Junkers ZWN 18-6 KE 23 + Ceracontrol TR100; Heizung geht nur ohne Ceracontrol

Diskutiere Junkers ZWN 18-6 KE 23 + Ceracontrol TR100; Heizung geht nur ohne Ceracontrol im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo! Bei meiner Junkers ZWN 18-6 KE 23 Therme geht das WW problemlos, nur die Heizung läuft nicht. Wenn ich den Temperaturregler, Ceracontrol...

deadlinejunky

Threadstarter
Mitglied seit
29.10.2014
Beiträge
3
Hallo!

Bei meiner Junkers ZWN 18-6 KE 23 Therme geht das WW problemlos, nur die Heizung läuft nicht. Wenn ich den Temperaturregler, Ceracontrol TR100, abnehme läuft auch die Heizung wieder Problemlos, dh Pumpe und Heizkörper können als Fehlerquelle ausgeschlossen werden.
Beim TR100 blinkt die Kontrollleuchte, es wird bei der Therme aber kein Fehler angezeigt. Laut Bedienungsanleitung bedeutet das "Fernstöranzeige Heizgerät" --> Gerät entstören. Kein Fehler, trotzdem Entstören gedrückt, nix passiert. Laut Anleitung soll ich jetzt den Heizungsfachmann anrufen, aber welcher Heimwerker mag das schon.

Könnt ihr mir da weiter helfen?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Wenn bei aufgestecktem TR 100 die Heizung nicht funktioniert, bei abgezogenem Regler jedoch schon, ist der TR 100 defekt.

-> Vermieter informieren.
 

deadlinejunky

Threadstarter
Mitglied seit
29.10.2014
Beiträge
3
ok, werd ich versuchen.
danke für die schnelle hilfe!
 
Thema:

Junkers ZWN 18-6 KE 23 + Ceracontrol TR100; Heizung geht nur ohne Ceracontrol

Junkers ZWN 18-6 KE 23 + Ceracontrol TR100; Heizung geht nur ohne Ceracontrol - Ähnliche Themen

  • Austausch Junkers Ceracontrol TR100 gegen smarten Controller

    Austausch Junkers Ceracontrol TR100 gegen smarten Controller: Hallo zusammen, bei mir in der Wohnung gibt es eine Gas-Etagenheizung mit einer Therme von Junkers. Junkers Cerastar ZWR 24-5 KE 23 Dazu gibt es...
  • Junkers ZSR 11-3 AE 23 + Junkers TR 200 Ceracontrol möglich?

    Junkers ZSR 11-3 AE 23 + Junkers TR 200 Ceracontrol möglich?: Hallo zusammen, in unsere Mietwohnung wurde im Bad die Gastherme ZSR 11-3 AE 23 von Junkers verbaut. An dem guten Stück gab es in letzter Zeit...
  • Junkers ceracontrol TRZ12-2 HILFE BITTE

    Junkers ceracontrol TRZ12-2 HILFE BITTE: Hey, ich wohne seit kurzem in einer Mietwohnung. Ich wollte fragen ob es jemanden gibt der mir bitte helfen kann.. ich weiß nicht wie ich das Teil...
  • Junkers Ceracontrol zeigt nur noch Symbole

    Junkers Ceracontrol zeigt nur noch Symbole: Hallo zusammen, seitdem ich meine Gastherme ausschalten musste um den Wasserdruck anzupassen, sind nach dem erneuten Einschalten nur noch Symbole...
  • Junkers Ceracontrol TR100 vs CR 100

    Junkers Ceracontrol TR100 vs CR 100: Hallo, können die Junkers TR100 ausgetauscht werden mit Junkers CR10 oder CR 100? Müssen neue Leitungen verlegt werden?
  • Ähnliche Themen

    Oben