Hallo liebe Forumsnutzer,
ich habe aktuell Probleme mit meiner sonst zuverlässigen Junkers ZWR 24-3KE von 1992.
Letzte Woche habe ich nach Warmwasserentnahme zufällig gesehen das die Therme 99°Grad anzeigt, gleichzeitig sind die Heizkörper ausgekühlt.
Warmwasserentnahme auf Stufe 1 funktioniert ohne Probleme, bei Stufe 2 fängt die Therme das kochen an.
Habe daraufhin das Forum durchsucht und einige Hinweise bekommen (Hydraulikschalter, Grundmodul)
Laut Forum sollten am Magnetventil des Hydraulikschalters bei Heizbetrieb, also Stufe 2 und Wärmeanforderung über das Thermostat ca. 15V anliegen, sonst Grundmodul defekt. Bei mir sind es 0V. Zwischenzeitlich habe ich ein generalüberholtes Grundmodul gekauft und auch einen Hydraulikschalter. Steuerleitung wurde ebenfalls geprüft und gereinigt. Ein guter Bekannter (Installateur, aber kein Junkers Fachmann) hat mir beides gewechselt.
Das Ergebnis bleibt das gleiche.
Könnte es noch das Netzmodul sein? Bzw. wo werden die 15V generiert?
Oder noch jemand einen heißen Tipp für uns? Ich würde die Therme gerne noch ein wenig am Leben erhalten bis ich mir Gedanken mache was für unser Reihenhaus mit normalen Heizkörpern als Nachfolge Sinn macht.
Wir haben den Hydraulikschalter momentan mehr oder weniger mechanisch (Mutter vor der Membran) überbrückt, so das es wenigstens warm bleibt, allerdings taktet die Therme doch sehr oft mit dieser Variante, nachts schalte ich sie ganz aus.
Viele Grüße aus Braunschweig
ich habe aktuell Probleme mit meiner sonst zuverlässigen Junkers ZWR 24-3KE von 1992.
Letzte Woche habe ich nach Warmwasserentnahme zufällig gesehen das die Therme 99°Grad anzeigt, gleichzeitig sind die Heizkörper ausgekühlt.
Warmwasserentnahme auf Stufe 1 funktioniert ohne Probleme, bei Stufe 2 fängt die Therme das kochen an.
Habe daraufhin das Forum durchsucht und einige Hinweise bekommen (Hydraulikschalter, Grundmodul)
Laut Forum sollten am Magnetventil des Hydraulikschalters bei Heizbetrieb, also Stufe 2 und Wärmeanforderung über das Thermostat ca. 15V anliegen, sonst Grundmodul defekt. Bei mir sind es 0V. Zwischenzeitlich habe ich ein generalüberholtes Grundmodul gekauft und auch einen Hydraulikschalter. Steuerleitung wurde ebenfalls geprüft und gereinigt. Ein guter Bekannter (Installateur, aber kein Junkers Fachmann) hat mir beides gewechselt.
Das Ergebnis bleibt das gleiche.
Könnte es noch das Netzmodul sein? Bzw. wo werden die 15V generiert?
Oder noch jemand einen heißen Tipp für uns? Ich würde die Therme gerne noch ein wenig am Leben erhalten bis ich mir Gedanken mache was für unser Reihenhaus mit normalen Heizkörpern als Nachfolge Sinn macht.
Wir haben den Hydraulikschalter momentan mehr oder weniger mechanisch (Mutter vor der Membran) überbrückt, so das es wenigstens warm bleibt, allerdings taktet die Therme doch sehr oft mit dieser Variante, nachts schalte ich sie ganz aus.
Viele Grüße aus Braunschweig