matzehu
Threadstarter
- Mitglied seit
- 15.11.2023
- Beiträge
- 89
Hallo zusammen,
ich besitze seit Anfang diesen Jahres eine Ökofen Pellematic Condens 3.22 und gehe damit aktuell in den ersten richtigen Winter. Die Condens ist verbunden mit einem 800 Liter Systemspeicher (Schichtspeicher) und einem Frischwassermodul für das Brauchwasser.
Ich wollte hier gerne ein paar Fragen loswerden, die mein Service Techniker meistens eher nur mit nach Unwissenheit klingenden Allgemeinplätzen beantwortet, in der Hoffnung hier auf erfahrene Besitzer dieser Heizung zu treffen.
Ich muss auch wirklich sagen, das ich sehr sehr überrumpelt davon bin, wie komplex solche Heizungen mittlerweile sind.
Kurz zum Szenario: Die Condens beheizt einen kernsanierten Altbau aus den 50er Jahren, dessen Obergeschoss komplett neu nach KFW40 aufgebaut wurde und das EG außen mit etwas Dämmputz gedämmt wurde, ansonsten auch der Fußbodenaufbau nach modernem Standard gedämmt wurde. Bei Temperaturen von ca. 6-8°C wie heute, zeigt mir die App eine Vorlauftemperatur von 30°C an.
Anbei meine Fragen:
- Aktuell ist es so (durch Beobachtung auf der App festgestellt), dass die Condens den Schichtspeicher oben bis ca. 61°C aufheizt (Fühler WW1) und dann bereits bei Unterschreiten von 55°C wieder beginnt zu starten. Also lediglich nach 6°C Temperaturunterschied. Ist das so effizient? Dadurch kommt es im Grunde unter Tags (aktuell so Temperaturen von 6-10°C im Außenbereich) zu Brennerstarts/Leistungsbrand 100% alle ca. 2-2,5 Stunden. Ich bin der Meinung, dass es vielleicht effizienter wäre, wenn die Condens erst bei 50°C WW1 Temperatur einschalten sollte. Das dürfte meiner Meinung nach für die Fußbodenheizung locker genügen und auch wenn jemand mal ein Bad nimmt, denke ich, das die Energie im Pufferspeicher dafür locker ausreichen sollte, bis die Condens das Verbrennen anfängt. Wie kann ich diesen Einstellung dann auch überhaupt vornehmen?
- Wenn man sich auf der Code-Ebene befindet, kann man ein Softwareupdate fahren. Aktuell Touch 4.01. Ist es ratsam, das selber zu machen? Oder kann es einem dann die Einstellungen zerschießen? Ist es überhaupt nötig, ein Update zu machen? Also habe ich hier einen echten Mehrwert, oder geh ich lieber auf "never touch a running system"?
- Verbrauchsmessung: Absolute Katastrophe?! Eingestellt ist "Modus Berechnung ZWB". Meiner Meinung nach ist die Verbrauchsmessung einfach vollständig unbrauchbar. Heute, nach gut 2 Stunden Leistungsbrand am Morgen: 0kg Verbrauch. Teilweise hab ich dann aber morgens um 7 Uhr (Anlage startet in der Regel ab 6 Uhr morgens) schon Werte wie 51kg Verbrauch. Oder auch mal 102kg Verbrauch am Mittag. Das ist wirklich jenseits von gut und Böse. Bei der letzten Befüllung im Februar diesen Jahres habe ich der Condens 5500kg Lagermenge eingestellt. Laut der Condens ist mein Lager jetzt bei -2000kg, wobei von den 5500kg noch gut 2/3 im Sacksilo sind.
- Hängt das Ansaugen der Pellets auch mit der Verbrauchsmessung zusammen? Kann das sein? Was mir auch noch auffällt ist, dass die Zwangsbefüllung, die bei mir um 18:30 Uhr stattfindet sollte, gerne mal nichts macht. Unter Zwangsbefüllung hätte ich eigentlich verstanden, das zu dieser Zeit IN JEDEM FALL eine Befüllung stattfindet? Oder gibt es hier Faktoren, die dies verhindern? Z.b. wenn die Heizung grade am brennen ist?
- Nachtabsenkung: Sobald bei mir die Nachtabsenkung um 18:30 Uhr aktiv wird, zeigt mir die App unter dem Wert HK1 Vorlauftemperatur Soll immer 8°C an. Egal welche Raumtemperatur ich einstelle. Kann mit diesem Wert nix anfangen?! Was macht die Heizung genau, hinsichtlich der Vorlauftemperatur, sobald die Nachtabsenkung aktiv ist? Raumtemperatur Heizen ist bei mir auf 23°C eingestellt, Raumtemp Absenken 20°C.
So, das waren mal ein paar meiner Fragen. Ich hätte eigentlich wohl noch einige mehr, aber da es jetzt eh schon recht viel ist, spar ich mir den Rest.
Ist meine erste eigene Heizung generell und ich würde da gerne einfach ein besseres Verständnis dafür erlangen. Die Service Techniker von Ökofen selbst sind dabei tatsächlich leider gar nicht so hilfreich.
