KB 195 Fehler bei Inbetriebnahme

Diskutiere KB 195 Fehler bei Inbetriebnahme im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, gestern hab ich bei einem alten Kollegen einen neuen Kessel eingebaut. Den Buderus KB 195. Leider bringe ich das Teil nicht zum Laufen. Ich...

joho38

Fachmann
Threadstarter
Mitglied seit
27.05.2011
Beiträge
767
Hallo,
gestern hab ich bei einem alten Kollegen einen neuen Kessel eingebaut. Den Buderus KB 195. Leider bringe ich das Teil nicht zum Laufen. Ich bekomme immer den Fehler 3P 2083. Das ist der Luftklappenmotor, schon klar, aber wenn ich das Teil entstöre, bewegt sich der Motor in eine Richtung und will immer weiter in diese Richtung. Er kann aber nicht weiter, weil ihn irgendwas blockiert. Für mein Dafürhalten schließt er sich. Dann fährt er wieder in die andere Richtung und das gleiche geht von vorn los. Dann kommt die Fehlermeldung irgendwann. Am Gehäuse befindet sich eine Markierung, wie bei den alten Lautstärkereglern. Am Motor auf der Welle ein Pfeil. Daher gehe ich davon aus, dass die Klappe zuerst voll geöffnet ist und dann zu fährt. Laut der Markierung macht er das auch, aber er scheint die Stellung nicht zu erkennen.

Hat da jemand noch eine Idee? Gestern Nacht hatte ich keine mehr.

Update: So, nachdem der Buderus KD dort gewesen ist und einen Transportschaden ( ausgehängte Luftklappe) festgestellt haben will, lief die Kiste ohne Beanstandung. Bis ich wieder dorthin kam und den Strom abschalten musste,. Danach: Der gleiche Fehler wieder. Dann hab ich mich getraut und den oberen Flansch der Luftklappe abgeschraubt. Die Luftklappen befanden sich in einer Art Mittelstellung. Ich hab sie dann Richtung AUF geschoben und alles wieder zusammengeschraubt. Danach lief die Kiste wieder. Es war also nichts kaputt! 'Irgendwie fehlt so eine Art Endlagenschalter, damit die Steuerung weiß, ob die Klappe auf oder zu ist oder sich in einer anderen Stellung befindet.
 
Thema:

KB 195 Fehler bei Inbetriebnahme

KB 195 Fehler bei Inbetriebnahme - Ähnliche Themen

  • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

    Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
  • Buderus GB112 Fehler 9P

    Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
  • VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit

    VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit: Hallo zusammen, ich besitze eine Ölbrennwertheizung VKO246-7 mit calorMATIC 430 Bj. 2011. Nach der Nachtabsenkung, also morgens war die Heizung...
  • BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus

    BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus: Ich habe seit Einbau meiner Heizung vor etwa 3 Jahren ein Problem das jährlich sporadisch alle paar Tage auftritt wenn die Heizung im Sommermodus...
  • Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung

    Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung: Hallo in die Runde, Meine Brötje Heizung WGB 15 C, zeigt seit gestern den Fehler: keine Verbindung. Hatte das schon mal jemand? Ich habe alle...
  • Ähnliche Themen

    • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

      Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
    • Buderus GB112 Fehler 9P

      Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
    • VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit

      VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit: Hallo zusammen, ich besitze eine Ölbrennwertheizung VKO246-7 mit calorMATIC 430 Bj. 2011. Nach der Nachtabsenkung, also morgens war die Heizung...
    • BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus

      BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus: Ich habe seit Einbau meiner Heizung vor etwa 3 Jahren ein Problem das jährlich sporadisch alle paar Tage auftritt wenn die Heizung im Sommermodus...
    • Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung

      Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung: Hallo in die Runde, Meine Brötje Heizung WGB 15 C, zeigt seit gestern den Fehler: keine Verbindung. Hatte das schon mal jemand? Ich habe alle...
    Oben