Hallo allerseits
Ich habe hier ein Problem mit meinem neuen JRG JRGUMAT Thermomischer im EFH.
Die Aufgabe des Teil ist dafür zu sorgen, dass das Warmwasser, dass in die Zirkulation einströmt, nicht wärmer als der eingestellte Wert (60c) wird (Verbrühumgsschutz).
Die Zirkulation ist nur kurz am morgen und Abend an, und dass sollte auch so bleiben.
Im Sommer wird das WW im Boiler mit Solarthermie auf bis 80c rauf gepuscht.
Leider regelt der Mischer von Herbst bis Frühling nicht optimal, und man wartet zum Teil endlos (15-25L) bis halbwegs Warmes Wasser (38c) an der Zapfstelle an kommt, auch wenn der WW Boiler 50c an zeigt.
Der Hintergrund ist, dass die Mechanik des Thermomischers (und das Handbuch) fordert, dass das zufliesende WW mindestens 5K über dem eingestellten Wert (60c) am Thermomischer liegen muss.
Sonst funktioniert der Thermomischer nicht richtig bzw es könnte zum beschriebenem Problem.
Tatsächlich beträgt das zufliessende WW ab Boiler im Winter, je nach WW Heizsituation auch mal 40c , da erst beim Unterschreiten dieser Temperatur im WW Boiler, der Kessel anspringt um das WW wieder auf 65c auf zu heizen.
Die eingestellte Temperatur am Thermomischer möchte ich aus diversen Gründen nicht runter stellen.
Auch möchte ich nicht das WW im Boiler immer mindestens auf 65c halten müssen (eingestellter Wert am Thermomischer + 5K)
Gibt es mechanische oder elektronisch geregelte Thermomischer, denen egal ist, wie kühl das zuströmende WW ist bzw deshalb nicht durch einander geraten?
Danke
H
Ich habe hier ein Problem mit meinem neuen JRG JRGUMAT Thermomischer im EFH.
Thermomischer - GF Piping Systems
www.gfps.com
Die Zirkulation ist nur kurz am morgen und Abend an, und dass sollte auch so bleiben.
Im Sommer wird das WW im Boiler mit Solarthermie auf bis 80c rauf gepuscht.
Leider regelt der Mischer von Herbst bis Frühling nicht optimal, und man wartet zum Teil endlos (15-25L) bis halbwegs Warmes Wasser (38c) an der Zapfstelle an kommt, auch wenn der WW Boiler 50c an zeigt.
Der Hintergrund ist, dass die Mechanik des Thermomischers (und das Handbuch) fordert, dass das zufliesende WW mindestens 5K über dem eingestellten Wert (60c) am Thermomischer liegen muss.
Sonst funktioniert der Thermomischer nicht richtig bzw es könnte zum beschriebenem Problem.
Tatsächlich beträgt das zufliessende WW ab Boiler im Winter, je nach WW Heizsituation auch mal 40c , da erst beim Unterschreiten dieser Temperatur im WW Boiler, der Kessel anspringt um das WW wieder auf 65c auf zu heizen.
Die eingestellte Temperatur am Thermomischer möchte ich aus diversen Gründen nicht runter stellen.
Auch möchte ich nicht das WW im Boiler immer mindestens auf 65c halten müssen (eingestellter Wert am Thermomischer + 5K)
Gibt es mechanische oder elektronisch geregelte Thermomischer, denen egal ist, wie kühl das zuströmende WW ist bzw deshalb nicht durch einander geraten?
Danke