Spannung Fremdstromanode?

Diskutiere Spannung Fremdstromanode? im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; mit welcher Spannung (Gleich-/Wechsel) läuft eine Fremdstromanode?

steffen16

Threadstarter
Mitglied seit
08.12.2008
Beiträge
12
mit welcher Spannung (Gleich-/Wechsel) läuft eine Fremdstromanode?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Die Spannung ist eher unkritisch. Ein 12V Steckernetzteil tuts.

Wichtiger ist der Anodenstrom der min. 3 mA betragen soll,
Diesen Strom kann man über die Spannung in etwa einstellen.
 
Thema:

Spannung Fremdstromanode?

Spannung Fremdstromanode? - Ähnliche Themen

  • Vitotronic 200 KW 2 an den Pumpen liegt keine Spannung mehr an

    Vitotronic 200 KW 2 an den Pumpen liegt keine Spannung mehr an: Hallo zusammen, ich hab meine Gas Heizung mit der Vitotronic 200 kw2 über Nacht abgeschaltet, damit ich am nächsten Tag alle...
  • Steuerung ETA-Kessel verliert beim Türe schließen kurzzeitig Spannung

    Steuerung ETA-Kessel verliert beim Türe schließen kurzzeitig Spannung: Hallo zusammen, bei unserem ETA-Kessel tritt aktuell das Phänomen auf, dass die Steuereinheit in der Türfront kurz vorm vollständigen Schließen...
  • Buderus SC 300 und SM 100 Modul keine Spannung am BUS Ausgang

    Buderus SC 300 und SM 100 Modul keine Spannung am BUS Ausgang: Hallo, folgende Installation : Buderus SC 300 ( Solarregler ) Autark ! und SM 100 Modul über Busleitung verbunden. Es sind weiter am SM 100...
  • Welche Spannung an ECOMATIC 4000 Wandhalterung?

    Welche Spannung an ECOMATIC 4000 Wandhalterung?: Hallo Mein Vermieter hat mir die Wandhalterung gegeben weil er oben mit Festbrennstoff zuheizt und wenn er oben Heizt wird es bei mir unten kalt...
  • VSC126 S Display der Steuerung tot obwohl Spannung anliegt

    VSC126 S Display der Steuerung tot obwohl Spannung anliegt: Hallo, ich habe folgende Situation an unserer Heizung. Therme hat abgeschaltet. Steuerung ist dunkel. Spannung 230V liegt an der Platine an. Die...
  • Ähnliche Themen

    Oben