Hallo zusammen,
seid die Temperaturen im negativen Bereich (vorherige Woche ca. -5 °C) waren, gibt es Probleme mit der Fußbodenheizung (FBH).
Die Vorlauftemperatur der FBH ist zu niedrig, um die Erdgeschosszimmer auf die Solltemperatur von 21 °C zu bringen, d.h. die Zimmer werden nicht richtig warm.
Unser Modell ist ein TRIGON S 22.1 (Erdgas) mit Warmwasseraufbereiter VISITRON 200 von der Fa. ELCO.
Es werden drei Heizkreise bedient Fußbodenheizung (Erdgeschoss) + Heizkörper (Obergeschoss) + Warmwasser.
Die Fußbodenheizung (Vorlauf) wird über die Außentemperatur und einen Mischer-Motor (automatisches Stellglied) gesteuert. Anlegethermostat ist natürlich am Vorlauf befestigt und schaltet bei 55 °C.
Zusätzlich sind digitale Raumbediengeräte (Funk) der Fa. EMPUR mit automatischen Stellantrieb (Economy) für die FBH angeschlossen.
Bilder zur Anlage im Anhang.
Das Problem habe ich dem Kundenservice von Elco mitgeteilt und prompt kam unser Servicetechniker (macht jedes Jahr die Wartung), um das Problem zu lösen.
Es wurde schnell klar, dass der Vorlauf (FBH) lt. Kennlinie nicht die notwendige Temperatur erreicht.
- Raum Sollwert am Kessel eingestellt = 23°C
- Außentemperatur = - 5°C
- Sollwert WZ = 21°C (eingestellt am Raumbediengerät)
- Sollwert IST (WZ) = 19°C
- Kennlinie = Steilheit 8 (Einstellung werksseitig)
- Vorlauf lt. Kennlinie sollte ca. 38°C - 40°C sein
- Tatsächliche Vorlauftemperatur = 30°C
Daraufhin wurde die Pumpe für den Vorlauf (FBH) geprüft, Pumpe okay.
Weiterhin wurde das Rücklaufventil am Vorlauf (FBH) gecheckt, okay.
Die Steilheit der Kennlinie wurde auf 10 gesetzt und der Sollwert-Kessel auf 30°C erhöht und siehe da, die Vorlauftemperatur erhöhte sich auf ca. 38°C – 42°C.
Das hat kurz funktioniert, dann ist die Vorlauftemperatur (FBH) wieder auf 30°C abgefallen.
Der Vorlauf am Kessel (Kupferrohr) sehr heiß, lt. Kesseltemperatur 70°C, aber der Vorlauf (FBH) nach Mischer (voll geöffnet) weiter hin nur 30°C, obwohl auch alle Stellglieder (FBH) voll geöffnet waren.
Hier stellte sich natürlich die Frage, warum … Mischer defekt?
Mischerhebel ausgehängt und Küken manuell bewegt, Madenschraube an abgeflachter Stelle fest, also okay.
Vermutung des Elco-Techniker eventuell Verteiler defekt. Weiter sind wir nicht gekommen.
Problem immer noch nicht beseitigt.
Daraufhin unseren Klempnermeister verständig, der sich das Problem auch anschaute, aber auch er konnte sich das nicht erklären … nicht lösen.
Das Modell des automatischen Stellglied gibt es nicht mehr, da seit 1994 in Betrieb, also 28 Jahre alt.
aktueller Zustand
Das Problem besteht unverändert.
- Raum Sollwert am Kessel eingestellt = 27°C
- Außentemperatur = +8°C
- Sollwert WZ = 21°C (eingestellt am Raumbediengerät)
- Sollwert IST (WZ) = 20,5°C
- Kennlinie = Steilheit 10
- Vorlauf lt. Kennlinie sollte ca. 35°C sein
- Tatsächliche Vorlauftemperatur = 26°C (Rücklauf 24°C)
- Mischer und Stellglieder voll geöffnet (permanent)
Ich habe das Gefühl, dass ständig nachgeheizt wird, aber kein Abnehmer da ist.
Der Mischerhebel ist permanent geöffnet, aber der Vorlauf (FBH) steigt nicht, obwohl die Kesseltemperatur zw. 40°C – 55°C.
Bin dabei, jeden Tag bestimmte Parameter zu erfassen, um später die Kennlinie zu optimieren (wenn wieder alles klappt) und paar Daten (Verlauf) für den nächsten Klempner zu haben.
Lt. Bild-Motormischer müsste es sich um ein 4 Wege-Mischer handeln?
Bei ständig geöffneter Klappe erfolgt doch keine Mischung mit Rücklauf?
