Rauschen in manchen Heizkörpern - Junkers zwr 18-5

Diskutiere Rauschen in manchen Heizkörpern - Junkers zwr 18-5 im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; An das hatte ich auch schon gedacht. Also hatte ich den HK mit dem blauen Ventil mal komplett geschlossen und vereinzelt die anderen aufgemacht...

Sali

Threadstarter
Mitglied seit
19.12.2020
Beiträge
22
Das Phänomen des lästigen Rauschens hatte ich an einem unserer Heizkörper bemerkt, der ein Danfoss-Ventil mit Voreinstellung (für den hydraulischen Abgleich) hat. Sobald man da versucht den Durchfluß etwas zu drosseln, wofür das ja eigentlich gedacht ist, gab es das lästige Rauschen. Das ging uns dermaßen auf den Wecker, daß ich das wieder ganz aufgedreht habe. Möglicherweise ist das hier auch ein voreinstellbares Ventil, irgendwas muß die blaue Farbe ja bedeuten. Immerhin hat das blau markierte Ventil ZWEI Sechskant, möglicherweise ist der vordere drehbar zur Einstellung der Durchflußmenge.
An das hatte ich auch schon gedacht. Also hatte ich den HK mit dem blauen Ventil mal komplett geschlossen und vereinzelt die anderen aufgemacht. Alle anderen rauschen! Somit kann ich auch ein defektes Ventil ausschliessen, dass z.Bsp. das Rauschen verursachen könnte. Da alle einzeln rauschen....
 
Andreas1956

Andreas1956

Experte
Mitglied seit
18.11.2018
Beiträge
4.313
Die Segnungen des hydraulischen Abgleichs. ^^
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.743
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Da muss ich mal selber nachdenken (das brauch ich sonst nicht, das Rückenmark reicht völlig aus):
Und wenn man IM Gerät den Bypass mehr aufdreht, dass weniger Pumpen-Druck für die
Anlage verbleibt, DES könnt doch was bringen....:unsure:
 
Andreas1956

Andreas1956

Experte
Mitglied seit
18.11.2018
Beiträge
4.313
Angeblich soll dass das Problem nicht lösen können. Weil wenn ich anfange am Rücklauf zu reduzieren, wird es ja eher schlimmer als besser.
Zunächst einmal müßte geklärt sein, ob das blaue Ventil über den vorderen Sechskant einstellbar ist. Sollte das der Fall sein, könntest Du es dort mal so einstellen, daß voller Durchfluß entsteht, wodurch Turbulenzen im Ventil verschwinden. Im nächsten Schritt probierst Du dann die Reduzierung über den Rücklauf, möglicherweise geht das ohne Geräusche.
 
derfux

derfux

Mitglied seit
25.12.2012
Beiträge
187
Moin Sali,

was willst du mit der aufgerollten Leitung da unter dem Gerät?

Bei aufgerollten Leitungen die mit Spannungen versehen werden entstehen Induktionen (Trafowirkung). 😟
Das führt zur Erwärmung, schlimmstenfalls zum Brand, und bei Messleitungen zu falschen Werten.
 

Sali

Threadstarter
Mitglied seit
19.12.2020
Beiträge
22
Zunächst einmal müßte geklärt sein, ob das blaue Ventil über den vorderen Sechskant einstellbar ist. Sollte das der Fall sein, könntest Du es dort mal so einstellen, daß voller Durchfluß entsteht, wodurch Turbulenzen im Ventil verschwinden. Im nächsten Schritt probierst Du dann die Reduzierung über den Rücklauf, möglicherweise geht das ohne Geräusche.
Korrigiere mich wenn ich falsch liege, aber wenn dieser Heizkörper zugedreht ist, ist es doch unrelevant ob das Ventil einstellbar ist?
 

Sali

Threadstarter
Mitglied seit
19.12.2020
Beiträge
22
Da muss ich mal selber nachdenken (das brauch ich sonst nicht, das Rückenmark reicht völlig aus):
Und wenn man IM Gerät den Bypass mehr aufdreht, dass weniger Pumpen-Druck für die
Anlage verbleibt, DES könnt doch was bringen....:unsure:
Mit Bei pass meinst Du die rote Kappe? Da ist der eine Anschluss aber ja nicht angeschlossen.....
 

