Seebär
Threadstarter
- Mitglied seit
- 11.01.2022
- Beiträge
- 117
Ich dachte, der dürfe auch nicht über 2 bar liegen oder wo ist nach oben die Grenze?Der Druck kann dir egal sein, solange er über 1 bar liegt.
Ich dachte, der dürfe auch nicht über 2 bar liegen oder wo ist nach oben die Grenze?Der Druck kann dir egal sein, solange er über 1 bar liegt.
Danach sollte er wohl eingebaut werden. Wie in der Zeichnung angegeben sieht mein HA nicht aus. Ich muss mal schauen ob da überhaupt ein Druckregeler ist. Langsam kotzt mich an, dass man hinter alles hinterher laufen muss, was eigentlich gemacht werden müßte. Sind verzinkte Leitungen für den Hausanschluß Gas noch erlaubt?Hier ein wenig Lektüre dazu : Gasströmungswächter – Wikipedia
Ja hast recht, 3 bar steht drin.Beim max. Betriebsdruck für dein Gerät. Steht in den Unterlagen. Bei vielen Herstellern sind das 3 bar. Vorher dürfte aber das Sicherheitsventil ansprechen.
Hat deine letzte Heizung mit dem Gasdruck ein Problem gehabt?Danach sollte er wohl eingebaut werden. Wie in der Zeichnung angegeben sieht mein HA nicht aus. Ich muss mal schauen ob da überhaupt ein Druckregeler ist. Langsam kotzt mich an, dass man hinter alles hinterher laufen muss, was eigentlich gemacht werden müßte. Sind verzinkte Leitungen für den Hausanschluß Gas noch erlaubt?
Ich habe vor wenigen Monaten die gleiche Therme eingebaut bekommen. Dabei wurde am Gaszähler ein Druckregler eingebaut, da das lt. HB bei einer Veränderung der Gasleitung Pflicht sei. Die alte verzinkte Gasleitung durfte bleiben, da die Messwerte ok waren, die veränderten Teile wurden in Kupfer gemacht.Danach sollte er wohl eingebaut werden. Wie in der Zeichnung angegeben sieht mein HA nicht aus. Ich muss mal schauen ob da überhaupt ein Druckregeler ist. Langsam kotzt mich an, dass man hinter alles hinterher laufen muss, was eigentlich gemacht werden müßte. Sind verzinkte Leitungen für den Hausanschluß Gas noch erlaubt?