Vielleicht hat noch jemand einen Tipp, bevor die ganze Pumpeneinheit zzgl. Stellglied getauscht werden müsste.
seid die Temperaturen im negativen Bereich (vorherige Woche ca. -5 °C) waren, gibt es Probleme mit der Fußbodenheizung (FBH).
Die Vorlauftemperatur der FBH ist zu niedrig, um die Erdgeschosszimmer auf die Solltemperatur von 21 °C zu bringen, d.h. die Zimmer werden nicht richtig warm.
Unser Modell ist ein TRIGON S 22.1 (Erdgas) mit Warmwasseraufbereiter VISITRON 200 von der Fa. ELCO.
Es werden drei Heizkreise bedient Fußbodenheizung (Erdgeschoss) + Heizkörper (Obergeschoss) + Warmwasser.
Die Fußbodenheizung (Vorlauf) wird über die Außentemperatur und einen Mischer-Motor (automatisches Stellglied) gesteuert. Anlegethermostat ist natürlich am Vorlauf befestigt und schaltet bei 55 °C.
Zusätzlich sind digitale Raumbediengeräte (Funk) der Fa. EMPUR mit automatischen Stellantrieb (Economy) für die FBH angeschlossen.
Bilder zur Anlage im Anhang.
Das Problem habe ich dem Kundenservice von Elco mitgeteilt und prompt kam unser Servicetechniker (macht jedes Jahr die Wartung), um das Problem zu lösen.
Es wurde schnell klar, dass der Vorlauf (FBH) lt. Kennlinie nicht die notwendige Temperatur erreicht.
- Raum Sollwert am Kessel eingestellt = 23°C
- Außentemperatur = - 5°C
- Sollwert WZ = 21°C (eingestellt am Raumbediengerät)
- Sollwert IST (WZ) = 19°C
- Kennlinie = Steilheit 8 (Einstellung werksseitig)
- Vorlauf lt. Kennlinie sollte ca. 38°C - 40°C sein
- Tatsächliche Vorlauftemperatur = 30°C
Daraufhin wurde die Pumpe für den Vorlauf (FBH) geprüft, Pumpe okay.
Weiterhin wurde das Rücklaufventil am Vorlauf (FBH) gecheckt, okay.
Die Steilheit der Kennlinie wurde auf 10 gesetzt und der Sollwert-Kessel auf 30°C erhöht und siehe da, die Vorlauftemperatur erhöhte sich auf ca. 38°C – 42°C.
Das hat kurz funktioniert, dann ist die Vorlauftemperatur (FBH) wieder auf 30°C abgefallen.
Der Vorlauf am Kessel (Kupferrohr) sehr heiß, lt. Kesseltemperatur 70°C, aber der Vorlauf (FBH) nach Mischer (voll geöffnet) weiter hin nur 30°C, obwohl auch alle Stellglieder (FBH) voll geöffnet waren.
Hier stellte sich natürlich die Frage, warum … Mischer defekt?
Mischerhebel ausgehängt und Küken manuell bewegt, Madenschraube an abgeflachter Stelle fest, also okay.
Vermutung des Elco-Techniker eventuell Verteiler defekt. Weiter sind wir nicht gekommen.
Problem immer noch nicht beseitigt.
Daraufhin unseren Klempnermeister verständig, der sich das Problem auch anschaute, aber auch er konnte sich das nicht erklären … nicht lösen.
Das Modell des automatischen Stellglied gibt es nicht mehr, da seit 1994 in Betrieb, also 28 Jahre alt.
aktueller Zustand
Das Problem besteht unverändert.
- Raum Sollwert am Kessel eingestellt = 27°C
- Außentemperatur = +8°C
- Sollwert WZ = 21°C (eingestellt am Raumbediengerät)
- Sollwert IST (WZ) = 20,5°C
- Kennlinie = Steilheit 10
- Vorlauf lt. Kennlinie sollte ca. 35°C sein
- Tatsächliche Vorlauftemperatur = 26°C (Rücklauf 24°C)
- Mischer und Stellglieder voll geöffnet (permanent)
Ich habe das Gefühl, dass ständig nachgeheizt wird, aber kein Abnehmer da ist.
Der Mischerhebel ist permanent geöffnet, aber der Vorlauf (FBH) steigt nicht, obwohl die Kesseltemperatur zw. 40°C – 55°C.
Bin dabei, jeden Tag bestimmte Parameter zu erfassen, um später die Kennlinie zu optimieren (wenn wieder alles klappt) und paar Daten (Verlauf) für den nächsten Klempner zu haben.
Lt. Bild-Motormischer müsste es sich um ein 4 Wege-Mischer handeln?
Bei ständig geöffneter Klappe erfolgt doch keine Mischung mit Rücklauf?
Vielleicht hat noch jemand einen Tipp, bevor die ganze Pumpeneinheit zzgl. Stellglied getauscht werden müsste.