Sali

Threadstarter
Mitglied seit
19.12.2020
Beiträge
22
Moin Sali,

was willst du mit der aufgerollten Leitung da unter dem Gerät?

Bei aufgerollten Leitungen die mit Spannungen versehen werden entstehen Induktionen (Trafowirkung). 😟
Das führt zur Erwärmung, schlimmstenfalls zum Brand, und bei Messleitungen zu falschen Werten.
Das kommt vom Heizungsbauer. Ist aber auch nur der Temperaturfühler vom Warmwasserspeicher....
Bei stark stromführenden Leitungen gebe ich Dir aber absolut Recht...
 
Andreas1956

Andreas1956

Experte
Mitglied seit
18.11.2018
Beiträge
4.313
Korrigiere mich wenn ich falsch liege, aber wenn dieser Heizkörper zugedreht ist, ist es doch unrelevant ob das Ventil einstellbar ist?
Wenn und solange er ganz zugedreht ist, dürfte man bei ihm kein Rauschen hören können, richtig. Ich ging davon aus, daß Du mit dem Heizkörper heizt und auch heizen willst, wobei er nicht zugedreht wäre.
 

Sali

Threadstarter
Mitglied seit
19.12.2020
Beiträge
22
Wenn und solange er ganz zugedreht ist, dürfte man bei ihm kein Rauschen hören können, richtig. Ich ging davon aus, daß Du mit dem Heizkörper heizt und auch heizen willst, wobei er nicht zugedreht wäre.
Absolut :)
Aber eigentlich dürfte es ja gar nicht rauschen, egal wie stark die Ventil Voreinstellung ist oder? Die sollte ja dafür da sein um alle HK im Haus gleichmäßig zu erwärmen....
 
Andreas1956

Andreas1956

Experte
Mitglied seit
18.11.2018
Beiträge
4.313
Meine persönlichen Erfahrungen mit der Voreinstellung habe ich geschildert. Es hat definitiv gerauscht wie Sau, sobald ich an der Voreinstellung den Durchfluß gedrosselt habe.
 
derfux

derfux

Mitglied seit
25.12.2012
Beiträge
187
Bei stark stromführenden Leitungen gebe ich Dir aber absolut Recht...
Moin,

müssen gar nicht große Ströme fließen. Bin vom Fach, und habe da schon Pferde vor der Apo kotzen gesehen.
Fachgerecht ist was anderes, wenn auch nur für Messleitungen.
 
Andreas1956

Andreas1956

Experte
Mitglied seit
18.11.2018
Beiträge
4.313
Fachgerecht ist, was der Meister macht! ^^

Die durch einen Fachbetrieb durchgeführte ursprüngliche Installation meines Heizkessels wies unter anderem folgende Klöpse auf:

- Leitung Außentemperaturfühler und Stromkabel im selben Leerrohr verlegt
- der Außentemperaturfühler befand sich in 45 cm Höhe hinter einem großen Busch
- Speicherfühler im selben Leerrohr verlegt wie das Stromkabel der Speicherladepumpe
- obwohl im Heizkessel groß und deutlich eine Beschriftung vorhanden ist, die die linke Seite 230V zuordnet und die rechte 24V, war das mißachtet worden
- viel zu lange Kabel waren als Kabelsalat einfach oben im Heizkessel zusammengeschoben abgelegt
- das Netzanschlußkabel war keine für diesen Zweck zugelassene Leitung
- an dem Leitungsschutzschalter wurde nicht nur der Heizkessel angeschlossen.
 

