Jeppo, jetzt berichte ich denn mal
Techniker war da und hat wie vermutet die Platine komplett getauscht.
Jetzt funktioniert die Zirkulation innerhalb der von Ökofen vorgegeben Paramerter, sprich ich kann Innerhalb des Zeitprogramms wieder die RL-Temperatur innerhalb frei wählbarer Grenzen konstant halten.
@ JSchnell, könntest du mal deine Daten der ZP mitloggen, falls sie dann funktionieren sollte?
aber sehr gerne und im nachfolgenden Graph ist die grundlegende Funktion zu erkennen (heute vor und nach der Reparatur)
.
für die Steuerung relevant ist ZP1-RL Ist Temperatur sowie die Aufzeichnung der EIN/AUS Schaltung
morgens hatte ich als Provisorium zeitgesteuert die Zirkulation eingeschaltet (unabhängig von der Steuerung)
Jetzt, Provisorium entfernt, schaltet die
- zirkulation ein
- Aufheizen bis RL die Abschalttemperatur erreicht
- AUS bei Abschalttemperatur
- Einschalthysterese bestimmt den Wiedereinschaltpunkt (Abschalt - Hysterese)
Das ganze funktioniert nur innerhalb des Zeitprogramms. Im Zeitprogramm 2 habe ich drei Zeitfenster (Hauptnutzungszeit) für uns definiert, die je nach Wochentag an unsere Gewohnheiten angepasst sind. Der kleine Hopser ca 14:30 heißt nur, dass irgendwo Warmwasser angefordert wurde und das setzt natürlich auch Zirkulation in Gang.
Im Grundsatz stimme ich mit
@CalibraTraum überein, dass ein gewisses Maß an Komfort sein sollte. Bei meiner Anlagenkonzeption hat eine durchlaufende Zirkulation zumindest im Sommer den Vorteil, dass durch Wärmeabfuhr verhindert wird, dass die Anlage in die Begrenzung hereinläuft, was noch mehr Energie vernichten würde.
Hierzu wurde ja auch an anderer stelle schon diskutiert
Sollte übrigens auch für die funktionieren, die Probleme mit Wärmeeintrag durch die Solar haben.
Durch dem PV Eintrag habe ich jetzt mehr als 4 Wochen keinen Brennerstart mehr gehabt
Man möge mir Verzeihen, wenn ich falsch liege
bei 8 Std pro tag X 2kW = 16kWh x 0,06 Euro (würde ich bekommen, wenn ich einspeise) sind das 0,96 Euro sagen wir 1,00 Euro jeden Tag, die mich die Bereitstellung kostet. Und was die Pumpe strommäßig verschluckt, dürfe nicht ins Gewicht fallen.
Anforderung nur aufgrund Warmwasser habe ich so gut wie keine. Mein min Verbrauch pro Zündung liegt bei 2 kg, also kann ich die Annahme von
@CalibraTraum auch dahingehend bestätigen.
Soweit mal meine Zusammenfassung zu diesem Thema