Kann erIch wollte hier gerne erfahren ob unser Kessel das leisten kann
Nein. Dazu muss zumindest am Register ein Frostschutzthermostat montiert sein. Löst er aus müssen die Ventilatoren sofort abschalten, die Außen und Fortluftklappen schließen, das Heizventil voll öfnen, die Erhitzerpumpe einschalten und euine Wärmeanforderung an den Wärmeerzeuger geschickt werden.Frostschutz kann die RC300 über denn Aussenfühler doch übernehmen?
Üblicherweise wurd aber stetiger Frostschutz verbaut. Da wird die Rücklauftemperatur des Registers überwacht. Je näher diese Temperatur an ca 6° geht umso weiter öffnet das Heizventil zwangsweise - unabhängig von der eigentlichen Temperaturregelung
Du kannst nicht so eine Anlage über einfache Potis und Anwesenheit von Leuten regeln.
Mitte mach noch angaben zum Lüftungsgerät. Welcher Hersteller? Typ?