Störung 01 in der Buskommunikation 200

Diskutiere Störung 01 in der Buskommunikation 200 im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, fw120 bringt immer Fehlermeldung Störung 01 in der Buskommunikation 200. IPM1 Lastschaltmodul blinkt auch dazu. Jetzt war der...

Horoz28

Threadstarter
Mitglied seit
13.11.2020
Beiträge
6
Hallo zusammen,

fw120 bringt immer Fehlermeldung Störung 01 in der Buskommunikation 200.
IPM1 Lastschaltmodul blinkt auch dazu.
Jetzt war der Heizungsmonteur da und hat behauptet da ist die ganze heizkurve auf 0.
Da muss es einen Überspannung gegeben sein.
Vorlauftemperatur war auch auf 0 grad.
Jetzt hat er die Wartung und die FW120 mit dem Vorlauffühler getauscht .
Dabei hat er das mit dem blinken der IPM1 mit der junkershotline wieder zum dauer brennen der Led hingebracht.
Aber der hat dazu gemeint das wenn innerhalb 2 Tagen wenn es wieder vorkmmt zu blinken der ıpm1 das evt dieser auch ein Schuss hätte.
Jetzt blinkt es wieder und zeigt den Fehler mit dem Buskomunikation und D5.

Ich bin Total verzweifelt.

Bitte um ein Rat.


mfg

horoz28
 

Anhänge

Horoz28

Threadstarter
Mitglied seit
13.11.2020
Beiträge
6
diese 2. verschickte Bilder mit den Fehler sind nach dem wechseln der fw120 und der vorlaufleitung und nach der Wartung gekommen.

mfg

horoz28
 

Anhänge

mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.647
Moin.

Wo ist denn der Weichenfühler angeschlossen?? Vermutlich am IPM, deswegen kann er nicht gefunden werden.

Code 200 sagt aus, das das Heizgerät nicht auf die Kommunikation reagiert.

Ich würde erstmal step by step, die kabel Verbindungen prüfen, (wenn noch nicht getan) ggf kann man den Weichenfühler auf Heizgerät klemmen. Kommt drauf an, was du für ein Heizgerät hast. Nicht Jede Heatronic III hat diese Möglichkeit.

Das IPM mal weg lassen, falls diese den Bus stört.
 

Horoz28

Threadstarter
Mitglied seit
13.11.2020
Beiträge
6
Hallo ,

was ist ein weichenfühler?
Und für was dient der IPM Modul?
kann mann auch ohne den ipm Modul heizen?
Was ich noch sagen muss .
ich habe eine Solaranlage aber der war noch nie angeschlossen. Seitdem es die Gasbrenner von Junkers angeschlossen ist.
Damals ist der installateur insolvenz gegangen daher wurde die Solaranlage noch nie in Betrieb genommen hat das evt was mit dem
zutun?
mfg
horoz28
 

Monte

Mitglied seit
08.04.2020
Beiträge
132
Nein, mit der Solaranlage hat das nichts zu tun. Solange auf dem ISM(Solarmodul) kein Spannung liegt spielt das keine Rolle.
Das IPM Modul dient zur Steuerung eines gemischten Heizkreises. Es misst die Vorlauftemperatur(über dem Mischer) mit dem Vorlauffühler und fährt dementsprechend den Mischer auf die richtige Position. Wenn der Fühler defekt ist, kann er nicht mehr Regeln und gibt diese Störung aus.
Wenn er diesen Fühler schon getauscht hat, ist wohl das Modul defekt. Ich würde trotzdem den Fühler nochmal nachmessen.
 

