Neue Wärmepumpe oder Geld Investieren in Bestandsanlage ?

Diskutiere Neue Wärmepumpe oder Geld Investieren in Bestandsanlage ? im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, wir haben ein Haus von 2016 gekauft mit einer Buderus Idus 13E und Odus 8 Split Wärmepumpe ohne Bypass, Pufferspeicher, Raumfühler RC100...

Hallo83

Threadstarter
Mitglied seit
02.09.2019
Beiträge
34
Hallo,
wir haben ein Haus von 2016 gekauft mit einer Buderus Idus 13E und Odus 8 Split Wärmepumpe ohne Bypass, Pufferspeicher, Raumfühler RC100.

In jedem Raum sind ERR.

Nun braucht die Wärmepumpe 3 mal soviel Energie und ca.30.000 Starts zum heizen und alle möglichen Fehler im Display.
Der Heizstab hat in 3 Jahren 10.000 KWh verbraucht.
Nun stellt sich die Frage Geld in diese Anlage stecken oder in eine neue Wärmepumpe ?


Weishaupt LS 8 mit Überströmventil
Wolf Monoblock Wärmepumpe mit Trennspeicher

Was ist die Expertenmeinung ?
 

Hallo83

Threadstarter
Mitglied seit
02.09.2019
Beiträge
34
Werte stehen in der Wärmepumpe sowie leider auf dem Stromzähler über 25.000 kWh sind in 3 Jahren in die Wärmepumpe geflossen
 
gesbb

gesbb

Mitglied seit
06.11.2017
Beiträge
1.059
Ort
Brandenburg
Beruf
Dipl.-Ing.: Energieeffizienz-Experte / TGA Planer / freier Gutachter
Werte stehen in der Wärmepumpe sowie leider auf dem Stromzähler über 25.000 kWh sind in 3 Jahren in die Wärmepumpe geflossen
Ein separater Stromzähler nur für die WP? Das wären pro Jahr ja 8333 kWh! o_O
Wie ist denn der tatsächliche Leistungs- und Energiebedarf für Heizung und WW-Bereitung ?
 

Hallo83

Threadstarter
Mitglied seit
02.09.2019
Beiträge
34
Ja extra Stromzähler. Wir haben das Haus erst erworben.
Primärenergieverbrauch 55 kWh
Ca. 165 m2
 

Hallo83

Threadstarter
Mitglied seit
02.09.2019
Beiträge
34
Es waren über 8000 kWh im Jahr
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416

Hallo83

Threadstarter
Mitglied seit
02.09.2019
Beiträge
34
Die Wärmepumpe hat ca. 50.000 kWh produziert und 10.000 kWh der Heizstab.
Das ist ein KFW 70 Haus.
Das gleiche Haus in der Nähe braucht das übliche
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Die Wärmepumpe hat ca. 50.000 kWh produziert und 10.000 kWh der Heizstab.
Das ist ein KFW 70 Haus.
Das gleiche Haus in der Nähe braucht das übliche
20% Anteil Heizstab finde ich deutlich (!!) zu hoch.

Die genannten Angageb beziehen sich auf welchen Zeitraum?
 

Hallo83

Threadstarter
Mitglied seit
02.09.2019
Beiträge
34
Tja am besten mach ich eine neue Wärmepumpe einbauen. Mit Garantie und Ansprechpartner
 

Hallo83

Threadstarter
Mitglied seit
02.09.2019
Beiträge
34
Nur welche Weishaupt oder Wolf ?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Tja am besten mach ich eine neue Wärmepumpe einbauen.
So kann man auch Geld vernichten.


Ich würde erst mal die Ursachen aufdecken.
60000 KWH in 3,5 Jahren sind 17 MWH /Jahr

Das macht unterm Strich 105 KWH/M²p.a. Das ist ganz weit weg von KfW 55.

Grund für den hochen Verbrauch ist hier mangelhafte Gebäudedämmung.

War das ein Haus vom Bauträger? Was steht im Bauvertrag? Kram das mal raus und lies nochmal gründlich.
Ich habs nämlich schon erlebt daß in der Beschreibung stand "........ Gebäude nach Typ KfW 55......" Bedeutet....... so könnte ein KfW 55 Gebäude aussehen.

und ca.30.000 Starts zum heizen

Da existiert auch ein grober Hydraulikfehler........ wär auch typisch für Bauträger ( Kosten für Pufferspeicher eingespart usw)
 

Hallo83

Threadstarter
Mitglied seit
02.09.2019
Beiträge
34
Von der Dämmung glaub ich alles, da 36,5 Poroton alles gleich wie beim gleichen Haus.
Es muss an der Wärmepumpe liegen.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416

Hallo83

Threadstarter
Mitglied seit
02.09.2019
Beiträge
34
Finde das sehr gut mit 36,5 Poroton wie fast alle hier bauen ohne Dämmung.

Es ist auch ein falscher Warmwasserspeicher verbaut worden
 

Hallo83

Threadstarter
Mitglied seit
02.09.2019
Beiträge
34
Es ist der T10 Poroton
Ist für Öl und Gasheizung
 

Hallo83

Threadstarter
Mitglied seit
02.09.2019
Beiträge
34
Deshalb sage ich ja ca. 7000 Euro investieren in eine Wärmepumpe mit 30.000 Starts und ohne Garantie oder eine neue z. B. von Weishaupt LS 8 mit Überströmventil
 
Thema:

Neue Wärmepumpe oder Geld Investieren in Bestandsanlage ?

Neue Wärmepumpe oder Geld Investieren in Bestandsanlage ? - Ähnliche Themen

  • Neue Wärmepumpe funktioniert nicht korrekt

    Neue Wärmepumpe funktioniert nicht korrekt: Es wurde im Haus eine neue Wärmepumpe (Erdwärme) installiert. Ich habe folgendes Problem: Nachts alle Heizkörper heiß, ab ca. 10:00 bis 22.00...
  • Neue Gasheizung vorbereiten auf ergänzende Wärmepumpe und welche Messtechnik - Frage / Input

    Neue Gasheizung vorbereiten auf ergänzende Wärmepumpe und welche Messtechnik - Frage / Input: Hallo zusammen, wir kriegen diesen Sommer eine neue Gasheizung von Viessmann, die unsere alte Öl-Vernichtungsmaschine ablöst. Der Gasanschluss...
  • 1500kWh Verbrauch November neue Wärmepumpe normal?

    1500kWh Verbrauch November neue Wärmepumpe normal?: Hallo zusammen, seit dem Einbau der 14KW Samsung Wärmepumpe läuft nichts mehr so wie es soll... Die Temperaturen werden teilweise nicht...
  • Neue Förderung Wärmepumpe jetzt gültig

    Neue Förderung Wärmepumpe jetzt gültig: Die geplante neue Förderung laut GEG ist seit 29.12.23 veröffentlicht im Bundesanzeiger und nun gültig. Anträge bei KfW aber erst ab Ende Februar...
  • Neues Heizungssystem -> WW Wärmepumpe mit Pelettofen?

    Neues Heizungssystem -> WW Wärmepumpe mit Pelettofen?: Guten Tag. Ich benötige ein neues Heizsystem, da unsere Wärmepumpe vor über einem Jahr den Geist aufgegeben hat. Um es kurz zu machen: Haus...
  • Ähnliche Themen

    Oben