ThomasAC
Threadstarter
- Mitglied seit
- 19.04.2022
- Beiträge
- 2
Wir haben auf dem Dach (2.OG) drei Solarkollektoren, im EG steht der Wassertank und die Rohre der Leitung kommen an.
Die Temperatur auf der Solaranlage steigt am Vormittag über die Stunden von 10°C auf bis zu 135°C. Leider bleibt das Wasser am Wasserhahn kalt.
Hörbar ist, dass im Heizungsraum die ganze Zeit eine kleine Pumpe läuft. Ich würde sagen es ist das rote Teil direkt unter den analogen Anzeigen. Auch hier sieht man die geringe Temperatur von 35°C kommt vom Dach, und keine 20°C was dann wieder zum Dach zurück geht. Die Anzeige Solarsp. (Temperatur im Tank?) ist bis auf 0.1°C seit heute morgen konstant bei 25.3°C. Die Temperatur am Wasserhahn liegt bei unter 20°C.
Ergänzend vielleicht noch, dass trotz leisem Pumpengeräusch das Rohr rechts oberhalb der blauen, analogen Anzeige gut warm (aber nicht heiß) ist, direkt unterm der blauen Anzeige ist das Rohr kalt.
Ich habe auch die Zirkulationspumpe (roter Zylinder mal von ON auf OFF und irgendwann wieder auf ON) gestellt - ohne Effekt.
Links am Tank ist noch ein Temperaturregler (Heizthermostat), das steht auf 70°C, ist ansonsten aber alles kalt.
Heizung + Warmwasser über Wärmepumpe ist abgeschaltet.
Die Temperatur auf der Solaranlage steigt am Vormittag über die Stunden von 10°C auf bis zu 135°C. Leider bleibt das Wasser am Wasserhahn kalt.
Hörbar ist, dass im Heizungsraum die ganze Zeit eine kleine Pumpe läuft. Ich würde sagen es ist das rote Teil direkt unter den analogen Anzeigen. Auch hier sieht man die geringe Temperatur von 35°C kommt vom Dach, und keine 20°C was dann wieder zum Dach zurück geht. Die Anzeige Solarsp. (Temperatur im Tank?) ist bis auf 0.1°C seit heute morgen konstant bei 25.3°C. Die Temperatur am Wasserhahn liegt bei unter 20°C.
Ergänzend vielleicht noch, dass trotz leisem Pumpengeräusch das Rohr rechts oberhalb der blauen, analogen Anzeige gut warm (aber nicht heiß) ist, direkt unterm der blauen Anzeige ist das Rohr kalt.
Ich habe auch die Zirkulationspumpe (roter Zylinder mal von ON auf OFF und irgendwann wieder auf ON) gestellt - ohne Effekt.
Links am Tank ist noch ein Temperaturregler (Heizthermostat), das steht auf 70°C, ist ansonsten aber alles kalt.
Heizung + Warmwasser über Wärmepumpe ist abgeschaltet.
Anhänge
-
110,3 KB Aufrufe: 315
-
111,7 KB Aufrufe: 316
-
114,6 KB Aufrufe: 309
-
274,4 KB Aufrufe: 405
-
320,8 KB Aufrufe: 399
-
341 KB Aufrufe: 383