Hier mein Vorschlag (resultierend aus zig-anderen Threads hier zum selben Thema):
HG16 Pumpenlstg HK min: 20%
HG17 Pumpenlstg. HK max. : 80%
HG07/M06 Nachlauf HK Pum 5min
HG21 Min. Kesseltemperatur: 33 Grad (Weniger schaffst du mit Heizkörpern eh nicht, aber damit ist die Abschaltschwelle nicht so schnell erreicht)
HG37 Typ Pumpenregelung: Spreizung
HG38 Pumpenreg. Spreizung: 4 Grad (die Wölfe brauchen durch den geringen Kesselwasserinhalt Durchfluss. Mit der Einstellung moduliert die Pumpe sauber auf die 4 Grad Spreizung innerhalb der eingestellten HG16 und HG17. )
Mal angenommen, dein Brenner kann auf 2,5 kW runtermodulieren (weniger ist Wunschdenken). Dann hättest du mit den 4 Grad Spreizung immer einen Durchfluss von mind. 539 Liter/h.