Hallo,
ich habe ein seltsames Problem.
Die Gastherme (Wolf CGU-2k-18) hat immer wieder Luft im System, deutlich hörbar die in die vier Heizkörper rauschenden kleinen Luftblasen.
Die Therme verliert aber keinen Druck, auch nach 2 Jahren nicht.
Auch seltsam, diese kleinen Luftblasen entstehe anscheinend nur, wenn die Therme kurz mehrfach aufheizt ohne das die Heizkörperventile offen sind.
Die Therme hat ein internes Überströmventil und auch das Bypassventil ist komplett geöffnet.
Das funktioniert auch und das Wasser in der Therme kocht nicht, wenn die Heizkörper zu sind.
Wenn ich die Heizkörper entlüften will kommt nur Wasser, es ist also keine Luft drin.
Das automatische Entlüftungsventil in der Therme ist aufgedreht.
Frage ist, woher die kleinen Luftblasen im Heizkreis kommen und wieso sie nur entstehen, wenn nicht mindestens ein Heizkörper etwas geöffnet ist?
Heizkreispumpe steht auf 45-100% Leistung, ab Werk steht sie auf 45-80% Leistung, ändert aber nichts an dem Problem.
Zumal, wenn die Heizkörper zu sind die Therme auch nur unter einer Minute läuft, dabei läuft die Pumpe fest auf etwa 60% innerhalb der ersten 3 Minuten nach Brennerstart.
Therme ist auf einer Ebene mit den Heizkörpern und der höchste Punkt im System.
Drehe ich testweise ein paar Tage das Entlüftungsventil der Therme zu, so sammelt sich dort Luft die dann beim aufdrehen entweicht.
Gruß
maik005
ich habe ein seltsames Problem.
Die Gastherme (Wolf CGU-2k-18) hat immer wieder Luft im System, deutlich hörbar die in die vier Heizkörper rauschenden kleinen Luftblasen.
Die Therme verliert aber keinen Druck, auch nach 2 Jahren nicht.
Auch seltsam, diese kleinen Luftblasen entstehe anscheinend nur, wenn die Therme kurz mehrfach aufheizt ohne das die Heizkörperventile offen sind.
Die Therme hat ein internes Überströmventil und auch das Bypassventil ist komplett geöffnet.
Das funktioniert auch und das Wasser in der Therme kocht nicht, wenn die Heizkörper zu sind.
Wenn ich die Heizkörper entlüften will kommt nur Wasser, es ist also keine Luft drin.
Das automatische Entlüftungsventil in der Therme ist aufgedreht.
Frage ist, woher die kleinen Luftblasen im Heizkreis kommen und wieso sie nur entstehen, wenn nicht mindestens ein Heizkörper etwas geöffnet ist?
Heizkreispumpe steht auf 45-100% Leistung, ab Werk steht sie auf 45-80% Leistung, ändert aber nichts an dem Problem.
Zumal, wenn die Heizkörper zu sind die Therme auch nur unter einer Minute läuft, dabei läuft die Pumpe fest auf etwa 60% innerhalb der ersten 3 Minuten nach Brennerstart.
Therme ist auf einer Ebene mit den Heizkörpern und der höchste Punkt im System.
Drehe ich testweise ein paar Tage das Entlüftungsventil der Therme zu, so sammelt sich dort Luft die dann beim aufdrehen entweicht.
Gruß
maik005