Sommerbetrieb oder Temperatur 'runter

Diskutiere Sommerbetrieb oder Temperatur 'runter im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich habe seit ca. 10 Monaten eine neue Vaillant ecoTec Plus VC 146/5-5 in Verbindung mit einem uniStore-Speicher und der calorMatic 470/4...

condor

Threadstarter
Mitglied seit
18.02.2013
Beiträge
58
Hallo, ich habe seit ca. 10 Monaten eine neue Vaillant ecoTec Plus VC 146/5-5 in Verbindung mit einem uniStore-Speicher und der calorMatic 470/4 und Außenfühler und bin bisher zufrieden.
Bisher im Sommer habe ich einfach die Heiz-Temperatur 'runter geregelt, alles andere so gelassen. Nun habe ich gelesen, dass man sowohl am Gerät selber als auch an der calorMatic den Sommerbetrieb aktivieren kann.

Fragen:
1. Macht es Sinn, den Sommerbetrieb zu aktivieren oder reicht das Herunterstellen der Heiztemperatur?
2. Gibt es da Vor-/Nachteile?
3. Falls auf Sommerbetrieb umgestellt werden sollte, ist doch wohl die Methode über den Regler die einfachste, oder?

Danke vorab ... :)
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.613
Hallo, der Regler hat die Funktion selber zwischen Sommer und Winter um zuschalten. So bald die Außentemperatur über eine eingestellte Temperatur geht, geht die Regelung in Sommermodus.

Geht die Temperatur unter die eingestellte Temperatur so schaltet die Therme wieder in Heizbetrieb.

Wenn du denn Regler auf Dauer Sommerbetrieb stellst so ist nur eine Frostschutzfunktion aktiv. Wenn es in der Nacht mal kalt wird bleib die Therme dennoch aus.

Ist der Regler in der Therme montiert?
 

condor

Threadstarter
Mitglied seit
18.02.2013
Beiträge
58
Danke für die Antwort.

Nein, der Regler ist im Referenzraum montiert, so war es mein Wunsch und auch Vorschlag des Monteurs. Also habe ich keinen Nachteil, wenn ich alles im Normalbetrieb lasse und nur die Heizung z.B. auf 18° stelle?

Außerdem habe ich in der calorMatic die Einstellung Sommerbetrieb lt. Handbuch (Betreiber) S. 16 nicht gefunden: > Menü > Grundeinstellungen > Betriebsart > Heizkreis 1/2 > Sommer
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.613
Das mit der Sommer Winterumschaltung ist bei dem Teil nicht so einfach.
In der Werkseinstellung ist deine Raum Temperatur gleich deine Sommer-Winter Temperatur.

Heisst wenn du denn Regler auf 18 grad schaltest Raum Temperatur schaltet der Regler bei 18 Grad Außen Temperatur ab.

Dann gibt es in der Fachmann ebene denn Punkt "Sommer Betrieb Offset" Dort kannst du die Sommer Winter umschaltung nochmal anpassen. Der Bereich geht glaube von -9 bis +9 Grad.

Wenn nun deine Raumtemperatur auf 18 Grad steht und ein Offset von -2 Eingestellt wurde so schaltet dein Heizgerät ab +16Grad in den Sommerbetrieb.
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.742
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

condor schrieb:
der Regler ist im Referenzraum montiert
Hast du denn überhaupt einen Außenfühler?

Das mit dem Offset ist eine generelle Änderung der Raumfühlfunktion.
Sie ist dafür gedacht, sollte der Raumregler nicht optimal positioniert werden können, Störquellen (wärme oder kälte) ausgleichen zu können bzw. optisch auf dem Display entsprechend darzustellen.

LG ThW
 

condor

Threadstarter
Mitglied seit
18.02.2013
Beiträge
58
Danke an Euch. Ja, ich habe einen Außenfühler. Wenn ich ThW richtig verstehe, sollte ich diese "Offset"-Sache lieber lassen als Laie.

