Ölheizung täglich Wasser nachfüllen

Diskutiere Ölheizung täglich Wasser nachfüllen im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen. Folgendes Problem, seit 2 Tagen verliert meine Heizung massiv Wasser, sodass ich täglich nachfüllen muss .Anzeige sinkt von 1.8...

Patrick79

Threadstarter
Mitglied seit
17.12.2020
Beiträge
3
Hallo zusammen. Folgendes Problem, seit 2 Tagen verliert meine Heizung massiv Wasser, sodass ich täglich nachfüllen muss .Anzeige sinkt von 1.8 bar auf 0.8 bar innerhalb von 20 Stunden. Heizkörper sind alle entlüftet. Überdruckventil auf defekt getestet lässt kein Wasser ab. Kein leck zu erkennen, an heizungsrohren die frei liegen. Ich denke es bleiben nur die Möglichkeit das der Kessel ein defekt hat oder ihrendwo ein defekt an einem Wasserrohr in der Wand. Im Haus selbst sind aber keine nassen Stellen zu erkennen. Heizungsbauer wurden informiert früheste Termin ist am kommenden Montag.

Danke schonmal

Gruß
Patrick
 

Patrick79

Threadstarter
Mitglied seit
17.12.2020
Beiträge
3
Hallo. Nein nicht auffälliger wie sonst
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.469
Lasse mal dein Membranausdehungsgefäß (MAG) auf richtige Funktion prüfen !
 

Patrick79

Threadstarter
Mitglied seit
17.12.2020
Beiträge
3
Danke werde ich machen lassen.
 
Thema:

Ölheizung täglich Wasser nachfüllen

Ölheizung täglich Wasser nachfüllen - Ähnliche Themen

  • Oertli Ölheizung immer wieder ausfälle

    Oertli Ölheizung immer wieder ausfälle: Hallo zusammen Meine Oertli pusn 141 hat jetzt 3 mal einen fehler angezeigt Am 24.2 und am 7.3 komu. Fehler und heute Raumfühler A def. Habe...
  • Schalldämmung Ölheizung/Heizraum

    Schalldämmung Ölheizung/Heizraum: Hallo zusammen, habe bei mir Zuhause das Problem, dass die Ölheizung im Betrieb sehr deutlich zu hören ist. Es geht speziell um dieses...
  • Ölheizung Brennerdüse

    Ölheizung Brennerdüse: Hallo, habe mit meinem Nachbarn gerade ein kleines Streitgespräch. Sein Ölbrenner ist immer nach einer Weile ausgegangen ca. 20 Minuten. Nun hat...
  • Ölheizung morgens auf Störung

    Ölheizung morgens auf Störung: Hallo erstmal Bin ein wenig verzweifelt… Ölheizung morgens aus – Brenner auf Störung. Nach mehreren Startversuchen läuft die Heizung den ganzen...
  • Wärmepumpe oder Ölheizung ist die Frage

    Wärmepumpe oder Ölheizung ist die Frage: Hallo, ich bin der M4X aus Niedersachsen, bin 67 Jahre alt, Rentner und Eigentümer eines Altbaus BJ 1938. Wie so viele Hausbesitzer stehe ich vor...
  • Ähnliche Themen

    • Oertli Ölheizung immer wieder ausfälle

      Oertli Ölheizung immer wieder ausfälle: Hallo zusammen Meine Oertli pusn 141 hat jetzt 3 mal einen fehler angezeigt Am 24.2 und am 7.3 komu. Fehler und heute Raumfühler A def. Habe...
    • Schalldämmung Ölheizung/Heizraum

      Schalldämmung Ölheizung/Heizraum: Hallo zusammen, habe bei mir Zuhause das Problem, dass die Ölheizung im Betrieb sehr deutlich zu hören ist. Es geht speziell um dieses...
    • Ölheizung Brennerdüse

      Ölheizung Brennerdüse: Hallo, habe mit meinem Nachbarn gerade ein kleines Streitgespräch. Sein Ölbrenner ist immer nach einer Weile ausgegangen ca. 20 Minuten. Nun hat...
    • Ölheizung morgens auf Störung

      Ölheizung morgens auf Störung: Hallo erstmal Bin ein wenig verzweifelt… Ölheizung morgens aus – Brenner auf Störung. Nach mehreren Startversuchen läuft die Heizung den ganzen...
    • Wärmepumpe oder Ölheizung ist die Frage

      Wärmepumpe oder Ölheizung ist die Frage: Hallo, ich bin der M4X aus Niedersachsen, bin 67 Jahre alt, Rentner und Eigentümer eines Altbaus BJ 1938. Wie so viele Hausbesitzer stehe ich vor...
    Oben