Hallo zusammen,
bei uns in der Etagenwohnung werkelt immer noch eine fast 30 Jahre alte ZWR 18-2 ade Therme. Bis dato lief alles einwandfrei außer vor 2 Jahren gabs ein Problem mit dem Lüfter (ging nicht in die Laststuffe)
Ja ich weiß es ist schon überfallig mit der neuen Therme, aber in einer WEG ist es nicht so einfach. Die jahrelangen Diskussionen ob Brennwert oder doch Gastherme, Schornstein sanieren oder nicht usw stehen mir auch schon bis zum Hals. Also Fakt ist ein Jahr sollten die Heizungen noch durchhalten.
Nun zum Problem, die Heizung lauft im WW-Betrieb reibungslos, laut der Anzeige 60°. Im Heizbetrieb schaltet sich diese aber aus nach ca 1min bei erreichen der 60° Schwelle, kühlt sich ab und startet dann neu bis 60°. Fehlermeldung gibt es keine, lämpchen ist aus. Im Schornsteinfeger - Betrieb lauft diese auf 100° hoch und schaltet dann ab.
Fakt ist die Heizung kocht und schaltet sich aus Sicherheitsgründen aus. Die Leitungen in der Anlage, Hydraulikschalter, Pumpe sind heiß aber der Heizungsvorlauf ist kalt. Ja der Hahne ist auf.
Was ich bis jetzt unternommen habe:
* Hydraulikschalter + Wasserschalter auseinander genommen auf Beschädigungen, Verschmutzungen untersucht und gereinigt. Membranen sind in beiden ganz, alle Bohrungen und beweglichen Teile erfüllen ihre Funktion.
* am Hydraulikschalter dem Magnetventil durchgemessen, Spannung von 30V ligt an und Wiederstand ist auch iO.
* Die Pumpe ausgebaut, funktioniert einwandfrei, dreht sich auch im Betrieb, der Pumpenrad sitzt fest auf der Welle (kein Schlupf).
* Da ich hier im Haus zwei der Heizungen habe, habe ich die Pumpe und Hydroschalter getauscht ohne erfolg.
Nun weiß ich nicht mehr weiter und hoffe dass ihr Profis mir weiter helfen könnt.
P. S. Die Anlage weist keine Kalkspuren auf.
Vielen dank schonmal im voraus für die Hilfe.
GRÜßE TONI
bei uns in der Etagenwohnung werkelt immer noch eine fast 30 Jahre alte ZWR 18-2 ade Therme. Bis dato lief alles einwandfrei außer vor 2 Jahren gabs ein Problem mit dem Lüfter (ging nicht in die Laststuffe)
Ja ich weiß es ist schon überfallig mit der neuen Therme, aber in einer WEG ist es nicht so einfach. Die jahrelangen Diskussionen ob Brennwert oder doch Gastherme, Schornstein sanieren oder nicht usw stehen mir auch schon bis zum Hals. Also Fakt ist ein Jahr sollten die Heizungen noch durchhalten.
Nun zum Problem, die Heizung lauft im WW-Betrieb reibungslos, laut der Anzeige 60°. Im Heizbetrieb schaltet sich diese aber aus nach ca 1min bei erreichen der 60° Schwelle, kühlt sich ab und startet dann neu bis 60°. Fehlermeldung gibt es keine, lämpchen ist aus. Im Schornsteinfeger - Betrieb lauft diese auf 100° hoch und schaltet dann ab.
Fakt ist die Heizung kocht und schaltet sich aus Sicherheitsgründen aus. Die Leitungen in der Anlage, Hydraulikschalter, Pumpe sind heiß aber der Heizungsvorlauf ist kalt. Ja der Hahne ist auf.
Was ich bis jetzt unternommen habe:
* Hydraulikschalter + Wasserschalter auseinander genommen auf Beschädigungen, Verschmutzungen untersucht und gereinigt. Membranen sind in beiden ganz, alle Bohrungen und beweglichen Teile erfüllen ihre Funktion.
* am Hydraulikschalter dem Magnetventil durchgemessen, Spannung von 30V ligt an und Wiederstand ist auch iO.
* Die Pumpe ausgebaut, funktioniert einwandfrei, dreht sich auch im Betrieb, der Pumpenrad sitzt fest auf der Welle (kein Schlupf).
* Da ich hier im Haus zwei der Heizungen habe, habe ich die Pumpe und Hydroschalter getauscht ohne erfolg.
Nun weiß ich nicht mehr weiter und hoffe dass ihr Profis mir weiter helfen könnt.
P. S. Die Anlage weist keine Kalkspuren auf.
Vielen dank schonmal im voraus für die Hilfe.
GRÜßE TONI