Solarthermie falsch angeschlossen?

Diskutiere Solarthermie falsch angeschlossen? im Solartechnik / Photovoltaik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo, bei mir wurden vor 2 Jahren von einer Heizungsbaufirma die 3 Solarpanels auf dem Dach erneuert. Es sind jetzt Vailaint Auro Therm 145 V...

mr_smith

Threadstarter
Mitglied seit
22.07.2022
Beiträge
2
Hallo,

bei mir wurden vor 2 Jahren von einer Heizungsbaufirma die 3 Solarpanels auf dem Dach erneuert.

Es sind jetzt Vailaint Auro Therm 145 V verbaut. Ich habe das Problem, dass selbst bei den aktuellen Außentemperaturen das Wasser kaum mal auf 55 Grad erwärmt wird.

Der Vor- und Rücklauf im Keller haben auch immer die nahezu identische Temperatur. 2-3 Grad Differenz.

Jetzt hab ich in der Anleitung gelesen, dass die Panels immer von unten nach oben durchflossen werden müssen.

Bei mir wurde es allerdings anders installiert.

Die 3 Panels sind oben und unten verbunden. Der Rücklauf geht rechts oben rein und der Vorlauf und der Kollektorenfühler sitzen links oben.

Es stellt sich für mich so da, als würde das Wasser einfach grade durchfließen und dadurch kaum erwärmt.

Kann das sein?

Grüße
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.391
Bei mir wurde es allerdings anders installiert.

Die 3 Panels sind oben und unten verbunden. Der Rücklauf geht rechts oben rein und der Vorlauf und der Kollektorenfühler sitzen links oben.
Installationsfehler. Laß an der Pumpengruppe die Leitungen tauschen
 

mr_smith

Threadstarter
Mitglied seit
22.07.2022
Beiträge
2
Dann hab ich aber immer noch das Problem, das die Kollektoren Anschlüsse jeweils oben liegen.
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.426
1658507580473.png


Bitte eine andere (Bewährte) Solateuer Fachfirma sich Suchen, damit diese Anlage endlich wie vom Geräte Hersteller in Betrieb gehalten werden kann...
 

SiegfriedPetz

Mitglied seit
29.05.2021
Beiträge
35
HAllo,
bei uns ist es (hoffentlich ) richtig installiert, ein Anschluss ist oben, einer unten, aber die Vor- und Rücklaufwerte waren vor 2-3 Tagen mit viel Sonne auf dem Dach seltsamerweise auch nur bei 38-40°... Umgewälzt wurde nur für ca. 1,5 - 2 stunden, und der Speicher kam nur auf ca. 42°.
 
Thema:

Solarthermie falsch angeschlossen?

Solarthermie falsch angeschlossen? - Ähnliche Themen

  • Heizung in der Übergangszeit erweitern mit Solarthermie und Solar

    Heizung in der Übergangszeit erweitern mit Solarthermie und Solar: Hallo zusammen, Ich habe eine Flüssiggasheizung von Vissmann Vidodens 200 mit 3 Panelen Solarhermie und einen Pufferspeicher Vitocell 100 mit...
  • Solarthermie Panel Hersteller und Vorhaben

    Solarthermie Panel Hersteller und Vorhaben: Hallo, kann mir jemand nähere Informationen zu dem folgendem Hersteller nennen, ich konnte via Google Suche nichts über Solar (Original)...
  • Probleme: Buderus Wärmepumpe und Kombination Solarthermie

    Probleme: Buderus Wärmepumpe und Kombination Solarthermie: Hallo, wir haben seit kurzem eine Buderus Luft Wasser Wärmepumpe, einen 500 Liter Schichten Speicher mit Frischwasserstation und...
  • Solarthermie Anlage zeigt in sensoNET keine Verbrauchsdaten

    Solarthermie Anlage zeigt in sensoNET keine Verbrauchsdaten: Hallo zusammen, wir haben vor 3 Jahren unser Haus gekauft welches von 1972 war und die Technik darin auch seitdem nicht erneuert wurde. Von...
  • Solarthermie schaltet sich früh ab

    Solarthermie schaltet sich früh ab: Moin! Wir haben eine brandneue Heizungsanlage bekommen. Neben einem wasserführenden Ofen von Spartherm, einer KSOR 4 Kaminstation nebst AM200...
  • Ähnliche Themen

    Oben