Hallo Ökofen Nutzer
Ich betreibe zwei Ökofen Condens Kessel, seit 6Mt beide mit V 4.01.
Heute wurde beide identische Tanks jährlich aufgefüllt.
Die Verbrauchsmessung im Modus ZWB schein mit der neuen Software deutlich genauer geworden zu sein.
Lang diese früher gerne mal 1-1,5T daneben, komme ich heute auf folgende Ergebnisse:
Anlage 1: Eingefüllt 3040kg, hätte reingepasst gem. Ökofen Berechnung 3451 = Fehler 441 kg
Anlage 2: Eingefüllt 3760kg, hätte reingepasst gem. Ökofen Berechnung 3648 = Fehler 112 kg
Die Ungenauigkeit beim Befüllen des Tank liegt bei ca. 100kg.
Diese kommt zustande, weil man den Tank nie ganz genau auf 6T vollmachen kann, da der Schutttrichter beim Befüllen immer etwas unterschiedlich ausfällt.
Auf jeden Fall kann man fest stellen, dass die Verbrauchsmessung deutlich genauer wird!




Ich werde den geplanten Kauf des Pellet Tracker erstmal zurück stellen.
H
Ich betreibe zwei Ökofen Condens Kessel, seit 6Mt beide mit V 4.01.
Heute wurde beide identische Tanks jährlich aufgefüllt.
Die Verbrauchsmessung im Modus ZWB schein mit der neuen Software deutlich genauer geworden zu sein.
Lang diese früher gerne mal 1-1,5T daneben, komme ich heute auf folgende Ergebnisse:
Anlage 1: Eingefüllt 3040kg, hätte reingepasst gem. Ökofen Berechnung 3451 = Fehler 441 kg
Anlage 2: Eingefüllt 3760kg, hätte reingepasst gem. Ökofen Berechnung 3648 = Fehler 112 kg
Die Ungenauigkeit beim Befüllen des Tank liegt bei ca. 100kg.
Diese kommt zustande, weil man den Tank nie ganz genau auf 6T vollmachen kann, da der Schutttrichter beim Befüllen immer etwas unterschiedlich ausfällt.
Auf jeden Fall kann man fest stellen, dass die Verbrauchsmessung deutlich genauer wird!




Ich werde den geplanten Kauf des Pellet Tracker erstmal zurück stellen.