Hallo, hier mein Problem.
Nach dem Reinigen der Therme durch einen Monteur funktioniert diese nicht mehr.
Die Therme zündet. Flamme geht für ca 4 Sek. an. Erlöscht dann mit Fehlercode 6A. Reset blinkt.
Reset wird gedrückt. Flamme geht wieder für ein paar Sek an. Dann manchmal Fehlercode EC mit blinkendem Reset.
Bei Betätigung Schornsteinfegertaste Zündet die Therme. Flamme brennt mit erhöhter Gasleistung und etwas länger als in Normalanforderung.
Geht dann aber auch aus . Fehlermeldung 6A.
Rücksetzen 8E aller Parameter wurde gemacht.
Ionisationselektrode wurde erneuert. Ionisationsstrom 5 yA. Komplette Platine wurde erneuert.
Trotzdem 6A
Monteur weiß nicht mehr weiter.
Vielleicht hat hier jemand eine Lösung.
LG
Nach dem Reinigen der Therme durch einen Monteur funktioniert diese nicht mehr.
Die Therme zündet. Flamme geht für ca 4 Sek. an. Erlöscht dann mit Fehlercode 6A. Reset blinkt.
Reset wird gedrückt. Flamme geht wieder für ein paar Sek an. Dann manchmal Fehlercode EC mit blinkendem Reset.
Bei Betätigung Schornsteinfegertaste Zündet die Therme. Flamme brennt mit erhöhter Gasleistung und etwas länger als in Normalanforderung.
Geht dann aber auch aus . Fehlermeldung 6A.
Rücksetzen 8E aller Parameter wurde gemacht.
Ionisationselektrode wurde erneuert. Ionisationsstrom 5 yA. Komplette Platine wurde erneuert.
Trotzdem 6A
Monteur weiß nicht mehr weiter.
Vielleicht hat hier jemand eine Lösung.