Diskutiere Sieger HG 15 WK Fehler 6A und EC im Sieger Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, hier mein Problem. Nach dem Reinigen der Therme durch einen Monteur funktioniert diese nicht mehr. Die Therme zündet. Flamme geht für ca 4...

Peter K

Threadstarter
Mitglied seit
02.10.2019
Beiträge
3
Hallo, hier mein Problem.
Nach dem Reinigen der Therme durch einen Monteur funktioniert diese nicht mehr.
Die Therme zündet. Flamme geht für ca 4 Sek. an. Erlöscht dann mit Fehlercode 6A. Reset blinkt.
Reset wird gedrückt. Flamme geht wieder für ein paar Sek an. Dann manchmal Fehlercode EC mit blinkendem Reset.
Bei Betätigung Schornsteinfegertaste Zündet die Therme. Flamme brennt mit erhöhter Gasleistung und etwas länger als in Normalanforderung.
Geht dann aber auch aus . Fehlermeldung 6A.
Rücksetzen 8E aller Parameter wurde gemacht.
Ionisationselektrode wurde erneuert. Ionisationsstrom 5 yA. Komplette Platine wurde erneuert.

Trotzdem 6A
Monteur weiß nicht mehr weiter.

Vielleicht hat hier jemand eine Lösung.

LG
 

Peter K

Threadstarter
Mitglied seit
02.10.2019
Beiträge
3
Fühlerstrom 5 yA, Kabel ok. Bei Kabelbruch würde kein Strom fließen.

LG und Danke für die Antwort
 

Peter K

Threadstarter
Mitglied seit
02.10.2019
Beiträge
3
> 1,4 yA minimum
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
5.793
Standort
dem Süden von Berlin
Schau mal in die Montageanleitung, da steht drinnen was er brauch. Auswendig weiss ich das auch nicht ... gefühlt, zu wenig.
3 - 5 yA sind für die HG 15 ok , Bei Flüssiggas sin 5 yA schon super.
1,4-2 yA sind in der Praxis grenzwertig.

Gasströmungswächter?
Besonders in der Kombiversion Gasströmungswächter mit Absperrventil, hängt der Gasströmungswächter. = Fehler A6
Wenn nicht wird, es bei der HG 15 ungemütlich.
 
Thema:

Sieger HG 15 WK Fehler 6A und EC

Sieger HG 15 WK Fehler 6A und EC - Ähnliche Themen

  • Sieger HG 11 WG 24 - Ausfall mit Fehler P (Sicherheitszeit)

    Sieger HG 11 WG 24 - Ausfall mit Fehler P (Sicherheitszeit): Hallo, habe seit kurzem sporadische Ausfälle der Anlage mit dem Fehler P welcher ja Sicherheitszeit aussagt. Der Fehler lässt sich im Regelfall...
  • Fehlermeldung E70 Siegermatic S12L

    Fehlermeldung E70 Siegermatic S12L: Hallo zusammen, Meine Siegermatic zeigt neuerdings die Fehlermeldung E 70 an und der aktuelle Status (also Tag, Nacht, Timergesteuert usw.)...
  • Sieger Hg 15, fehlercode 1A

    Sieger Hg 15, fehlercode 1A: Sieger hg 15. Nach Einschalten geht der Kessel nach 1 Minute aus, es leuchtet Fehlermeldung 1P, die nach Drücken der Service-Taste auf 1A...
  • Wieder Fehler 6 - Sieger BK 11W 29/43

    Wieder Fehler 6 - Sieger BK 11W 29/43: Hallo zusammen! Ich bin neu hier uns habe mich extra wegen meines Problems hier angemeldet. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Es geht wieder...
  • Sieger HG 10 Fehlercode 3C

    Sieger HG 10 Fehlercode 3C: Hallo zusammen, ich habe dort eine Herausforderung mit meiner betagten Dame, vor geraumer Zeit ist diese mal in den Fehlercode 3C gesprungen...
  • Ähnliche Themen

    • Sieger HG 11 WG 24 - Ausfall mit Fehler P (Sicherheitszeit)

      Sieger HG 11 WG 24 - Ausfall mit Fehler P (Sicherheitszeit): Hallo, habe seit kurzem sporadische Ausfälle der Anlage mit dem Fehler P welcher ja Sicherheitszeit aussagt. Der Fehler lässt sich im Regelfall...
    • Fehlermeldung E70 Siegermatic S12L

      Fehlermeldung E70 Siegermatic S12L: Hallo zusammen, Meine Siegermatic zeigt neuerdings die Fehlermeldung E 70 an und der aktuelle Status (also Tag, Nacht, Timergesteuert usw.)...
    • Sieger Hg 15, fehlercode 1A

      Sieger Hg 15, fehlercode 1A: Sieger hg 15. Nach Einschalten geht der Kessel nach 1 Minute aus, es leuchtet Fehlermeldung 1P, die nach Drücken der Service-Taste auf 1A...
    • Wieder Fehler 6 - Sieger BK 11W 29/43

      Wieder Fehler 6 - Sieger BK 11W 29/43: Hallo zusammen! Ich bin neu hier uns habe mich extra wegen meines Problems hier angemeldet. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Es geht wieder...
    • Sieger HG 10 Fehlercode 3C

      Sieger HG 10 Fehlercode 3C: Hallo zusammen, ich habe dort eine Herausforderung mit meiner betagten Dame, vor geraumer Zeit ist diese mal in den Fehlercode 3C gesprungen...

    Werbepartner

    Oben