Sind wir verwöhnt oder ist die Heizung kaputt?

Diskutiere Sind wir verwöhnt oder ist die Heizung kaputt? im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, wir sind vor kurzem in eine neue Mietwohnung gezogen. Wenn wir duschen wird das Wasser nach 3,5 Minuten lauwarm. Pro Minute...

Neugier

Threadstarter
Mitglied seit
19.12.2023
Beiträge
8
Hallo zusammen,
wir sind vor kurzem in eine neue Mietwohnung gezogen.
Wenn wir duschen wird das Wasser nach 3,5 Minuten lauwarm. Pro Minute laufen 9l Wasser durch die Dusche (gemessen mit Wassereimer) was 31,5l sind. Badewanne nicht ausprobiert.

Die Fußbodenheizung ist auch nur fühlbar wenn der Temperaturregler im Raum fast auf 100% steht.

Der Gasheizkessel ist ein Buderus Logamax plus GB122. Anbei Fotos von dem Gerät.

Meine Frage ist das normal? Man muss jetzt keine halbe Stunde duschen. Aber mehr als 3,5 Minuten sollten es schon sein, insbesondere bei einer modernen Wohnung mit entsprechenden Mietpreis von 20€/qm.

Sind wir verwöhnt oder stimmt hier etwas nicht?
 

Anhänge

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.505
Nur mal die Frage, warum ist die Heizung Fernbedienung dort am Warmwasserspeicher deren Verkleidung angebracht, normal sollte die wie in der Buderus Installation Anleitung im sogenannten Führungsraum (Stube) sich befinden.

Und was die gefühlte Raumtemperatur so an geht, nun ein gutes Raum-Thermometer in der 1,50 m Raumhöhe gemessen, das ist das Maß aller Dinge, und wenn das nicht ausreicht, nun früher im Kleiderschrank war die entsprechende Kleidung schon vorhanden, denn mit der Sommerbekleidung im Winter in der Wohnung, ist auch nicht das Optimale, denn Sie zahlen letztlich die verbrauchte Energie, und wird garantiert nicht mehr günstiger, dafür sorgen die Kommando Politiker in Berlin schon garantiert...
 

Neugier

Threadstarter
Mitglied seit
19.12.2023
Beiträge
8
Okay, vielen Dank schon mal zu den Meinungen der Heizungen. Das habe ich verstanden, dass hier alles normal scheint.

Gibt es auch Meinungen zu der Dusche? Hier drückt der eigentliche Schuh
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.270
Wieso hängen zwei Kisten an der Wand?
Ist die eine ein WW-Speicher?

Das habe ich verstanden, dass hier alles normal scheint.
Nö, es ist alles andere als normal, dass das Raumthermostat an der Heizung klebt.
 
AxelF

AxelF

Profi
Mitglied seit
10.09.2019
Beiträge
559
Ort
Milchstrasse
Okay, vielen Dank schon mal zu den Meinungen der Heizungen. Das habe ich verstanden, dass hier alles normal scheint.

Gibt es auch Meinungen zu der Dusche? Hier drückt der eigentliche Schuh
Prüf mal ob es eine Vorrangeinstellung gibt für warmes Wasser also dein Duschwasser, Bedienungsanleitung lesen bzw. sich eine aus dem Internet besorgen oder den Vermieter fragen bzw. den Heizungsbauer der ja eh regelmäßig die Heizung warten sollte, der sollte da was wissen. Die Heizung muß ja immer wechseln zwischen heizen oder Warmwasser bereitstellen und dafür gibt es dann oft eine Vorrangeinstellung. Warum hängen da zwei Kisten an der Wand?
Gruß
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.620
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
1703007108584.png
DAS ist eine ERC-Regelunmg von Buderus, das muss KEINE Raumtemperaturregelung sein, kann sie auch NICHT da FBHz gegeben ist.
Und as linke Teil ist der 70-80l WW-Speicher. Wenn der ebenso 20 Jahre alt ist wie der Rest und es kalkhaltiger Trinkwasser hat dann wird der VERkalkt sein und dann kommt da nicht mehr viel an WW raus. Also: Wasserqualität beim Wasserversorger HP erkunden.
 

