Logamax plus GB122 mit ERC - Drei-Wegeventil VC8010-12

Diskutiere Logamax plus GB122 mit ERC - Drei-Wegeventil VC8010-12 im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Experten, es ist mal wieder soweit - der Winter naht und meine GB122 spinnt. Seit gestern haben ich nur noch Warmwasser und keine Heizung...

rolo66

Threadstarter
Mitglied seit
03.10.2020
Beiträge
17
Hallo Experten,
es ist mal wieder soweit - der Winter naht und meine GB122 spinnt.
Seit gestern haben ich nur noch Warmwasser und keine Heizung mehr. Vor ca. 2 Jahren wurde der Drei-Wegeventilmotor VC8010-12 getauscht - da der "weisse Hebel" sich nicht mehr bewegte. Danach ging wieder alles.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses VC8010-12 erneut defekt ist, denn wenn ich den "weissen Hebel" händisch von vorne nach hinten schiebe, merke ich, dass der Heizkörper, der am nächsten zur Heizung steht warm wird.
Auch wenn ich den Schornsteinfeger-Modus aktiviere, wird der Heizkörper warm - aber das ist doch unabhängig vom VC8010-12, oder ?

Am VC8010-12 ist ein Molex-Stecker mit 3 Kabeln - kann ich irgendwie prüfen welche Spannung wo anliegen muss ?
Welcher Geber schaltet denn von WW auf Hzg ?

Ich hoffe nicht, dass es die UBA ist - und ja, die GB122 muss jetzt zeitnah durch was Neues ersetzt werden - aber jetzt .......

Danke und viele Grüsse.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
Bei dir dürfte der ERC Regler sterben. Testweise abklemmen und die beiden Anschlussklemmen brücken- was passiert dann?
 

rolo66

Threadstarter
Mitglied seit
03.10.2020
Beiträge
17
Hallo Hausdoc, danke für die Info.
Ich werde das morgen oder am Montag dann mal austesten - es sind ja nur 2 Kabel an der UBA (3 und 4 wenn ich das richtig sehe) die ich abklemme und dann einfach miteinander verbinde. Das bekomme ich hin.

Es war doch richtig, dass die Einstellungen an der UBA egal sind, solange die ERC angeschlossen ist, oder ?
Zur Zeit stehen: Hzg auf 6, WW auf 5 und Flamme auf 6,5.
Kann ich die so stehen lassen ?

Müsste die ERC oder UBA eigentlich nicht einen Fehler zeigen ?

Danke für die Hilfe.

Zusatz: Die ERC hängt im Hzg-Keller und ich habe ein AM im ERC - das steht im Moment auf "aussen" - spielt das auch eine Rolle ?
 
Thema:

Logamax plus GB122 mit ERC - Drei-Wegeventil VC8010-12

Logamax plus GB122 mit ERC - Drei-Wegeventil VC8010-12 - Ähnliche Themen

  • Neue Brennwertgasheizung - Ablösung Logamax plus GB122-19

    Neue Brennwertgasheizung - Ablösung Logamax plus GB122-19: Hallo miteinander, habe mich hoffentlich etwas einlesen können und habe ein paar Fragen zu meinen Vorstellungen was eine Sinnvolle Modernisierung...
  • Hilfe zu Buderus Logamax Plus GB122 Anschlussverschraubung

    Hilfe zu Buderus Logamax Plus GB122 Anschlussverschraubung: Hallo, ich hätte eine dringende Bitte. Es geht um die Vor und Rücklaufanschlüsse des Buderus Logamax Plus GB122. Ich muss die Verschraubung von...
  • Hilferuf Einstellungen Logamatik ERC vs Logamax plus GB122

    Hilferuf Einstellungen Logamatik ERC vs Logamax plus GB122: Hallo, ich bin so fast am verzweifeln. Ein "Profi" hat an meinen Einstellungen gespielt und es geschaft, wohl alles durcheinander zu bringen...
  • Fußbodenheizung "fährt" nicht hoch...Buderus Logamax plus GB122 Buderus Logamatic 4111

    Fußbodenheizung "fährt" nicht hoch...Buderus Logamax plus GB122 Buderus Logamatic 4111: Guten Tag, ich bin hier neu im Forum, bzgl. Heizungstechnik ein Laie und habe trotz Recherche im Internet keine Lösung für mein Problem...
  • Logamax plus GB122-19 - schaltet sich bei Warmwasserzeugung wegen Überhitzung ab (4c)

    Logamax plus GB122-19 - schaltet sich bei Warmwasserzeugung wegen Überhitzung ab (4c): Liebes Forum, meine Logamax plus GB122-19 schaltet sich bei der Erhitzung des Brauchwassers regelmäßig mit dem Fehler 4C ab, wenn er größere...
  • Ähnliche Themen

    Oben