Ochsner Europa Mini IWP - falsche Temperatur, kein Lüfter...

Diskutiere Ochsner Europa Mini IWP - falsche Temperatur, kein Lüfter... im Wärmepumpe, Gebäudekühlung Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo, ich habe eine Ochsner Europa Mini IWP die seit kurzem nicht mehr richtig läuft. Heute mal genauer unter die Lupe genommen und folgendes...

volker.schnitzer

Threadstarter
Mitglied seit
02.02.2022
Beiträge
4
Hallo,
ich habe eine Ochsner Europa Mini IWP die seit kurzem nicht mehr richtig läuft.
Heute mal genauer unter die Lupe genommen und folgendes Fehlerbild.

Vielleicht ist ja ein Experte dabei, der so etwas schon hatte.

- Beim Einschalten zeigt die Wärmepumpe (WP) 60 Grad und läuft dann langsam bis 33 Grad runter, obwohl
die Wassertemperatur höchstens 20 beträgt.

- Temperatursensor ausgebaut, gemessen, hat korekten Widerstand 950 Ohm, entspricht 20 Grad
WP zeigt aber 33 Grad an

- Lüfter läuft auch nicht an (Lüfter und Kondensator funktionieren aber, außerhalb getestet)

- Kompressor/ Verdampfer läuft, kühlt runter bis alles vereist
oder meldet vorher Fehler 57 (Lamellen reinigen, verstopft..)
Ja, da der Lüfter nicht läuft und sich nichts bewegt geht die WP davon aus,
dass die Lamellen verdreckt sind

- Abtauen macht er aber nicht mehr automatisch.

- WP läuft nach Neustart auch nicht einfach an. Mal startet sie direkt (immer ohne Lüfter),
mal startet sie gar nicht...

Würde jetzt die Steuerplatine austauschen, habe aber nirgends eine gefunden. Habe Ochsner direkt
angeschrieben ob die eine Platine verkaufen, da ich keinen Kundendienst möchte. Wenn der feststellt,
dass die Platine defekt ist, dann kann ich gleich eine neue WP kaufen. Antwort steht noch aus.

Werde diesen Sensor aber noch austauschen bevor ich eine neue Platine bestelle

Frage:

- hat jemand eine andere Idee als die Platine zu tauschen?
- weiß jemand wie ich an so eine Steuerplatine komme, darf auch gebraucht sein?

Danke
 
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.276
Das wird ein Elektronikproblem sein. Ich tippe auf das Relai oder die Platine vom Lüfter, es gibt den Strom nicht zum Ventilator frei. Es könnte auch der Abtaufühler sein aber normalerweise wenn das ein Defekt hat müsste das als Fehler angezeigt werden. Ich gehe davon aus das die bis -7°C ausgelegt ist.
 
Zuletzt bearbeitet:

volker.schnitzer

Threadstarter
Mitglied seit
02.02.2022
Beiträge
4
bekomme morgen meinen Ersatzfühler, sollte der nichts daran ändern werde ich mir mal die Platine vornehmen.
Die Platine bekommt man nur direkt bei Ochsner, aber nicht als Privatperson. Werde ich parallel auch mal organisieren um zu sehen was diese so kostet.
 

volker.schnitzer

Threadstarter
Mitglied seit
02.02.2022
Beiträge
4
Hallo,
entschuldigen Sie die verspätetet Antwort.
Nein, ich habe das Problem noch nicht gefunden, da ich meinen Sensor noch nicht habe .
Es gibt anscheinend erhebliche Lieferprobleme mit solchen Bauteilen. Mit der Platine wollte ich noch nicht anfangen da es aktuell auch nicht so eilt.
Es ist nicht so kalt und ich heize mit Holz, die WP ist nur ein unterstützendes Element.
Sobald der Sensor drin ist, melde ich mich wieder.
Habe die Sensoren untereinander getauscht und einer liefert beim Messen zwar den korrekten Wert, mehr oder weniger, macht
beim Einschalten aber selsame Dinge. (Temperatur läuft von 70 Grad rückwärts oder von 0 aufwärts und zeigt im Betrieb die falsche Gradzahl
an obwohl der Widerstand im ausgebauten Zustand korrekt war. Ich warte mal.
 

volker.schnitzer

Threadstarter
Mitglied seit
02.02.2022
Beiträge
4
Habe nun seit 4 Wochen den Temperatursensor gewechselt. WP läuft wieder ohne Probleme.
War wohl der Sensor obwohl keinerlei Fehlermeldungen dazu erschienen. Eine normale Widerstandsmessung zeigte keine größeren Unauffälligkeiten.
Einziger Hinweis war die abweichende Temperatur während des betriebs und die rückwärtszählende temperaturanzeige bei einem Neustart.
Hoffe das bleibt so!
 