Neugier

Threadstarter
Mitglied seit
19.12.2023
Beiträge
8
Nur mal die Frage, warum ist die Heizung Fernbedienung dort am Warmwasserspeicher deren Verkleidung angebracht, normal sollte die wie in der Buderus Installation Anleitung im sogenannten Führungsraum (Stube) sich befinden.
Keine Ahnung, morgen kommt der Heizungsmonteur, ich werde ihn fragen. Welche Probleme kann das verursachen?
 

Neugier

Threadstarter
Mitglied seit
19.12.2023
Beiträge
8
Wenn der ebenso 20 Jahre alt ist wie der Rest und es kalkhaltiger Trinkwasser hat dann wird der VERkalkt sein und dann kommt da nicht mehr viel an WW raus. Also: Wasserqualität beim Wasserversorger HP erkunden.
Jipp, Wasser kalkhaltig und die Anlage ist 20 Jahre alt. Kann das der Monteur direkt morgen beheben? Was würdet ihr antworten wenn er sagt das wäre normal?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.620
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Da wür ich mit der rechten Hand antworten und mit der linken zum Ausgleich nachfragen!
Also der selbe dumme Scheiß wie immer: Installateur und Nutzer ignorieren dass "kalkhaltiges WASSER" nunmal kein TRINKwasser ist sondern "irgendwas flüssiges" das eigentlich ohne Körperkontakt direkt ins Abwasser geleitet werden sollte. Da gehört (ab einem gewissen Kalkgehalt) IMMER eine Wasseraufbereitung dazu - DAS ist NORMAL und selbstverständlich und nichts "extra" oder "Sonderwunsch"!
Also: genauen Kalkgehalt klären. DAS würd ich geltend machen wenn da massiver Wartungsstau beim WW-Speicher ist - der IST zu 99% NOCH NIE gewartet worden. Das würd ich als Mieter NICHT bezahlen was andere versäumt haben !
Der Gasheizkessel ist ein Buderus Logamax plus GB122. Anbei Fotos von dem Gerät.
Joh, ein Billig-Wegwerf-Gerät das nach 20 Jahren eben.....platt ist.
 

Neugier

Threadstarter
Mitglied seit
19.12.2023
Beiträge
8
Anhang anzeigen 46661

Die ERC überschreibt die manuelle Einstellung am UBA der Therme.
Das wurde letzte Woche nach oben gestellt vom Installateur um zu testen ob sich die Warmwasserduschzeit verbessert. Der test ergab das das Wasser am Anfang sehr viel heißer ist aber nach 3,5min genauso schnell wieder auf lauwarm runtergeht.

Ich habe das Gefühl, niemand hat Lust das Gerät zu warten/ entkalken. Jedes Mal wenn jemand kommt, dreht dieser an einem Temperaturknopf an einem der Geräte hoch, wir tauschen uns über die "realitätsferne" Klimapolitik und das Ideen mittlerweile wichtiger als Ergebnisse geworden sind aus und das wars.
 

Neugier

Threadstarter
Mitglied seit
19.12.2023
Beiträge
8
Aus Interesse, so ein Gasheizkessel oder Wärmespeicher für Warmwasser beim Duschen. Wie ist das Grundprinzip?
Speichert dieser je nach Größe 80l Wasser und wenn man am Stück duscht und diese dann aufgebraucht sind muss man warten bis die nächsten 80l wieder aufgeheizt sind?
 

wpuser

Profi
Mitglied seit
29.10.2023
Beiträge
806
Aus Interesse, so ein Gasheizkessel oder Wärmespeicher für Warmwasser beim Duschen. Wie ist das Grundprinzip?
Der Behälter hat innen eine Rohrschlange, den Wärmetauscher, durch diesen fließt heißes Heizwasser und erhitzt das Brauchwasser im Behälter auf die eingestellte Temperatur.

Der Zapfanschluß ist oben, wo das Wasser heiß ist, das kalte Wasser fließt unten nach.

Ist nur der obere Bereich des Behälters warm, wird dieses warme Wasser bei der Entnahme schnell verbraucht, es fließt kaltes Wasser nach.

Mögliche Ursachen sind eine zu niedrige Temperatureinstellung, ein defekter Temperatursensor oder ein zu weit oben im Behälter sitzender Sensor.
 
Thema:

Sind wir verwöhnt oder ist die Heizung kaputt?

Oben