Probleme mit Stiebel Eltron WPF 13 basic

Diskutiere Probleme mit Stiebel Eltron WPF 13 basic im Wärmepumpe, Gebäudekühlung Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo Forum , wir haben Probleme mit unserer Wärmepumpe. Zunächst zum System, unsere WP ist 9 Jahre Alt genau so wie das Haus in der Sie...

zipferlak

Threadstarter
Mitglied seit
25.04.2022
Beiträge
4
Hallo Forum ,
wir haben Probleme mit unserer Wärmepumpe.
Zunächst zum System, unsere WP ist 9 Jahre Alt genau so wie das Haus in der Sie installiert ist
Wir haben eine FBH und einen 700L Hygienespeicher.

Nun zum Problem, wir hatten eine Störung mit "Hochdruck". Also riefen wir die Heizungsfirma welche unsere WP eingebaut hatte, und diese stellte fest das die interne Umwälzpumpe defekt sei, also tauschte sie diese aus.
Die WP lief dann wieder, jedoch am nächsten Tag stellten wir fest das das die WP wieder mit gleichen Fehler abgeschaltet hatte.
Die Firma kahm erneut und stellte etwas an der Pumpe um, der Monteur meinte das die neuen Elektronischen Pumpen da gerne mal Probleme machen und er hätte sie auf Dauerbetrieb gestellt.
Der Monteur war kurz zur Tür raus, schaltete die Pumpe schon wieder ab, ich also hinterher und ihn wieder rein geholt. Diesmal gab es jedoch keine Fehlermeldung, die WP ließ sich nicht mehr Resetten und sie lief auch gar nicht mehr an.

Der Monteur meinte er könne jetzt nichts mehr machen, wir bräuchten den Werkskundendienst.
Zwei Tage später hatte ich auch schon einen Termin in sage und schreibe 8 Wochen! Also Anfang Juni.

Da die WP jetzt aus ist, und mir langweilig war habe ich versucht den Fehler selbst zu beheben, ich kenne mich zwar nur wenig mit WP aus aber ich habe mich dennoch versucht in die Materie einzuarbeiten, dabei ist mir folgendes aufgefallen:

Die Umwälzpumpe ist im Heizungsrücklauf eingebaut, pump aber trotzdem in Richtung Pufferspeicher

Kann ja sein das das so sein muss, kann aber auch sein das der Monteur schlicht die Pumpe falsch eingebaut hat?

Hier Fotos
 

Anhänge

cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.189
Es ist gerade Pollenzeit.
Alle Ansauggitter und Filter sauber?
 

zipferlak

Threadstarter
Mitglied seit
25.04.2022
Beiträge
4
Ist ein Ww WP und der Wasserfilter ist sauber
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Pumpe falsch rum eingebaut.
Pumpenkopf um 180° drehen und Pumpe korrekt einsetzen

PS: Anschließend den Termin Wekskundendienst umgehend stornieren!
 

zipferlak

Threadstarter
Mitglied seit
25.04.2022
Beiträge
4
Danke das wollte ich wissen, mache sofort einen Termin mit meinen Heizungsbauer aus. Des kanns doch aber eigentlich nicht sein!!!
 

zipferlak

Threadstarter
Mitglied seit
25.04.2022
Beiträge
4
Gester früh war gleich der Monteur da und hat die Pumpe umgedreht, die WP lief dann auch gleich wieder normal. Danke für die schnelle Hilfe.
Ich habe die WP gestern intensiv beobachtet und bemerkt das sie einmal mit dem Fehler "Heissgaß Max" abgeschaltet hat. Sie lief dann nach einiger zeit selbstständig wieder an. Der Fehler stand dann aber nicht im Fehlerspeicher. Weiss da jemand was das bedeutet?
 
Thema:

Probleme mit Stiebel Eltron WPF 13 basic

Probleme mit Stiebel Eltron WPF 13 basic - Ähnliche Themen

  • Probleme mit ecoTec pure Terme (Laute Geräusche und knallen beim Zünden)

    Probleme mit ecoTec pure Terme (Laute Geräusche und knallen beim Zünden): Hallo liebe Community, bei uns wurde vor ca. 4-5 Monaten eine neue Vailant VCW 206/7-2 EcoTec eingebaut. Schon der Einbau machte dem Handwerker...
  • Probleme mit Nachtabsenkung

    Probleme mit Nachtabsenkung: Hallo Forum, wir haben das CW 400 Steuergerät von Bosch und folgendes Problem: Tagsüber soll es im Kinderzimmer schön warm sein. Nachts soll die...
  • Probleme mit der neuen Heizung

    Probleme mit der neuen Heizung: Hallo Fachleute, seitdem bei mir eine neue Gasbrennwertheizung (Wandtherme und Warmwasserspeicher) eingebaut wurde, rauscht es in einem...
  • Wolf TOB 18 Ladepumpe Probleme

    Wolf TOB 18 Ladepumpe Probleme: Guten Tag an alle, ich habe seit Ende letzten Jahres eine neue Heizungsanlage. Wärmeerzeuger ist ein Wolf TOB 18. Mir ist aufgefallen, dass die...
  • Probleme: Buderus Wärmepumpe und Kombination Solarthermie

    Probleme: Buderus Wärmepumpe und Kombination Solarthermie: Hallo, wir haben seit kurzem eine Buderus Luft Wasser Wärmepumpe, einen 500 Liter Schichten Speicher mit Frischwasserstation und...
  • Ähnliche Themen

    • Probleme mit ecoTec pure Terme (Laute Geräusche und knallen beim Zünden)

      Probleme mit ecoTec pure Terme (Laute Geräusche und knallen beim Zünden): Hallo liebe Community, bei uns wurde vor ca. 4-5 Monaten eine neue Vailant VCW 206/7-2 EcoTec eingebaut. Schon der Einbau machte dem Handwerker...
    • Probleme mit Nachtabsenkung

      Probleme mit Nachtabsenkung: Hallo Forum, wir haben das CW 400 Steuergerät von Bosch und folgendes Problem: Tagsüber soll es im Kinderzimmer schön warm sein. Nachts soll die...
    • Probleme mit der neuen Heizung

      Probleme mit der neuen Heizung: Hallo Fachleute, seitdem bei mir eine neue Gasbrennwertheizung (Wandtherme und Warmwasserspeicher) eingebaut wurde, rauscht es in einem...
    • Wolf TOB 18 Ladepumpe Probleme

      Wolf TOB 18 Ladepumpe Probleme: Guten Tag an alle, ich habe seit Ende letzten Jahres eine neue Heizungsanlage. Wärmeerzeuger ist ein Wolf TOB 18. Mir ist aufgefallen, dass die...
    • Probleme: Buderus Wärmepumpe und Kombination Solarthermie

      Probleme: Buderus Wärmepumpe und Kombination Solarthermie: Hallo, wir haben seit kurzem eine Buderus Luft Wasser Wärmepumpe, einen 500 Liter Schichten Speicher mit Frischwasserstation und...
    Oben