Stromfresser - Buderus KB 195i mit RC 310 - Einstellungshilfe gesucht

Diskutiere Stromfresser - Buderus KB 195i mit RC 310 - Einstellungshilfe gesucht im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hier noch ein paar Fotos:

Mr.T

Threadstarter
Mitglied seit
02.09.2022
Beiträge
12
Hier noch ein paar Fotos:
20220902_171518.jpg
20220902_171737.jpg
20220902_171752.jpg
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.760
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Österreich, und mein Schornsteinfeger kommt 2x im Jahr schauen ob die Heizung noch da ist.
Bist Du sicher, ist das klar BELEGT dass das SO OFT sein MUSS?? In Deutschland sind selbst normal einfach Ölkessel schon seit über 25 Jahren nur EINmal im Jahr dran!! Und soooo viel könnt Ihr ja auch nicht hinterm Mond sein.... :rolleyes:
 

Mr.T

Threadstarter
Mitglied seit
02.09.2022
Beiträge
12
Das ist der nächste Punkt der auf meiner Liste steht, denn lt. Landesgesetz ist es nur 1x erforderlich...
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.549
Sehen wir richtig, das beim Festen Heizung Kreis (auf der rechten Seite oben)

1662131387235.png


Das sich gleich zwei Automatische Schnellentlüfter sich Befinden, das Bedeutet ein Automatischer Schnellentlüfter befindet sich im Heizung Vorlauf. Und der zweite, dann im Heizung Rücklauf... Über diesen kann unter gewissen Umständen (zu niedriger Heizung Wasserdruck) wieder Luft in die Heizung Anlage mit Angezogen werden. Keine gute Lösung, ein Lufttopf an der Stelle der Schnellentlüfter wäre die Optimale Lösung gewesen. Sowie hätte der Heizung Installateuer beim Heizung Sicherheit Ventil (3 Bar) eine Sicherheit Ventil Ablaufleitung mit Installieren, denn sollte jetzt mal es zum Auslösen des SV kommen, nun dann Rauscht die Schwarze Brühe jetzt voll gegen die Kellerwand, und kann auch mal Personen damit Treffen..

Dann ein Blick auch das Heizung Druckmanometer läßt das nächste Problem Aufzeigen, denn der lange rote (feste) Zeiger steht auf 2,0 Bar... und der zweite kurze rote Strich auf 3,0 Bar. Nun wäre es gut zu Wissen, welchen Mindes Vordruck das Heizung Ausdehnung Gefäß jetzt so hat. Denn wenn dieses Ausdehnung Gefäß noch ein Anlieferung Lieferdruck vom Geräte Hersteller hat, dann Besteht die Möglichkeit, dass es hier doch weitere Probleme mit der Heizung Wasserführung dort geben kann.

Dann die Sache mit der Fußbodenheizung mit dem Verteiler direkt unter der Kellerdecke....

1662132568651.png


Auch hier, stellt sich die Frage, wo Verbleiben die Restliche Luft oder Gase aus der gesamten Fußboden Heizung... Hier ist bei der weiteren Betrieb -Entlüftung keine Möglichkeit dort diese Fein Restluft oder Gase, aus dem Fußbodenkreis mit zu bekommen. Da ist Ärger Vorprogramiert, denn so ist ein Sicherer Betrieb der Heizung Anlage damit nicht Gewährleistet...

Dann weiter, unter der Kellerdecke befindet sich ein Danfoss Magnet Ventil, (Hoffentlich auch ein Zugelassendes Anti Magnet Hebervenil) hier gibt es gleich zwei Punkte mit zu Beanstanden. Denn die Magnet Ventil Spule darf laut dem Geräte Hersteller nicht nach Unten Zeigen, weiter sollte dieses Magnetventil direkt beim Heizöltank bei der Öl Entnahme, und nicht mitten im Heizungsraum sich Befinden..

1662134252507.png





1662136023694.png
 
Zuletzt bearbeitet:
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.658
Denn die Magnet Ventil Spule darf laut dem Geräte Hersteller nicht nach Unten Zeigen, weiter sollte dieses Magnetventil direkt beim Heizöltank bei der Öl Entnahme, und nicht mitten im Heizungsraum sich Befinden..
Autsch, das ist mir durchgegangen. :oops:
 

Mr.T

Threadstarter
Mitglied seit
02.09.2022
Beiträge
12
Ui, das liest sich ja richtig super... Ist ja nicht so, dass die Firma ein riesen Unternehmen ist (Krobath), und ich dort alles machen hab lassen, was das Thema Heizung, Wasser, Klima und Co betrifft...