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.276
Danke für die Rückmeldung
 
Thema:

Ochsner Europa Mini IWP - falsche Temperatur, kein Lüfter...

Ochsner Europa Mini IWP - falsche Temperatur, kein Lüfter... - Ähnliche Themen

  • Ochsner Europa Mini IWP - Lüfter brummt im Stillstand

    Ochsner Europa Mini IWP - Lüfter brummt im Stillstand: Hallo in die Runde, ich habe o.g. Wärmepumpe zum Warmwasserbereiten installiert - funktioniert super - die gasheizung läuft wesentlich sparsamer...
  • Ochsner Europa Mini IWP oder Vissmann Vitocal 262-A T2W-ze

    Ochsner Europa Mini IWP oder Vissmann Vitocal 262-A T2W-ze: Hallo, ich möchte mir eine WW Wärmepumpe anschaffen, ich habe bis jetzt zwei Geräte auf dem Schirm, die Ochsner Europa Mini IWP und Vissmann...
  • Ochsner Europa Mini an Heizkessel anschließen

    Ochsner Europa Mini an Heizkessel anschließen: Hallo, ich habe eine Buderus Ölheizung 125 /22 von 2011 mit einem Warmwasserkessel darunter. Ich weiß leider nicht, was für ein Buderus Kessel das...
  • Ochsner Europa Mini Konfiguration

    Ochsner Europa Mini Konfiguration: Habe eine Ochsner Europa Mini. Wer kennt sich mit der Konfiguration aus? Frage 1: A03: In Anleitung beschrieben 0,1 Einstellbar ist 0,1,2 A04: In...
  • Ochsner Europa Mini IWP

    Ochsner Europa Mini IWP: Hat jemand Langzeiterfahrung mit der Ochsner Europa Mini IWP? Ich überlege eine Europa Mini für zentrale Abluft und Warmwasser einzusetzen. Kann...
  • Ähnliche Themen

    • Ochsner Europa Mini IWP - Lüfter brummt im Stillstand

      Ochsner Europa Mini IWP - Lüfter brummt im Stillstand: Hallo in die Runde, ich habe o.g. Wärmepumpe zum Warmwasserbereiten installiert - funktioniert super - die gasheizung läuft wesentlich sparsamer...
    • Ochsner Europa Mini IWP oder Vissmann Vitocal 262-A T2W-ze

      Ochsner Europa Mini IWP oder Vissmann Vitocal 262-A T2W-ze: Hallo, ich möchte mir eine WW Wärmepumpe anschaffen, ich habe bis jetzt zwei Geräte auf dem Schirm, die Ochsner Europa Mini IWP und Vissmann...
    • Ochsner Europa Mini an Heizkessel anschließen

      Ochsner Europa Mini an Heizkessel anschließen: Hallo, ich habe eine Buderus Ölheizung 125 /22 von 2011 mit einem Warmwasserkessel darunter. Ich weiß leider nicht, was für ein Buderus Kessel das...
    • Ochsner Europa Mini Konfiguration

      Ochsner Europa Mini Konfiguration: Habe eine Ochsner Europa Mini. Wer kennt sich mit der Konfiguration aus? Frage 1: A03: In Anleitung beschrieben 0,1 Einstellbar ist 0,1,2 A04: In...
    • Ochsner Europa Mini IWP

      Ochsner Europa Mini IWP: Hat jemand Langzeiterfahrung mit der Ochsner Europa Mini IWP? Ich überlege eine Europa Mini für zentrale Abluft und Warmwasser einzusetzen. Kann...
    Oben