Horoz28

Threadstarter
Mitglied seit
13.11.2020
Beiträge
6
Also der hat den Regler und den Vorlauffühler getauscht.
Nur der hat dazu gesagt wenn das nochmal blinkt
mit
der IPM1 dann ist der evt auch kaputt.
Ich bin aber jetzt stutzig geworden nicht das es nicht am Fw120 lag und der hat es umsonst getauscht.

mfg
horoz28
 

Horoz28

Threadstarter
Mitglied seit
13.11.2020
Beiträge
6
brauche ich für den Solar wenn ich es anschliessen lasse auch ein ism1 modul dazu?

mfg

horoz28
 

Horoz28

Threadstarter
Mitglied seit
13.11.2020
Beiträge
6
Was mich noch interresiert es gibt 10 zahlen wo man drehen kann am Modul für was sind diese?
Und bei mir steht dieser momentan bei 1.
Wie weis man das es bei 1 stehen muss und
nicht bei 2
oder 5 oder 7

mfg

horoz28
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.647
Im Endeffekt stellt man den heizkreis ein...

1 bedeutet, der Mischer kreis ist heizkreis 1.

Sollte es einem 2ten Kreislauf geben, z.b. für Heizkörper, welche keine eigene pumpe besitzen, wäre code 1 falsch.

Gibt's noch ein weiteres ipm?


Mach mal ein Panorama bild der anlage... mich interessieren die Rohre, wo was hingeht...
 
Thema:

Störung 01 in der Buskommunikation 200

Störung 01 in der Buskommunikation 200 - Ähnliche Themen

  • Ölheizung morgens auf Störung

    Ölheizung morgens auf Störung: Hallo erstmal Bin ein wenig verzweifelt… Ölheizung morgens aus – Brenner auf Störung. Nach mehreren Startversuchen läuft die Heizung den ganzen...
  • Störung: Fehler 1A ...was ist zu tun?

    Störung: Fehler 1A ...was ist zu tun?: HI, meine Therme, ein Buderus GB162 geht in Störung und produziert kein Warmwasser mehr... Was bedeutet die Fehlermeldung und was kann ich...
  • Störung F.71 AtmoTEC Plus

    Störung F.71 AtmoTEC Plus: Hallo! Ich habe seit etwa einer Woche kein Warmwasser mehr (Installateur und Hausverwaltung sind Informiert - Problem wird in 4 Tagen mit einem...
  • Ständige Störungen der Heizungsanlage (Vitodens 200/Vitotronic 300)

    Ständige Störungen der Heizungsanlage (Vitodens 200/Vitotronic 300): Hallo Forum, in unserem Haus mit 7 Wohneinheiten wurde im November 2020 eine neue Gasheizung eingebaut, bestehend aus 2 Vitodens 200-W Brennern...
  • Störung 01 elko Klöckner miron Übertemoeratur

    Störung 01 elko Klöckner miron Übertemoeratur: Hallo, Es erscheint nach Restart die Fehlermeldung Übertemperatur 01. wir haben smarte Themostate. Nach Restart funktioniert es wieder eine...
  • Ähnliche Themen

    • Ölheizung morgens auf Störung

      Ölheizung morgens auf Störung: Hallo erstmal Bin ein wenig verzweifelt… Ölheizung morgens aus – Brenner auf Störung. Nach mehreren Startversuchen läuft die Heizung den ganzen...
    • Störung: Fehler 1A ...was ist zu tun?

      Störung: Fehler 1A ...was ist zu tun?: HI, meine Therme, ein Buderus GB162 geht in Störung und produziert kein Warmwasser mehr... Was bedeutet die Fehlermeldung und was kann ich...
    • Störung F.71 AtmoTEC Plus

      Störung F.71 AtmoTEC Plus: Hallo! Ich habe seit etwa einer Woche kein Warmwasser mehr (Installateur und Hausverwaltung sind Informiert - Problem wird in 4 Tagen mit einem...
    • Ständige Störungen der Heizungsanlage (Vitodens 200/Vitotronic 300)

      Ständige Störungen der Heizungsanlage (Vitodens 200/Vitotronic 300): Hallo Forum, in unserem Haus mit 7 Wohneinheiten wurde im November 2020 eine neue Gasheizung eingebaut, bestehend aus 2 Vitodens 200-W Brennern...
    • Störung 01 elko Klöckner miron Übertemoeratur

      Störung 01 elko Klöckner miron Übertemoeratur: Hallo, Es erscheint nach Restart die Fehlermeldung Übertemperatur 01. wir haben smarte Themostate. Nach Restart funktioniert es wieder eine...
    Oben