Hallo und einen freundlichen guten Abend in die Runde...
Ich habe mich jetzt hier angemeldet, weil ich es leid bin permanent einen sog. Werkskundendienst von Wolf kommen zu lassen, die mir erzählen die Werkseinstellungen wären toll und wenn ich konkrete Fragen zu gewissen Einstellpunkten habe keine Antwort geben können. Fakt ist, die haben keine Plan von den Thermen. Ich habe schon etliche hundert Euro an diverse Installateure verpulvert aber keiner hat nur den Hauch einer Ahnung über die Programmierung der Anlagen.
Ich habe seit letzter Woche wieder erhebliche Probleme mit der Anlage nachdem der Installateur an der Anlage war. Kurz zur Erläuterung meiner Anlage: Ich habe ein Haus, ca. 280qm Wohnfläche, 17 Heizkörper angeschlossen (davon vielleicht die hälfte im betrieb). Hydraulischer Abgleich wurde gemacht. Mir fällt auf, das nachdem der Installateur dran war, die Anlage nicht stabil läuft sondern immer wieder abschaltet (Taktsperre) wieder anschaltet, und die eingestellten Temperaturen die ich über die Heizkurve haben möchte um ein vielfaches überschreitet.
Startpunkt Heizkurve: 18°
Sockeltemperatur: 35°
Normaußentemperatur: -16°
Vorlauftemperatur: 60°
A12 Absenkstopp: -10
Eco Abs: 8°
Sparfaktor: 5
Bei den Einstellungen müßte die Anlage bei einer z.B. Außentemperatur von 5° einen VL von 44,6° haben. Allerdings haben wir heute 12° und die Anlage VL läuft auf 47° und mehr. Bis vor einer Woche war alles gut.
Hier die weiteren Einstellungen:
HG01 Hysterie Brenner: 20°
HG02 untere Brennerlstg: 20%
HG04 obere Brennerlstg HZ: 80%
HG07 MI06 Nachlauf HK Zum: 5min
HG08/KM04 Maxbegr. VL: 75°
HG09 Brennertaktsperre: 7min
HG15 Speicherhysterese: 5°
HG16 Pumpenleistung HK min.: 30%
HG21 Min. Kesseltemperatur: 35°
HG22 Max Kesseltemperatur: 80°
HG33 Hysteresezeit: 10min
HG37 Pumpenregelung: Linear
HG38 Pumpenreg. Spreizung: 10°
HG39 Softstart: 2min
A04 Außenfühler gemitttelt: 0
A05 Anpassung RF: 0°
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann. Sollte ich Daten oder Informationen vergessen haben die relevant sind, bitte nachfragen und ich ergänze die Informationen. Im Moment bin ich ratlos, weil und echt genervt weil wirklich keiner helfen kann.
Herzlichen Dank und viele Grüße
Ich habe mich jetzt hier angemeldet, weil ich es leid bin permanent einen sog. Werkskundendienst von Wolf kommen zu lassen, die mir erzählen die Werkseinstellungen wären toll und wenn ich konkrete Fragen zu gewissen Einstellpunkten habe keine Antwort geben können. Fakt ist, die haben keine Plan von den Thermen. Ich habe schon etliche hundert Euro an diverse Installateure verpulvert aber keiner hat nur den Hauch einer Ahnung über die Programmierung der Anlagen.
Ich habe seit letzter Woche wieder erhebliche Probleme mit der Anlage nachdem der Installateur an der Anlage war. Kurz zur Erläuterung meiner Anlage: Ich habe ein Haus, ca. 280qm Wohnfläche, 17 Heizkörper angeschlossen (davon vielleicht die hälfte im betrieb). Hydraulischer Abgleich wurde gemacht. Mir fällt auf, das nachdem der Installateur dran war, die Anlage nicht stabil läuft sondern immer wieder abschaltet (Taktsperre) wieder anschaltet, und die eingestellten Temperaturen die ich über die Heizkurve haben möchte um ein vielfaches überschreitet.
Startpunkt Heizkurve: 18°
Sockeltemperatur: 35°
Normaußentemperatur: -16°
Vorlauftemperatur: 60°
A12 Absenkstopp: -10
Eco Abs: 8°
Sparfaktor: 5
Bei den Einstellungen müßte die Anlage bei einer z.B. Außentemperatur von 5° einen VL von 44,6° haben. Allerdings haben wir heute 12° und die Anlage VL läuft auf 47° und mehr. Bis vor einer Woche war alles gut.
Hier die weiteren Einstellungen:
HG01 Hysterie Brenner: 20°
HG02 untere Brennerlstg: 20%
HG04 obere Brennerlstg HZ: 80%
HG07 MI06 Nachlauf HK Zum: 5min
HG08/KM04 Maxbegr. VL: 75°
HG09 Brennertaktsperre: 7min
HG15 Speicherhysterese: 5°
HG16 Pumpenleistung HK min.: 30%
HG21 Min. Kesseltemperatur: 35°
HG22 Max Kesseltemperatur: 80°
HG33 Hysteresezeit: 10min
HG37 Pumpenregelung: Linear
HG38 Pumpenreg. Spreizung: 10°
HG39 Softstart: 2min
A04 Außenfühler gemitttelt: 0
A05 Anpassung RF: 0°
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann. Sollte ich Daten oder Informationen vergessen haben die relevant sind, bitte nachfragen und ich ergänze die Informationen. Im Moment bin ich ratlos, weil und echt genervt weil wirklich keiner helfen kann.
Herzlichen Dank und viele Grüße