Hallo liebes Forum,
ich habe schon viel im Forum gelesen und gelernt habe allerdings 1-2 Fragen zu meinem Problem.
Am Freitag (natürlich vor dem langen Wochenende) hat sich die Schmelzsicherung auf meiner Platine verabschiedet.
Nachdem ich diese ersetzt hatte, stellte ich fest, dass das kein warmes Wasser mehr aufbereitet wird. Die Heizung funktioniert nur, wenn die WW Solltemperatur auf 15Grad gestellt wird. Wenn WW angefordert wird, heizt der Brenner auf 85C, kann dann allerdings seine Wärme nicht loswerden bzw. das Wasser im Speicher wird nicht heiß. Zustand s.20 Speichertaktbetrieb
Nach meinem Verständnis könnte das folgende Ursachen haben:
-VUV defekt (Stift scheint sich zu bewegen/schalten
-plattenwärmetauscher verkalkt
-Speicherladepumpe defekt (bleibt kalt)
-Tauchrohr verkalkt?
Wie können diese Teile geprüft werden?
zur Info:
d3 - Speicherladetemp 30C
d4 - Speichertemp 16C
d7 - Speichersolltemp 55C
Mein Heizungsbauer möchte heute Mittag das VUV tauschen.
Wie sollte man weiter vorgehen, falls das Problem nach dem VUV Wechsel weiter besteht?
viele Grüße
ich habe schon viel im Forum gelesen und gelernt habe allerdings 1-2 Fragen zu meinem Problem.
Am Freitag (natürlich vor dem langen Wochenende) hat sich die Schmelzsicherung auf meiner Platine verabschiedet.
Nachdem ich diese ersetzt hatte, stellte ich fest, dass das kein warmes Wasser mehr aufbereitet wird. Die Heizung funktioniert nur, wenn die WW Solltemperatur auf 15Grad gestellt wird. Wenn WW angefordert wird, heizt der Brenner auf 85C, kann dann allerdings seine Wärme nicht loswerden bzw. das Wasser im Speicher wird nicht heiß. Zustand s.20 Speichertaktbetrieb
Nach meinem Verständnis könnte das folgende Ursachen haben:
-VUV defekt (Stift scheint sich zu bewegen/schalten
-plattenwärmetauscher verkalkt
-Speicherladepumpe defekt (bleibt kalt)
-Tauchrohr verkalkt?
Wie können diese Teile geprüft werden?
zur Info:
d3 - Speicherladetemp 30C
d4 - Speichertemp 16C
d7 - Speichersolltemp 55C
Mein Heizungsbauer möchte heute Mittag das VUV tauschen.
Wie sollte man weiter vorgehen, falls das Problem nach dem VUV Wechsel weiter besteht?
viele Grüße