Klöckner

Diskutiere Klöckner im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; @ Hausdoc, aber irgendwas stimmt doch da nicht , ich muß doch einen wesentlich höhere Vorlauftemp für die Heizkörper haben. Mit 40° bekommen ich...

Iceq65

Threadstarter
Mitglied seit
07.01.2019
Beiträge
20
@ Hausdoc, aber irgendwas stimmt doch da nicht , ich muß doch einen wesentlich höhere Vorlauftemp für die Heizkörper haben.
Mit 40° bekommen ich doch keine 5 Zimmer warm.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.387
Welche Temperatur geht vom Kessel raus?
 

Iceq65

Threadstarter
Mitglied seit
07.01.2019
Beiträge
20
Zwischen 55 und 70℃
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.387
Mach mal mit etwas Abstand nochmal ein Bild vom Verteiler - und zwar so daß der Verteiler ganz mit drauf ist.
 

Iceq65

Threadstarter
Mitglied seit
07.01.2019
Beiträge
20
Hier ein Foto von dem Verteiler , an der Anlage ist seit 1993 nichts verändert worden , nur vor zwei Jahren die Kupplung zwischen Mischer und Ventil erneuert
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.387
Wo sind denn die einzelnen Rückläufe angeschlossen? der Von der FB Heizung ist klar...... Ich sehe da nur einen RL
Der Automatikentlüfter am Verteiler muss weg!! Für die FB Heizung ist eine falsche Pumpe eingebaut.
 

Iceq65

Threadstarter
Mitglied seit
07.01.2019
Beiträge
20
wie gesagt die Heizung wurde, wie wir 1992 gebaut haben eingebaut und funkionierte einwandfrei, Heizkörper wie auch Fußbodenheizung.
Das Problem fing erst an wie ich den Mischer auseinander hatte um die Kupplung zuerneuern.
Der Rücklauf von den Heizkörpern ist die Leitung mit dem roten Handrad und die von der Fußbodenheizung kommt von links mittig Mischer
 
Thema:

Klöckner

Klöckner - Ähnliche Themen

  • Suche Bedienungsanleitung für Ölbrenner Klöckner KL 4 V

    Suche Bedienungsanleitung für Ölbrenner Klöckner KL 4 V: Hallo Leute, ich habe seit 1994 einen Elco Klöckner KL 4 V im Betrieb und vom Heizungsbauer leider kein Hersteller Dokument dazu erhalten...
  • Störung 01 elko Klöckner miron Übertemoeratur

    Störung 01 elko Klöckner miron Übertemoeratur: Hallo, Es erscheint nach Restart die Fehlermeldung Übertemperatur 01. wir haben smarte Themostate. Nach Restart funktioniert es wieder eine...
  • Klöckner Ölheizung, Bedienteil defekt?

    Klöckner Ölheizung, Bedienteil defekt?: Hallo, bei mir im Haus verrichtet derweil eine Ölheizung vom Hersteller Klöckner seinen Dienst. Nun habe ich das Problem, dass sich die...
  • Elko Klöckner Solarspeicher 750

    Elko Klöckner Solarspeicher 750: Meine Wassermenge reicht nicht mehr aus, nach 5 Minuten wird das Wasser shcun wieder lau. Im Vorfeld aber die erste Fraeg auf dem Weg der...
  • Defekte Zündelektrode Klöckner Elco Gasbläsebrenner KL 4 G Bauhjahr 1986

    Defekte Zündelektrode Klöckner Elco Gasbläsebrenner KL 4 G Bauhjahr 1986: Hallo Ihr Lieben, wir haben eine Heizung Klöckner Wärmetechnik, Gasgebläsebrenner KL 4 G. Baujahr 1986 Ausführung 2,11,N Fabrik Nr. 8079...
  • Ähnliche Themen

    Oben