Pe-te schrieb:
279 Starts mit 229 Stunden, gibt 49 min pro Start statt 42 min
9 Tage später (gestern):
557 Starts mit 436 Stunden
Differenz:
278 Starts mit 207 Stunden
Sind 31 pro Tag a 45 min, also wieder etwas schlechter, scheint alles nix zu bringen.
Aber jetzt kommen endlich gute News:
Und ist aufgefallen, dass wenn alle Heizkörper im Haus laufen, die Pumpe den Durchfluss einfach nicht packt und zusmmenbricht, d.h. Pumpe von Delta P2 auf P3 gestellt und schwups läuft es wie am Schnürchen.
Die Theorie, dass die Wärme aus dem Kessel nicht rauskommt könnte also stimmen, beobachte das jetzt.
Es wird sogar zu warm, d.h. wir können wahrscheinlich die Heizkurve so runterschrauben wie es hier empfohlen, davor ging das einfach nicht. Taste mich jetzt langsam mal ran, stay tuned!