Wolfhaus
Experte
WARN-ANTWORT rausgenommen, wollte das genauer sehen! Bekommst du aber jetzt.
Das kann aber auch L Gas sein ist aber egal, da wir den Brennwert haben!
H= ca. 11,5 kWh/m³
L= ca. 10,0 kWh/m³
Dabei kann der Brennwert je nach Herkunft und chemischer Zusammensetzung weiter schwanken.
Bedeutet die Heizung lauft auf höchster Leistungsstufe und mit 65 KW!
Die angegebene Leistung bei dir darf maximal 28,5 KWh sein! Bedeutet die Heizung erhält zu viel Gas!
Was hast du für einen Gaszähler? Normal sollten da nur Qmax 4 m³ Gas durchkommen, bei dir sind das 6,9 m³? Das sollte nicht möglich sein, was steht auf dem Zähler?
Das hat bis jetzt noch nichts mit dem Brennwert zu tuen, kommt der dann mit in die Rechnung leistet deine Heizung 65,98 kWh, was nicht sein darf!
Da stimmt die Gaseinstellung bei deiner Heizung nicht, bzw. der Gasautomat ist defekt bzw. die Steuerung dafür!
Oder der Druckregler vom Gaslieferanten.
Die auftretenden Fehler bzw. Folgen sind dann so das die Heizung abschaltet. Der Fehlercode kann hier dann täuschen.
ACHTUNG
Das Gerät ist erheblich aus der Norm!
Bitte das Gerät außer Betrieb nehmen und einen Fachmann holen! Es besteht Lebensgefahr.
Was ich hier geschrieben habe, kannst du dem Fachmann zeigen oder sagen.
Messung | Min. | 6 Min. | 1h m³Gas | Brennwert | Leistung in KW |
1 - 3 | 6 | 0,69 | 6,9 | 9,562861 | 65,9837409 |
4 Sch. | 6 | 0,69 | 6,9 | 9,562861 | 65,9837409 |
Das kann aber auch L Gas sein ist aber egal, da wir den Brennwert haben!
H= ca. 11,5 kWh/m³
L= ca. 10,0 kWh/m³
Dabei kann der Brennwert je nach Herkunft und chemischer Zusammensetzung weiter schwanken.
Bedeutet die Heizung lauft auf höchster Leistungsstufe und mit 65 KW!
Die angegebene Leistung bei dir darf maximal 28,5 KWh sein! Bedeutet die Heizung erhält zu viel Gas!
Was hast du für einen Gaszähler? Normal sollten da nur Qmax 4 m³ Gas durchkommen, bei dir sind das 6,9 m³? Das sollte nicht möglich sein, was steht auf dem Zähler?
Das hat bis jetzt noch nichts mit dem Brennwert zu tuen, kommt der dann mit in die Rechnung leistet deine Heizung 65,98 kWh, was nicht sein darf!
Da stimmt die Gaseinstellung bei deiner Heizung nicht, bzw. der Gasautomat ist defekt bzw. die Steuerung dafür!
Oder der Druckregler vom Gaslieferanten.
Die auftretenden Fehler bzw. Folgen sind dann so das die Heizung abschaltet. Der Fehlercode kann hier dann täuschen.
ACHTUNG
Das Gerät ist erheblich aus der Norm!
Bitte das Gerät außer Betrieb nehmen und einen Fachmann holen! Es besteht Lebensgefahr.
Was ich hier geschrieben habe, kannst du dem Fachmann zeigen oder sagen.