Sehen wir richtig, das beim Festen Heizung Kreis (auf der rechten Seite oben)
Das sich gleich
zwei Automatische Schnellentlüfter sich Befinden, das Bedeutet ein Automatischer Schnellentlüfter befindet sich
im Heizung Vorlauf. Und der zweite, dann
im Heizung Rücklauf... Über diesen kann unter gewissen Umständen (zu niedriger Heizung Wasserdruck) wieder Luft in die Heizung Anlage mit Angezogen werden.
Keine gute Lösung, ein Lufttopf an der Stelle der Schnellentlüfter wäre
die Optimale Lösung gewesen. Sowie hätte der Heizung Installateuer beim Heizung Sicherheit Ventil (3 Bar)
eine Sicherheit Ventil Ablaufleitung mit Installieren, denn sollte jetzt mal es zum Auslösen des SV kommen, nun dann Rauscht
die Schwarze Brühe jetzt voll gegen die Kellerwand, und kann auch mal
Personen damit Treffen..
Dann ein Blick auch das Heizung Druckmanometer läßt
das nächste Problem Aufzeigen, denn der lange rote (feste) Zeiger steht auf 2,0 Bar... und der zweite kurze rote Strich auf 3,0 Bar. Nun wäre es gut zu Wissen,
welchen Mindes Vordruck das Heizung Ausdehnung Gefäß jetzt so hat. Denn wenn dieses Ausdehnung Gefäß noch
ein Anlieferung Lieferdruck vom Geräte Hersteller hat, dann Besteht die Möglichkeit, dass es hier doch weitere Probleme mit der Heizung Wasserführung dort geben kann.
Dann die Sache mit der Fußbodenheizung
mit dem Verteiler direkt unter der Kellerdecke....
Auch hier, stellt sich die Frage,
wo Verbleiben die Restliche Luft oder Gase aus der gesamten Fußboden Heizung... Hier ist bei der weiteren Betrieb -Entlüftung
keine Möglichkeit dort diese Fein Restluft oder Gase, aus dem Fußbodenkreis mit zu bekommen.
Da ist Ärger Vorprogramiert, denn so ist ein Sicherer Betrieb der Heizung Anlage damit
nicht Gewährleistet...
Dann weiter, unter der Kellerdecke befindet sich ein
Danfoss Magnet Ventil, (Hoffentlich auch ein Zugelassendes Anti Magnet Hebervenil) hier gibt es gleich zwei Punkte mit zu Beanstanden. Denn die Magnet Ventil Spule darf laut dem Geräte Hersteller
nicht nach Unten Zeigen, weiter sollte dieses Magnetventil direkt beim Heizöltank
bei der Öl Entnahme, und
nicht mitten im Heizungsraum sich Befinden..