Vielen Dank vorab.
ich besitze seit Anfang diesen Jahres eine Ökofen Pellematic Condens 3.22 und gehe damit aktuell in den ersten richtigen Winter. Die Condens ist verbunden mit einem 800 Liter Systemspeicher (Schichtspeicher) und einem Frischwassermodul für das Brauchwasser.
Ich wollte hier gerne ein paar Fragen loswerden, die mein Service Techniker meistens eher nur mit nach Unwissenheit klingenden Allgemeinplätzen beantwortet, in der Hoffnung hier auf erfahrene Besitzer dieser Heizung zu treffen.
Ich muss auch wirklich sagen, das ich sehr sehr überrumpelt davon bin, wie komplex solche Heizungen mittlerweile sind.
Kurz zum Szenario: Die Condens beheizt einen kernsanierten Altbau aus den 50er Jahren, dessen Obergeschoss komplett neu nach KFW40 aufgebaut wurde und das EG außen mit etwas Dämmputz gedämmt wurde, ansonsten auch der Fußbodenaufbau nach modernem Standard gedämmt wurde. Bei Temperaturen von ca. 6-8°C wie heute, zeigt mir die App eine Vorlauftemperatur von 30°C an.
Anbei meine Fragen:
- Aktuell ist es so (durch Beobachtung auf der App festgestellt), dass die Condens den Schichtspeicher oben bis ca. 61°C aufheizt (Fühler WW1) und dann bereits bei Unterschreiten von 55°C wieder beginnt zu starten. Also lediglich nach 6°C Temperaturunterschied. Ist das so effizient? Dadurch kommt es im Grunde unter Tags (aktuell so Temperaturen von 6-10°C im Außenbereich) zu Brennerstarts/Leistungsbrand 100% alle ca. 2-2,5 Stunden. Ich bin der Meinung, dass es vielleicht effizienter wäre, wenn die Condens erst bei 50°C WW1 Temperatur einschalten sollte. Das dürfte meiner Meinung nach für die Fußbodenheizung locker genügen und auch wenn jemand mal ein Bad nimmt, denke ich, das die Energie im Pufferspeicher dafür locker ausreichen sollte, bis die Condens das Verbrennen anfängt. Wie kann ich diesen Einstellung dann auch überhaupt vornehmen?
- Wenn man sich auf der Code-Ebene befindet, kann man ein Softwareupdate fahren. Aktuell Touch 4.01. Ist es ratsam, das selber zu machen? Oder kann es einem dann die Einstellungen zerschießen? Ist es überhaupt nötig, ein Update zu machen? Also habe ich hier einen echten Mehrwert, oder geh ich lieber auf "never touch a running system"?
- Verbrauchsmessung: Absolute Katastrophe?! Eingestellt ist "Modus Berechnung ZWB". Meiner Meinung nach ist die Verbrauchsmessung einfach vollständig unbrauchbar. Heute, nach gut 2 Stunden Leistungsbrand am Morgen: 0kg Verbrauch. Teilweise hab ich dann aber morgens um 7 Uhr (Anlage startet in der Regel ab 6 Uhr morgens) schon Werte wie 51kg Verbrauch. Oder auch mal 102kg Verbrauch am Mittag. Das ist wirklich jenseits von gut und Böse. Bei der letzten Befüllung im Februar diesen Jahres habe ich der Condens 5500kg Lagermenge eingestellt. Laut der Condens ist mein Lager jetzt bei -2000kg, wobei von den 5500kg noch gut 2/3 im Sacksilo sind.
- Hängt das Ansaugen der Pellets auch mit der Verbrauchsmessung zusammen? Kann das sein? Was mir auch noch auffällt ist, dass die Zwangsbefüllung, die bei mir um 18:30 Uhr stattfindet sollte, gerne mal nichts macht. Unter Zwangsbefüllung hätte ich eigentlich verstanden, das zu dieser Zeit IN JEDEM FALL eine Befüllung stattfindet? Oder gibt es hier Faktoren, die dies verhindern? Z.b. wenn die Heizung grade am brennen ist?
- Nachtabsenkung: Sobald bei mir die Nachtabsenkung um 18:30 Uhr aktiv wird, zeigt mir die App unter dem Wert HK1 Vorlauftemperatur Soll immer 8°C an. Egal welche Raumtemperatur ich einstelle. Kann mit diesem Wert nix anfangen?! Was macht die Heizung genau, hinsichtlich der Vorlauftemperatur, sobald die Nachtabsenkung aktiv ist? Raumtemperatur Heizen ist bei mir auf 23°C eingestellt, Raumtemp Absenken 20°C.
So, das waren mal ein paar meiner Fragen. Ich hätte eigentlich wohl noch einige mehr, aber da es jetzt eh schon recht viel ist, spar ich mir den Rest.
Ist meine erste eigene Heizung generell und ich würde da gerne einfach ein besseres Verständnis dafür erlangen. Die Service Techniker von Ökofen selbst sind dabei tatsächlich leider gar nicht so hilfreich.
Vielen Dank vorab.