Hallo zusammen,
ich brauche dringend eure Hilfe.
Wir haben eine Gastherme der Firma Vaillant VC DE 146/5 R2 mit einem 120l Speicher. Die ist jetzt 7 Jahre alt und lief bisher ohne Probleme.
seit einen halben Jahr haben wir Probleme mit dem Warmwasser. Wenn wir duschen, in der Wanne warm Wasser einlaufen oder den Wasserhahn laufen lassen merkt man, wie nach ca 4 min das Wasser immer kälter wird und dann nur kaltes Wasser raus kommt. Meine Frau geht mir schon an die Gurgel
Die Wassertemperatur ist auf 60 Grad eingestellt. Das wird auch durch den Fühler im Speicher angezeigt.
Bisher wurde folgendes unternommen:
- Wartung 2023 im Frühjahr
- Temperaturfühler im Speicher erneuert
- Duschamatur, Wasserhähne einzeln demontiert um zu schauen ob von da Kaltwasser in die Warmwasserleitung gedrückt wird.
- vor dem duschen zeigt der Fühler im Speicher 60Grad an. Nach 4 min, wo kaltes Wasser kommt, zeigt der Fühler 53Grad im Speicher an. Die Therme springt vom Heizung um auf das Symbol Wasserhahn und das Wasser wird aufgeheizt. Die Temperatur steigt im Speicher aber das Wasser in der Dusche wird nicht wärmer. Wenn die solltemperatur im Speicher von 60 grad erreicht ist kann ich wieder für ca 4 min warm duschen. vorher konnten wir stundenlang warm duschen.
Das ist kein Zustand mehr.
Deswegen brauche ich euren Rat, bevor die Teileschlacht beginnt.
Danke euch im Voraus.
ich brauche dringend eure Hilfe.
Wir haben eine Gastherme der Firma Vaillant VC DE 146/5 R2 mit einem 120l Speicher. Die ist jetzt 7 Jahre alt und lief bisher ohne Probleme.
seit einen halben Jahr haben wir Probleme mit dem Warmwasser. Wenn wir duschen, in der Wanne warm Wasser einlaufen oder den Wasserhahn laufen lassen merkt man, wie nach ca 4 min das Wasser immer kälter wird und dann nur kaltes Wasser raus kommt. Meine Frau geht mir schon an die Gurgel
Die Wassertemperatur ist auf 60 Grad eingestellt. Das wird auch durch den Fühler im Speicher angezeigt.
Bisher wurde folgendes unternommen:
- Wartung 2023 im Frühjahr
- Temperaturfühler im Speicher erneuert
- Duschamatur, Wasserhähne einzeln demontiert um zu schauen ob von da Kaltwasser in die Warmwasserleitung gedrückt wird.
- vor dem duschen zeigt der Fühler im Speicher 60Grad an. Nach 4 min, wo kaltes Wasser kommt, zeigt der Fühler 53Grad im Speicher an. Die Therme springt vom Heizung um auf das Symbol Wasserhahn und das Wasser wird aufgeheizt. Die Temperatur steigt im Speicher aber das Wasser in der Dusche wird nicht wärmer. Wenn die solltemperatur im Speicher von 60 grad erreicht ist kann ich wieder für ca 4 min warm duschen. vorher konnten wir stundenlang warm duschen.
Das ist kein Zustand mehr.
Deswegen brauche ich euren Rat, bevor die Teileschlacht beginnt.
Danke euch im Voraus.