Hallo !
Unser Kombigerät hat jetzt ca. 11 Jahre auf dem Buckel. Ich hatte eigentlich gehofft, daß es Jahrzehnte ohne größere Probleme aushält. Neuerdings ist es leider etwas launisch geworden.
Fall a)
Heizung ist aktiv, Gas brennt, Pumpe läuft. Wird parallel dazu der Wasserhahn geöfnet, dann wird die Flamme auf Maximum moduliert, das Warmwasser wird ordnungsgemäß produziert. Das ist OK.
Fall b)
Gerät ist im Ruhezustand. Wird der Wasserhahn geöfnet, dann wird die Flamme gezündet und auf Maximum moduliert. Nach etwa 10 Sekunden erscheint jedoch Fehlercode F0 auf dem Display und das Gerät schaltet sich ab.
Der Servicemann meinte, die Steuerung müsse ausgetauscht werden (er hat nur die Netzspannung gemessen, sonst nichts). Klar, das steht zumindest im Handbuch zu dem Fehlercode. Für mich ist es jedoch nicht plausibel, daß der Fehler an der Elektronik liegt. Denn, was macht die Elektronik im Fall b) falsch wenn sie im Fall a) korrekt funktioniert ?
Was meint Ihr dazu bzw. wo und wie würdet Ihr den Fehler suchen ?
Gruß: László
Unser Kombigerät hat jetzt ca. 11 Jahre auf dem Buckel. Ich hatte eigentlich gehofft, daß es Jahrzehnte ohne größere Probleme aushält. Neuerdings ist es leider etwas launisch geworden.
Fall a)
Heizung ist aktiv, Gas brennt, Pumpe läuft. Wird parallel dazu der Wasserhahn geöfnet, dann wird die Flamme auf Maximum moduliert, das Warmwasser wird ordnungsgemäß produziert. Das ist OK.
Fall b)
Gerät ist im Ruhezustand. Wird der Wasserhahn geöfnet, dann wird die Flamme gezündet und auf Maximum moduliert. Nach etwa 10 Sekunden erscheint jedoch Fehlercode F0 auf dem Display und das Gerät schaltet sich ab.
Der Servicemann meinte, die Steuerung müsse ausgetauscht werden (er hat nur die Netzspannung gemessen, sonst nichts). Klar, das steht zumindest im Handbuch zu dem Fehlercode. Für mich ist es jedoch nicht plausibel, daß der Fehler an der Elektronik liegt. Denn, was macht die Elektronik im Fall b) falsch wenn sie im Fall a) korrekt funktioniert ?
Was meint Ihr dazu bzw. wo und wie würdet Ihr den Fehler suchen ?
Gruß: László