Biernot
Threadstarter
- Mitglied seit
- 20.02.2015
- Beiträge
- 4
Guten Abend,
ich bin langsam echt am verzweifeln und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Folgendes Problem:
Ich habe eine Calora 050 mit Vitocell 100 ,200l Speicher und einer Calotronic 150 . Die Anlage stand ca. 5 Jahre unbenutzt im Keller(leerstehendes Haus).
Problem ist das die Anlage immer beim anschalten den Fehlercode 64 anzeigt. Laut Servicebuch bedeutet er "interner Fehler" Leiterplatte prüfen.
Im Schornsteinfeger Prüfmodus läuft die Anlage problemlos. Im Automatikbetrieb läuft sie zwar auch, aber die Speicherladepumpe bekommt dann keinen Strom, sprich auch kein warmes Wasser.
Desweitern lassen sich auch keine Temperaturen abfragen(Kesseltemperatur,Speichertemperatur).
Folgende Arbeiten wurden im Vorfeld ausgeführt:
Brennerreinigung
Zündelektrode
Düse
Brennerdichtung
Speicherladepumpe(alte lief auch im Prüfmodus nicht)
Opferanode
Sicherheitsventile
MAG Heizung
Schnellentlüfter
Diese Steckmodul gebraucht (PCI Anschluß) habe ich auch schon gewechselt, aber die Störung bleibt. Ebenfalls das vordere Bedienfeld. Auch der wechsel des Kesseltemperaturfühlers hat keine Besserung gebracht.
Habe jetzt noch eine Grundplatte(die ganz große Platine) hier liegen, bin mir aber nicht sicher ob der austausch der richtige weg ist!?
mfg,
Biernot
ich bin langsam echt am verzweifeln und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Folgendes Problem:
Ich habe eine Calora 050 mit Vitocell 100 ,200l Speicher und einer Calotronic 150 . Die Anlage stand ca. 5 Jahre unbenutzt im Keller(leerstehendes Haus).
Problem ist das die Anlage immer beim anschalten den Fehlercode 64 anzeigt. Laut Servicebuch bedeutet er "interner Fehler" Leiterplatte prüfen.
Im Schornsteinfeger Prüfmodus läuft die Anlage problemlos. Im Automatikbetrieb läuft sie zwar auch, aber die Speicherladepumpe bekommt dann keinen Strom, sprich auch kein warmes Wasser.
Desweitern lassen sich auch keine Temperaturen abfragen(Kesseltemperatur,Speichertemperatur).
Folgende Arbeiten wurden im Vorfeld ausgeführt:
Brennerreinigung
Zündelektrode
Düse
Brennerdichtung
Speicherladepumpe(alte lief auch im Prüfmodus nicht)
Opferanode
Sicherheitsventile
MAG Heizung
Schnellentlüfter
Diese Steckmodul gebraucht (PCI Anschluß) habe ich auch schon gewechselt, aber die Störung bleibt. Ebenfalls das vordere Bedienfeld. Auch der wechsel des Kesseltemperaturfühlers hat keine Besserung gebracht.
Habe jetzt noch eine Grundplatte(die ganz große Platine) hier liegen, bin mir aber nicht sicher ob der austausch der richtige weg ist!?
mfg,
Biernot