Bsahrdt
Threadstarter
- Mitglied seit
- 01.12.2018
- Beiträge
- 6
Hallo, ich habe gestern gemerkt, dass es bei uns ziemlich war ist.
Daraufhin bin ich zur Heizung und dort stellte ich fest, dass der Mischermotor der Fußbodenheizung komplett auf war, jedoch die Ansteuerung der Heizung auf zu steht.
Ich stellte dann fest, dass der Mischer sich nochnach anlegen von 230V in beide Richtungen bewegt.
Zusätzlich habe ich die Abdeckung der Heizung entfernt und habe an den Klemmen 43 und 44 gemessen.
Beim Signal auffahren des Stellmotors habe ich (mit dem Duspol gemessen) an der Klemme 43 -- 230V gegen N und an Klemme 44 ca. 100V gegen N.
(Wahrscheinlich Rückspannung der 2. Wicklung des Motors)
Beim Signal zufahren des Stellmotors habe ich (mit dem Duspol gemessen) an der Klemme 43 -- 0V gegen N und an Klemme 44 auch 0V gegen N.
Ich vermute, dass das Relais zum zufahren defekt ist?
Beim Ansteuern der Relais messe ich an beiden Relais 24V.
Welches ist denn des für zu (Klemme 43)? Das mittlere der 3?
Hat jemand einen generellen Schaltplan der Platine?
Danke für Eure Beiträge.
Daraufhin bin ich zur Heizung und dort stellte ich fest, dass der Mischermotor der Fußbodenheizung komplett auf war, jedoch die Ansteuerung der Heizung auf zu steht.
Ich stellte dann fest, dass der Mischer sich nochnach anlegen von 230V in beide Richtungen bewegt.
Zusätzlich habe ich die Abdeckung der Heizung entfernt und habe an den Klemmen 43 und 44 gemessen.
Beim Signal auffahren des Stellmotors habe ich (mit dem Duspol gemessen) an der Klemme 43 -- 230V gegen N und an Klemme 44 ca. 100V gegen N.
(Wahrscheinlich Rückspannung der 2. Wicklung des Motors)
Beim Signal zufahren des Stellmotors habe ich (mit dem Duspol gemessen) an der Klemme 43 -- 0V gegen N und an Klemme 44 auch 0V gegen N.
Ich vermute, dass das Relais zum zufahren defekt ist?
Beim Ansteuern der Relais messe ich an beiden Relais 24V.
Welches ist denn des für zu (Klemme 43)? Das mittlere der 3?
Hat jemand einen generellen Schaltplan der Platine?
Danke für Eure Beiträge.