Also mache ich wohl am besten nichts und lasse die eingestellte "Wunschtemperatur" an der calorMatic auf 18°. Reicht das dann so für den Sommerbetrieb? Danke ...
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.742
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

condor schrieb:
1. Macht es Sinn, den Sommerbetrieb zu aktivieren oder reicht das Herunterstellen der Heiztemperatur?
Wenn du ab einer, von dir frei gewählten, Temperatur das Heizen unterbinden möchtest, ist das Umschalten auf "Sommerbetrieb" ok. Das Herunterschrauben der Heizkürve ist quatsch.

condor schrieb:
2. Gibt es da Vor-/Nachteile?
Bei milden Temperaturen und erzeugen von Heizenergie, die man u. U. nicht merkt, macht das Sinn. Nachteile...hmmm^^ Vielleicht schimpft die Frau ;)

condor schrieb:
3. Falls auf Sommerbetrieb umgestellt werden sollte, ist doch wohl die Methode über den Regler die einfachste, oder?
Ja.

LG ThW
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.613
ThW schrieb:
Das mit dem Offset ist eine generelle Änderung der Raumfühlfunktion.
Bitte nicht die verschiedenen Offset durcheinander bringen.

1x für Raumkorrektur
1x Sommer - Winter Schwelle.

Ich sagte ja: Die Sommer Winter schwelle einzustellen ist bei dem Teil nicht so einfach...
 
Thema:

Sommerbetrieb oder Temperatur 'runter

Sommerbetrieb oder Temperatur 'runter - Ähnliche Themen

  • CW 400 "Sommerbetrieb ab" funktioniert nicht richtig

    CW 400 "Sommerbetrieb ab" funktioniert nicht richtig: Hallo, ich habe eine Condens 5300 iw mit einer CW-400 mit außentemperatur geführter Regelung. Bisher läuft alles bestens. Nun habe ich...
  • Gilles Heizung auf Sommerbetrieb umstellen

    Gilles Heizung auf Sommerbetrieb umstellen: Hallo zusammen, Wir haben eine Gillesheizung von 2004. Mein Mann liegt nach einem Schlaganfall im Krankenhaus und kann kaum sprechen. Er hat sich...
  • Holzvergaser vs. BWWP im Sommerbetrieb

    Holzvergaser vs. BWWP im Sommerbetrieb: Was ist günstiger? Eta eSH 16 mit 100 Liter Brennraum + 1600 Liter Puffer + Mischholz BWWP Brötje 250 BTW S mit 250 Liter im Keller, 6 Personen...
  • Wärmepumpe im Sommerbetrieb

    Wärmepumpe im Sommerbetrieb: Hallo, wie sollte die Wärmepumpe im Sommer eingestellt werden? Ganz ausschalten soll man die Wärmepumpe wohl nicht. Da es in den nächsten Tagen...
  • Heizung zeigt an: kein Wärmebedarf- Sommerbetrieb

    Heizung zeigt an: kein Wärmebedarf- Sommerbetrieb: Bei dieser Anzeige läuft die Versorgungspumpe für die Heizkörper nicht. Brenner geht nur bei Warmwasser, Problem ist die Anzeige " Sommerbetrieb"...
  • Ähnliche Themen

    • CW 400 "Sommerbetrieb ab" funktioniert nicht richtig

      CW 400 "Sommerbetrieb ab" funktioniert nicht richtig: Hallo, ich habe eine Condens 5300 iw mit einer CW-400 mit außentemperatur geführter Regelung. Bisher läuft alles bestens. Nun habe ich...
    • Gilles Heizung auf Sommerbetrieb umstellen

      Gilles Heizung auf Sommerbetrieb umstellen: Hallo zusammen, Wir haben eine Gillesheizung von 2004. Mein Mann liegt nach einem Schlaganfall im Krankenhaus und kann kaum sprechen. Er hat sich...
    • Holzvergaser vs. BWWP im Sommerbetrieb

      Holzvergaser vs. BWWP im Sommerbetrieb: Was ist günstiger? Eta eSH 16 mit 100 Liter Brennraum + 1600 Liter Puffer + Mischholz BWWP Brötje 250 BTW S mit 250 Liter im Keller, 6 Personen...
    • Wärmepumpe im Sommerbetrieb

      Wärmepumpe im Sommerbetrieb: Hallo, wie sollte die Wärmepumpe im Sommer eingestellt werden? Ganz ausschalten soll man die Wärmepumpe wohl nicht. Da es in den nächsten Tagen...
    • Heizung zeigt an: kein Wärmebedarf- Sommerbetrieb

      Heizung zeigt an: kein Wärmebedarf- Sommerbetrieb: Bei dieser Anzeige läuft die Versorgungspumpe für die Heizkörper nicht. Brenner geht nur bei Warmwasser, Problem ist die Anzeige " Sommerbetrieb"...
    Oben