Sali

Threadstarter
Mitglied seit
19.12.2020
Beiträge
22
Fachgerecht ist, was der Meister macht! ^^

Die durch einen Fachbetrieb durchgeführte ursprüngliche Installation meines Heizkessels wies unter anderem folgende Klöpse auf:

- Leitung Außentemperaturfühler und Stromkabel im selben Leerrohr verlegt
- der Außentemperaturfühler befand sich in 45 cm Höhe hinter einem großen Busch
- Speicherfühler im selben Leerrohr verlegt wie das Stromkabel der Speicherladepumpe
- obwohl im Heizkessel groß und deutlich eine Beschriftung vorhanden ist, die die linke Seite 230V zuordnet und die rechte 24V, war das mißachtet worden
- viel zu lange Kabel waren als Kabelsalat einfach oben im Heizkessel zusammengeschoben abgelegt
- das Netzanschlußkabel war keine für diesen Zweck zugelassene Leitung
- an dem Leitungsschutzschalter wurde nicht nur der Heizkessel angeschlossen.
Oh weia. Das ist ja übel :(
Also wahrscheinlich muss ich nun mal die alten, nicht einstellbaren Ventile tauschen lassen. Hat einer eine Ahnung was man da pro Ventil ca. Bezahlt? Und danach wohl noch die Anlage einstellen lassen...
 
Thema:

Rauschen in manchen Heizkörpern - Junkers zwr 18-5

Rauschen in manchen Heizkörpern - Junkers zwr 18-5 - Ähnliche Themen

  • Heizkörper rauschen, trotz Pumenleistung auf gering

    Heizkörper rauschen, trotz Pumenleistung auf gering: Hallo, ich habe hier eine AtmotecPlus Kombitherme, ca. 5 Jahre alt, vom Heizungsbauer wurde kein Abgleich durchgeführt. Immerhin sind...
  • Heizkörper rauschen immer

    Heizkörper rauschen immer: Hallo, ich hab meine Heizung, Buderus Logamax plus GB 162, jetzt fast 6Jahre und mein Installateur weis nicht weiter. Meine Heizkörper Rauschen...
  • Rauschen im Heizkörper

    Rauschen im Heizkörper: Hallo zusammen, ich habe eine Ölheizung BOB 20 B, ich habe das Symptom das wenn ich nicht alle Heizkörper im Haus aufgedreht habe ein nervendes...
  • Vaillant ecoCOMPACT VCC 206/4-5 150E // Rauschen in den Heizkörpern

    Vaillant ecoCOMPACT VCC 206/4-5 150E // Rauschen in den Heizkörpern: Hallo zusammen, seit November 2019 haben wir von Ölheizung auf Gas umgestellt und obiges Modell gekauft und verbauen lassen. Wir haben ein...
  • Heizkörper rauschen

    Heizkörper rauschen: so jetzt beginnt die heizperiode und meine Heizkörper rauschen entlüfet habe ich alle heizkörper mehrmals Weisshaupt 15B wer hat einen tip danke...
  • Ähnliche Themen

    • Heizkörper rauschen, trotz Pumenleistung auf gering

      Heizkörper rauschen, trotz Pumenleistung auf gering: Hallo, ich habe hier eine AtmotecPlus Kombitherme, ca. 5 Jahre alt, vom Heizungsbauer wurde kein Abgleich durchgeführt. Immerhin sind...
    • Heizkörper rauschen immer

      Heizkörper rauschen immer: Hallo, ich hab meine Heizung, Buderus Logamax plus GB 162, jetzt fast 6Jahre und mein Installateur weis nicht weiter. Meine Heizkörper Rauschen...
    • Rauschen im Heizkörper

      Rauschen im Heizkörper: Hallo zusammen, ich habe eine Ölheizung BOB 20 B, ich habe das Symptom das wenn ich nicht alle Heizkörper im Haus aufgedreht habe ein nervendes...
    • Vaillant ecoCOMPACT VCC 206/4-5 150E // Rauschen in den Heizkörpern

      Vaillant ecoCOMPACT VCC 206/4-5 150E // Rauschen in den Heizkörpern: Hallo zusammen, seit November 2019 haben wir von Ölheizung auf Gas umgestellt und obiges Modell gekauft und verbauen lassen. Wir haben ein...
    • Heizkörper rauschen

      Heizkörper rauschen: so jetzt beginnt die heizperiode und meine Heizkörper rauschen entlüfet habe ich alle heizkörper mehrmals Weisshaupt 15B wer hat einen tip danke...
    Oben