Ständige Störungsmeldung A43/4233

Diskutiere Ständige Störungsmeldung A43/4233 im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Forengemeinde, ich habe mal eine Frage, weil ich nicht so wirklich weiter weiß. Ich wohne in einer Wohnung und der Vermieter ist für die...

mw197

Threadstarter
Mitglied seit
08.10.2016
Beiträge
7
Hallo Forengemeinde,

ich habe mal eine Frage, weil ich nicht so wirklich weiter weiß.
Ich wohne in einer Wohnung und der Vermieter ist für die Heizungsanlage zuständig. Kurz nach dem Einzug wieß ich ihn daraufhin, dass im Display folgende Fehlermeldung stehe:

Störungsanzeige
A43/4233
Es liegt eine Störung innerhalb der Heizungsanlage vor. Bitte informieren Sie Ihre Heizungsfirma.

Bis jetzt erscheint die Meldung regelmäßig. Ich habe schon mehrfach die Meldung mit "OK" bestätigt, um zu sehen, ob sie nochmals kommt. Jeden Tag aufs Neue steht der Fehler da.
Kann mir jemand sagen, was die Meldung zu bedeuten hat?

Ich habe seit ca. 2 Wochen nämlich immer mal wieder kein warmes Wasser (wird nur 30 Grad warm). Abends hingegen ist immer richtig heißes Wasser verfügbar, morgens und tagsüber halt nicht. Wieso?
Hat das etwas mit der Meldung zu tun?

Mein Vermieter scheint das nicht so sehr zu interessieren, da es ja angeblich funktioniere. Würde gerne wissen, was die Meldung aussagt, um ggf. mich darauf zu beziehen. Online finde ich aber nichts.

Würde mich über einen Rat freuen und danke im Voraus!
 

mw197

Threadstarter
Mitglied seit
08.10.2016
Beiträge
7
Erdwärme ist das, Baujahr 2017. Meinst du das?
Sonst müsste ich runter gehen und gucken ob ich was finde :)

Danke für deine Antwort!
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.417
mw197 schrieb:
Fachfirma informieren, die das installiert hat -> Gewährleistung!

Der genaue Typ wär schon hilfreich, da es diese Meldung bei den bisherigen WPS Anlagen nicht gibt.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.589
Moin.

A43: 4233

Ursache oder
Störungsbeschreibung
Frischwasserstation:
Einlauftemperatur zu niedrig

Prüfvorgang/Ursache
Puffertemperatur überprüfen
Dimensionierung Rohrnetz überprüfen

Maßnahme
Puffertemperatur bzw. Fühlerposition anpassen
Rohrnetzberechnung durchführen
 
Thema:

Ständige Störungsmeldung A43/4233

Ständige Störungsmeldung A43/4233 - Ähnliche Themen

  • Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?

    Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?: Was macht die Heizung da? Seit Tagen haben wir draußen über 20 Grad, es steht da Sommerbetrieb, Heizung aus, Heizen deaktiviert und am...
  • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

    Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
  • Ständige Störungen der Heizungsanlage (Vitodens 200/Vitotronic 300)

    Ständige Störungen der Heizungsanlage (Vitodens 200/Vitotronic 300): Hallo Forum, in unserem Haus mit 7 Wohneinheiten wurde im November 2020 eine neue Gasheizung eingebaut, bestehend aus 2 Vitodens 200-W Brennern...
  • Buderus Brenner BE-A1.1-21K fällt ständig aus

    Buderus Brenner BE-A1.1-21K fällt ständig aus: Hallo, ich habe das Problem das der Brenner meiner Ölheizung ständig ausfällt. Er läuft wieder 14 Tage problemlos dann geht er wieder alle 2 Tage...
  • Geräusche - Ständig Luft im Heizkörper

    Geräusche - Ständig Luft im Heizkörper: Nachdem ich letzten Dezember eine neue Gastherme bekam, habe ich zumindest an einem Heizkörper Geräuschprobleme. Neben dem ständigen...
  • Ähnliche Themen

    Oben