Die Heizung befindet sich aber linken Seite, die rechten beiden Anschlüsse gehen zur Logatherm...
 

TobiH

Mitglied seit
09.02.2022
Beiträge
455
Die hydraulische Weiche ist Unsinn, das ist bestimmt ein Grund fürs Takten. Wie ist die Heizkurve für Heizkreis1?
 

TobiH

Mitglied seit
09.02.2022
Beiträge
455
Wo wir schon beim meckern sind, die Speicherladepumpe steht auf Proportionaldruck und die Heizkreispumpe auf Konstantdrehzahl.
 

TobiH

Mitglied seit
09.02.2022
Beiträge
455
Stell mal 35Grad ein und nimm die Überhöhung 5K Mischer raus. Damit sollte der Mischer immer offen sein.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.658
Damit sollte der Mischer immer offen sein.
Da immer noch viel zu viele meiner Berufskollegen dort draußen meinen, das kein Maximalthermostat zum Schutz der Fußbodenheizung notwendig ist, sehe ich einen Mischer immer als "Notbremsassistent" an.
 

TobiH

Mitglied seit
09.02.2022
Beiträge
455
Da immer noch viel zu viele meiner Berufskollegen dort draußen meinen, das kein Maximalthermostat zum Schutz der Fußbodenheizung notwendig ist, sehe ich einen Mischer immer als "Notbremsassistent" an.
Passt ja, richtig wäre Max Thermostat, aushilfsweise Mischer. Schau mal die Verrohung, da ist ein Max Thermostat.
mit der Einstellung Überhöhung 0K sagst du ja nur das der Brenner nicht heißer machen muss als die Heizkurve erfordert.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.658
Passt ja, richtig wäre Max Thermostat, aushilfsweise Mischer. Schau mal die Verrohung, da ist ein Max Thermostat.
Bei richtiger Regelungseinstellung regelt der Mischer eher zu, wie der Max.Therm. schaltet. Außerdem ist das auch noch abhängig wie die hydraulische Einbindung stattfindet.

mit der Einstellung Überhöhung 0K sagst du ja nur das der Brenner nicht heißer machen muss als die Heizkurve erfordert.
Ja, nur dann muss die Heizkurve und das Niveau des Fußboden-Regelkreis auch passen. Was passiert denn beim Warmwasservorrang, wenn die Speicherladung erfüllt ist ? Schießt dann nicht 75°C heißes Heizungswasser in Richtung Fußbodenkreis ?
 

TobiH

Mitglied seit
09.02.2022
Beiträge
455
Dann macht der Mischer zu
 

Mr.T

Threadstarter
Mitglied seit
02.09.2022
Beiträge
12
Ich hab diesen Mischer aber verbaut, oder?
 
Thema:

Stromfresser - Buderus KB 195i mit RC 310 - Einstellungshilfe gesucht

Stromfresser - Buderus KB 195i mit RC 310 - Einstellungshilfe gesucht - Ähnliche Themen

  • Buderus G115 Ecotherm - Kesseltemperatur

    Buderus G115 Ecotherm - Kesseltemperatur: Hallo zusammen, ich habe in Problem mit meiner Ölheizung Buderus G115 mit HS3220. Die Heizung hält die Kesseltemperatur immer auf 70 Grad...
  • Heizung geht aus, Anlagendruck 4,0 Bar ; Buderus Logamax plus GB 152

    Heizung geht aus, Anlagendruck 4,0 Bar ; Buderus Logamax plus GB 152: Ich lasse Wasser mit dem Schlauch ab, bis 1,5 Bar und es geht von alleine wieder auf 4,0 Bar hoch. Machmal geht die Heizung einfach aus mit...
  • Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978)

    Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978): Guten Tag. Kann mir jemand sagen, welche Nennleistung die Heizung "Buderus Deltathern 10" hat. Ich habe im Gebäudeenergiegesetz einen Passus...
  • Buderus gb172i Fehler 1076

    Buderus gb172i Fehler 1076: Hallo, seit einiger Zeit bekomme ich einen Warnhinweis auf meiner gb172i-17 mit dem Fehler 1076 - lt. Tabelle ist es der Wärmeblock...
  • Buderus ÖH205 Kachelofen-Heizung, Ölfilter reinigen?

    Buderus ÖH205 Kachelofen-Heizung, Ölfilter reinigen?: Hallo, am Ölregler der Buderus ÖH205 Kachelofenheizung ist vorn unten das Haupt-Ölsieb, hintere einem kleinen Deckel mit zwei Schrauben. Das zu...
  • Ähnliche Themen

    Oben