Hallo,
ich habe eine Ochsner Europa Mini IWP die seit kurzem nicht mehr richtig läuft.
Heute mal genauer unter die Lupe genommen und folgendes Fehlerbild.
Vielleicht ist ja ein Experte dabei, der so etwas schon hatte.
- Beim Einschalten zeigt die Wärmepumpe (WP) 60 Grad und läuft dann langsam bis 33 Grad runter, obwohl
die Wassertemperatur höchstens 20 beträgt.
- Temperatursensor ausgebaut, gemessen, hat korekten Widerstand 950 Ohm, entspricht 20 Grad
WP zeigt aber 33 Grad an
- Lüfter läuft auch nicht an (Lüfter und Kondensator funktionieren aber, außerhalb getestet)
- Kompressor/ Verdampfer läuft, kühlt runter bis alles vereist
oder meldet vorher Fehler 57 (Lamellen reinigen, verstopft..)
Ja, da der Lüfter nicht läuft und sich nichts bewegt geht die WP davon aus,
dass die Lamellen verdreckt sind
- Abtauen macht er aber nicht mehr automatisch.
- WP läuft nach Neustart auch nicht einfach an. Mal startet sie direkt (immer ohne Lüfter),
mal startet sie gar nicht...
Würde jetzt die Steuerplatine austauschen, habe aber nirgends eine gefunden. Habe Ochsner direkt
angeschrieben ob die eine Platine verkaufen, da ich keinen Kundendienst möchte. Wenn der feststellt,
dass die Platine defekt ist, dann kann ich gleich eine neue WP kaufen. Antwort steht noch aus.
Werde diesen Sensor aber noch austauschen bevor ich eine neue Platine bestelle
Frage:
- hat jemand eine andere Idee als die Platine zu tauschen?
- weiß jemand wie ich an so eine Steuerplatine komme, darf auch gebraucht sein?
Danke
ich habe eine Ochsner Europa Mini IWP die seit kurzem nicht mehr richtig läuft.
Heute mal genauer unter die Lupe genommen und folgendes Fehlerbild.
Vielleicht ist ja ein Experte dabei, der so etwas schon hatte.
- Beim Einschalten zeigt die Wärmepumpe (WP) 60 Grad und läuft dann langsam bis 33 Grad runter, obwohl
die Wassertemperatur höchstens 20 beträgt.
- Temperatursensor ausgebaut, gemessen, hat korekten Widerstand 950 Ohm, entspricht 20 Grad
WP zeigt aber 33 Grad an
- Lüfter läuft auch nicht an (Lüfter und Kondensator funktionieren aber, außerhalb getestet)
- Kompressor/ Verdampfer läuft, kühlt runter bis alles vereist
oder meldet vorher Fehler 57 (Lamellen reinigen, verstopft..)
Ja, da der Lüfter nicht läuft und sich nichts bewegt geht die WP davon aus,
dass die Lamellen verdreckt sind
- Abtauen macht er aber nicht mehr automatisch.
- WP läuft nach Neustart auch nicht einfach an. Mal startet sie direkt (immer ohne Lüfter),
mal startet sie gar nicht...
Würde jetzt die Steuerplatine austauschen, habe aber nirgends eine gefunden. Habe Ochsner direkt
angeschrieben ob die eine Platine verkaufen, da ich keinen Kundendienst möchte. Wenn der feststellt,
dass die Platine defekt ist, dann kann ich gleich eine neue WP kaufen. Antwort steht noch aus.
Werde diesen Sensor aber noch austauschen bevor ich eine neue Platine bestelle
Frage:
- hat jemand eine andere Idee als die Platine zu tauschen?
- weiß jemand wie ich an so eine Steuerplatine komme, darf auch gebraucht sein?
Danke