen zu haben.
Ansonsten bliebe mir wohl nur das erhöhen der Vorlauftemperatur? Das wäre natürlich etwas schade nur wegen dem einen Raum und nach wie vor ist das alleinige beheizen des Bads nicht möglich.
ich habe eine neue Cerapur ZWB 24-5 C 23 als Etagenheizung und habe zudem Heizkörper in der Wohnung erneuern, sowie ein altes Einrohr durch ein Zweirohrsystem ersetzen lassen.
Ich habe darauf geachtet, dass die Heizkörper groß dimensioniert sind, damit eine geringe Vorlauftemperatur möglich ist. Das klappt im Wohnraum auch wunderbar.
Mein Problem ist nun, dass im Bad (8qm aber mit Dachschräge, also eher Volumen für 5-6qm) nur ein Handtuchheizkörper (Purmo Elato) hängt.
Der ist wohl aber nicht gleichermaßen überdimensioniert und bräuchte entweder höhere Vorlauftemperatur, oder müsste einfach länger durchheizen als der Wohnraum.
Letzteres klappt aber leider nicht (insb. nachts wo das Bad höhere Temperatur halten soll), da wenn die anderen Heizkörper fast oder ganz zu sind, die Therme nach 20-30s wieder abschaltet, da sie die Wärme nicht abtransportiert kriegt. Sie schafft es knapp mit dem runtermodulieren anzufangen, aber bricht dann trotzdem auf der Hälfte ab.
Sobald also der Wohnraum auf Solltemperatur ist, wird auch im Bad nicht weiter geheizt auch wenn da das Ventil noch voll offen ist.
Ich dachte ich könnte den Durchfluss vielleicht einfach erhöhen. Habe dazu testweise alle Heizkörper zugedreht und im Bad den Thermostatknopf entfernt.
Rücklauf am Heizkörper voll geöffnet und am Vorlauf versucht den Durchfluss zu erhöhen. Das Ventil ist verstellbar, aber ich sehe einfach keine Markierung was die aktuelle Position ist (Bild im Anhang, falls da jemand weiß wie man das erkennt).
Daher habe ich einfach in 90 Grad Schritten alles probiert. Leider erfolglos, da auf jeder Position die Therme wieterhin nach dem Start wieder abschaltet.
Der Heizkörper wird, wenn andere offen sind, problemlos und vollständig warm.
Habe ich bei meinem Versuch etwas grundlegend falsch gemacht? Oder reicht ein Heizkörper einfach bei der Therme generell nicht oder bietet meiner im speziellen nicht genug Durchfluss, unabhängig von der Ventileinstellung?
Gibt es bei der Therme irgendeine Einstellmöglichkeit, damit sie beim Start nicht direkt voll durchballert und es schafft runterzumodulieren? 2.1A (8kW) scheint da kine Auswirkungen zu haben.
Ansonsten bliebe mir wohl nur das erhöhen der Vorlauftemperatur? Das wäre natürlich etwas schade nur wegen dem einen Raum und nach wie vor ist das alleinige beheizen des Bads nicht möglich.
Anhänge
-
287,8 KB Aufrufe: 186
-
253,8 KB Aufrufe: 182
Zuletzt bearbeitet: