Liebe Heizungsforum Gemeinde,
dieses Jahr wurde bei uns eine neue Heizung mit Solarthermie und Wärmespeicher installiert.
Insgesamt ist im Grunde das meiste gut.
Bis auf 2 Problem:
Nr.1
Beim Aufheizen steigt der Wasserdruck so stark an, dass über das Überdruckventil Wasser ausgeblasen wird.
Ca. 1/2 h nach Brennende ist der Druck dann bereits auf 0 gefallen.
Zu allen Zeitpunkten scheint sich im MAG kein Wasser zu befinden.
Nr. 2
Nach dem Aufheizen und Erreichen des gewünschten Speicherfüllstandes fällt die Speicherfüllung recht schnell wieder ab.
Unabhängig vom Regelungszustand der Heizkörper.
Ich habe schon einiges ausprobiert:
Abschalten aller Heizkörper nach vorheriger vollständiger Aufheizung der beheizten Orte. Um auszuschließen, dass durch einen eventuellen Heizbedarf Wärme vom Speicher entnommen wird. Heizkreislaufpumpe im Normalbetrieb eingeschaltet
Trotz der getroffenen Maßnahme ein Speichervolumen Verlust von > 25 % innerhalb von 3h.
Eine kurzzeitige Abschaltung der Heizkreislaufpumpe für 1h scheint einen kleinen Effekt gehabt zu haben. Allerdings war der dieser nicht eindeutig genug, sodass ich das zu einem anderen Zeitpunkt noch einmal wiederholen muss.
Zu Nr. 1 vermute ich, dass ein Defekt am MAG vorliegt.
Zu Nr. 2 vermute ich, dass Wasser über den Kessel zurückfließt und darin abkühlt.
Ich hoffe von Euch einen zielführenden Rat zu erhalten, da ich mich in diesem Fach überhaupt nicht auskenne. Möglicherweise ist ja das alles normal.
Wenn nicht, könnt Ihr mir Tipps geben, was ich noch prüfen kann?
Welche Daten zur Fehlersuche noch benötigt werden?
Welche weiteren Fehlerquellen es geben kann?
Ich hänge mal zum Prüfen dokumentierte Verlaufsdaten an, vielleicht ist kann man daran ja was erkennen.
Bild 1 zeigt den heutigen Versuch mit den manuellen Eingriffspunkten.
Bild 2 zeigt den Wochenverlauf.
Ich danke Euch schon mal und hoffe auf baldige Antworten!
dieses Jahr wurde bei uns eine neue Heizung mit Solarthermie und Wärmespeicher installiert.
Insgesamt ist im Grunde das meiste gut.
Bis auf 2 Problem:
Nr.1
Beim Aufheizen steigt der Wasserdruck so stark an, dass über das Überdruckventil Wasser ausgeblasen wird.
Ca. 1/2 h nach Brennende ist der Druck dann bereits auf 0 gefallen.
Zu allen Zeitpunkten scheint sich im MAG kein Wasser zu befinden.
Nr. 2
Nach dem Aufheizen und Erreichen des gewünschten Speicherfüllstandes fällt die Speicherfüllung recht schnell wieder ab.
Unabhängig vom Regelungszustand der Heizkörper.
Ich habe schon einiges ausprobiert:
Abschalten aller Heizkörper nach vorheriger vollständiger Aufheizung der beheizten Orte. Um auszuschließen, dass durch einen eventuellen Heizbedarf Wärme vom Speicher entnommen wird. Heizkreislaufpumpe im Normalbetrieb eingeschaltet
Trotz der getroffenen Maßnahme ein Speichervolumen Verlust von > 25 % innerhalb von 3h.
Eine kurzzeitige Abschaltung der Heizkreislaufpumpe für 1h scheint einen kleinen Effekt gehabt zu haben. Allerdings war der dieser nicht eindeutig genug, sodass ich das zu einem anderen Zeitpunkt noch einmal wiederholen muss.
Zu Nr. 1 vermute ich, dass ein Defekt am MAG vorliegt.
Zu Nr. 2 vermute ich, dass Wasser über den Kessel zurückfließt und darin abkühlt.
Ich hoffe von Euch einen zielführenden Rat zu erhalten, da ich mich in diesem Fach überhaupt nicht auskenne. Möglicherweise ist ja das alles normal.
Wenn nicht, könnt Ihr mir Tipps geben, was ich noch prüfen kann?
Welche Daten zur Fehlersuche noch benötigt werden?
Welche weiteren Fehlerquellen es geben kann?
Ich hänge mal zum Prüfen dokumentierte Verlaufsdaten an, vielleicht ist kann man daran ja was erkennen.
Bild 1 zeigt den heutigen Versuch mit den manuellen Eingriffspunkten.
Bild 2 zeigt den Wochenverlauf.
Ich danke Euch schon mal und hoffe auf baldige Antworten!