GerdR.
Threadstarter
- Mitglied seit
- 14.11.2023
- Beiträge
- 6
Moin Moin liebes Forum,
ich melde mich bei euch weil meine Eltern in ihrem Haus ein Problem mit einer Junkers ZSB 3-16 haben, es bis Neujahr keine Heizungsbauer zu bekommen gibt und ich meine Eltern in ihrem Alter und bei den Temperaturen nicht im kalten sitzen lassen will.
Problemstellung wie folgt:
Druck Konstant bei etwa 1,5 bar, Warmwasser funktioniert wunderbar, jedoch weigert sich das Gerät die Heizkörper zu heizen. Im Schornsteinfeger Modus werden die Heizkörper im gesamten Haus warm, die Temperatur erreicht etwa 50° und der Modus endet bestimmungsgemäß nach ziemlich genau 15 Minuten. Außerhalb dieses Modus macht das Gerät überhaupt keine Anstalten mal eine Flamme fürs Heizen zu zünden.
Außentemperatursensor hat den richtigen Widerstand und das Gerät zeigt im Servicemenü unter 1.6 auch die richtige Außentemperatur an. Genauso stimmt auch die Vorlauftemperatur. Keine Fehlermeldungen, richtige Einstellungen am TA211E(auch alles versucht). Versuchter betrieb ohne TA211E und Zeitschaltuhr brachte keinen Erfolg. Pumpe läuft ordnungsgemäß, Gerät wird im Schornsteinfegermodus nicht zu heiß und transportiert die Hitze in die Heizkörper ab.
Einzige Dinge die mir einfallen sind eine STB oder Sicherung die vom Schornsteinfegermodus umgangen wird. Aber wie prüfe ich das?
Was könnte es sein? Defekte Platine? Die Therme scheint technisch in Ordnung zu sein, im Schornsteinfegermodus werden die Heizkörper ja auch warm und es gibt keinen Hitzestau. Ich habe einen guten Rat wirklich bitter nötig und freue mich auf jede Antwort.
Mfg Gerd
ich melde mich bei euch weil meine Eltern in ihrem Haus ein Problem mit einer Junkers ZSB 3-16 haben, es bis Neujahr keine Heizungsbauer zu bekommen gibt und ich meine Eltern in ihrem Alter und bei den Temperaturen nicht im kalten sitzen lassen will.
Problemstellung wie folgt:
Druck Konstant bei etwa 1,5 bar, Warmwasser funktioniert wunderbar, jedoch weigert sich das Gerät die Heizkörper zu heizen. Im Schornsteinfeger Modus werden die Heizkörper im gesamten Haus warm, die Temperatur erreicht etwa 50° und der Modus endet bestimmungsgemäß nach ziemlich genau 15 Minuten. Außerhalb dieses Modus macht das Gerät überhaupt keine Anstalten mal eine Flamme fürs Heizen zu zünden.
Außentemperatursensor hat den richtigen Widerstand und das Gerät zeigt im Servicemenü unter 1.6 auch die richtige Außentemperatur an. Genauso stimmt auch die Vorlauftemperatur. Keine Fehlermeldungen, richtige Einstellungen am TA211E(auch alles versucht). Versuchter betrieb ohne TA211E und Zeitschaltuhr brachte keinen Erfolg. Pumpe läuft ordnungsgemäß, Gerät wird im Schornsteinfegermodus nicht zu heiß und transportiert die Hitze in die Heizkörper ab.
Einzige Dinge die mir einfallen sind eine STB oder Sicherung die vom Schornsteinfegermodus umgangen wird. Aber wie prüfe ich das?
Was könnte es sein? Defekte Platine? Die Therme scheint technisch in Ordnung zu sein, im Schornsteinfegermodus werden die Heizkörper ja auch warm und es gibt keinen Hitzestau. Ich habe einen guten Rat wirklich bitter nötig und freue mich auf jede Antwort.
Mfg Gerd
Anhänge
-
213,8 KB Aufrufe: 81
-
188,9 KB Aufrufe: 86
-
201 KB Aufrufe: 81
Zuletzt bearbeitet: