Guten Tag
Ich habe ein Problem mit meiner Buderus Luftwärmepumpe. Bisher haben 2 Buderus-Techniker insgesamt 5 Stunden damit verbracht, den Fehler herauszufinden, aber ohne Erfolg.
Symptome:
- Der Kompressor startet nicht und gibt entweder 715 oder 716 oder Druckfehlermeldungen aus. Es ist nicht so, dass der Verdichter ein paar Minuten läuft und dann den Fehler meldet, er startet nie. Sobald die Wärmepumpe vom Regler aktiviert wird, wird der Fehler angezeigt und der Verdichter läuft nie.
- Der Buderus-Techniker sagt, dass die Wärmepumpe einen Wasserdurchfluss von 2200 Litern pro Stunde benötigt. Laut Steuergerät fließen zwischen 0 und 350 Liter pro Stunde, wenn die Pumpe manuell eingeschaltet wird. Der Wert ändert sich oft von Sekunde zu Sekunde.
Ich habe dafür gesorgt, dass der Heizkreislauf gespült wird, falls irgendetwas den Wasserfluss verhindert. Allerdings ist das System erst 10 Jahre alt. Außerdem werden die Fehler 715 und 716 generiert, sobald die Wärmepumpe eingeschaltet wird und sie nie die Chance hat, zu laufen und einen hohen Druck zu erzeugen. Das lässt mich vermuten, dass es sich um ein elektrisches Problem handelt.
Die Wärmepumpe ist ein WPL12A
Das Steuergerät ist ein HMC20
Ich würde Ihre Meinung schätzen.
Richard
Ich habe ein Problem mit meiner Buderus Luftwärmepumpe. Bisher haben 2 Buderus-Techniker insgesamt 5 Stunden damit verbracht, den Fehler herauszufinden, aber ohne Erfolg.
Symptome:
- Der Kompressor startet nicht und gibt entweder 715 oder 716 oder Druckfehlermeldungen aus. Es ist nicht so, dass der Verdichter ein paar Minuten läuft und dann den Fehler meldet, er startet nie. Sobald die Wärmepumpe vom Regler aktiviert wird, wird der Fehler angezeigt und der Verdichter läuft nie.
- Der Buderus-Techniker sagt, dass die Wärmepumpe einen Wasserdurchfluss von 2200 Litern pro Stunde benötigt. Laut Steuergerät fließen zwischen 0 und 350 Liter pro Stunde, wenn die Pumpe manuell eingeschaltet wird. Der Wert ändert sich oft von Sekunde zu Sekunde.
Ich habe dafür gesorgt, dass der Heizkreislauf gespült wird, falls irgendetwas den Wasserfluss verhindert. Allerdings ist das System erst 10 Jahre alt. Außerdem werden die Fehler 715 und 716 generiert, sobald die Wärmepumpe eingeschaltet wird und sie nie die Chance hat, zu laufen und einen hohen Druck zu erzeugen. Das lässt mich vermuten, dass es sich um ein elektrisches Problem handelt.
Die Wärmepumpe ist ein WPL12A
Das Steuergerät ist ein HMC20
Ich würde Ihre Meinung schätzen.
Richard