Hallo zusammen,
unsere ZWR 18-4 KE taktet im Heizbetrieb, d.h. sie springt ca. alle 60s für ca. 10s an und geht dann sofort wieder aus. In der max-Stellung brennt die Therme wesentlich länger, sodass VL-Temp. von über 90°C erreicht werden können. Die Heizkörper werden zwar warm, aber während dieses Taktens ist es nicht möglich warm zu duschen. Die Therme schafft es nicht die erforderliche Temperatur dauerhaft bereitzustellen. Wenn der Schalter auf Brauchwasser steht und die VL-Temperatur um die 25°C beträgt springt sie nach gewisser Zeit an und bleibt auch an. Ob das gleiche bei weitaus höheren VL-Temp. eintritt, kann ich erst heute Abend wieder testen. Außerdem schreibt sie weder im Modus 1 noch im Modus 2 einen Fehler.
Nun war gestern ein Fachmann bei mir, der den CO2-Gehalt überprüfte und einstellte. Er meinte ein Bauteil sei wohl nicht defekt, da dieser Thermentyp das relativ sicher mit einem Fehler zeigen würde. Außerdem meinte er die Einstellung an meinem Thermostat (TRQ 21 T) könnte Schuld an dem Takten sein. Man muss dazu sagen, unser Thermostat hängt im Flur, der einzige Raum in der ganzen Wohnung der keinen Heizkörper hat, und unsere Therme hängt im kleinsten Raum der ganzen Wohnung, dem Bad. Im Flur sind ca. 17°C. Also habe ich dem Regler auf 15°C eingestellt, Therme springt nicht an --> Temperaturfühler scheint zu funktionieren. Egal ob ich nun 17, 20 oder 25 °C am Regler einstelle, die Therme taktet nun munter vor sich hin.
Das Takten lässt sich auch nicht von der Einstellung der Heizleistung, also egal ob Stellung 3, 4, 5 oder 6 beeindrucken. Der Druck liegt bei ca. 1,2 bar und den Eimertest hat die Therme mit ca. 5,5l auch bestanden. Im letzten Frühling hat die Therme mit genau diesen Einstellungen ohne Probleme funktioniert. Im Winter hatten wir mehrere Male das Problem, das er den Fehler A7 geschrieben hat. Der Fachmann hat das jedes Mal wieder behoben. Allerdings weiß ich nicht wie, da nur meine Freundin da war und er sich nicht detailliert zu seinem Tun äußern wollte .
Was könnte denn die Ursache des Taktens sein? Ich hoffe ihr könnt mir helfen!?
Danke
unsere ZWR 18-4 KE taktet im Heizbetrieb, d.h. sie springt ca. alle 60s für ca. 10s an und geht dann sofort wieder aus. In der max-Stellung brennt die Therme wesentlich länger, sodass VL-Temp. von über 90°C erreicht werden können. Die Heizkörper werden zwar warm, aber während dieses Taktens ist es nicht möglich warm zu duschen. Die Therme schafft es nicht die erforderliche Temperatur dauerhaft bereitzustellen. Wenn der Schalter auf Brauchwasser steht und die VL-Temperatur um die 25°C beträgt springt sie nach gewisser Zeit an und bleibt auch an. Ob das gleiche bei weitaus höheren VL-Temp. eintritt, kann ich erst heute Abend wieder testen. Außerdem schreibt sie weder im Modus 1 noch im Modus 2 einen Fehler.
Nun war gestern ein Fachmann bei mir, der den CO2-Gehalt überprüfte und einstellte. Er meinte ein Bauteil sei wohl nicht defekt, da dieser Thermentyp das relativ sicher mit einem Fehler zeigen würde. Außerdem meinte er die Einstellung an meinem Thermostat (TRQ 21 T) könnte Schuld an dem Takten sein. Man muss dazu sagen, unser Thermostat hängt im Flur, der einzige Raum in der ganzen Wohnung der keinen Heizkörper hat, und unsere Therme hängt im kleinsten Raum der ganzen Wohnung, dem Bad. Im Flur sind ca. 17°C. Also habe ich dem Regler auf 15°C eingestellt, Therme springt nicht an --> Temperaturfühler scheint zu funktionieren. Egal ob ich nun 17, 20 oder 25 °C am Regler einstelle, die Therme taktet nun munter vor sich hin.
Das Takten lässt sich auch nicht von der Einstellung der Heizleistung, also egal ob Stellung 3, 4, 5 oder 6 beeindrucken. Der Druck liegt bei ca. 1,2 bar und den Eimertest hat die Therme mit ca. 5,5l auch bestanden. Im letzten Frühling hat die Therme mit genau diesen Einstellungen ohne Probleme funktioniert. Im Winter hatten wir mehrere Male das Problem, das er den Fehler A7 geschrieben hat. Der Fachmann hat das jedes Mal wieder behoben. Allerdings weiß ich nicht wie, da nur meine Freundin da war und er sich nicht detailliert zu seinem Tun äußern wollte .
Was könnte denn die Ursache des Taktens sein? Ich hoffe ihr könnt mir helfen!?