Junkers ZR 18-2 KDE23 schaltet mit FR50 nicht in Absenkbetrieb

Diskutiere Junkers ZR 18-2 KDE23 schaltet mit FR50 nicht in Absenkbetrieb im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Die Heizung Junkers ZR 18-2 KDE23 ist zwar nicht mehr die jüngste. Ich möchte sie aber vor Anzünden des Kachelofens morgens einige Stunden für Bad...

altkanonist

Threadstarter
Mitglied seit
06.05.2015
Beiträge
14
Die Heizung Junkers ZR 18-2 KDE23 ist zwar nicht mehr die jüngste. Ich möchte sie aber vor Anzünden des Kachelofens morgens einige Stunden für Bad und Wohnzimmer nutzen.
Die Heizung reagiert nicht auf den programmierten Absenkbetrieb. Nach der eingestellten Zeit für den Absenkbetrieb heizt sie weiter. Auf dem Display wird aber die eingestellte Uhrzeit und Temperatur und auto für Absenk- (Spar-)Betrieb angezeigt (mit dem Halbmondzeichen).
Wenn man die Heizung manuell am Hauptschalter der Heiztherme ausschaltet und dann nach Stunden bei abgekühltem Vorlauf wieder einschaltet, ist alles in Ordnung. Sie bleibt (nach kurzem Anspringen) aus, entsprechend der eingestellten Absenktemperatur, da es im Raum ja wärmer ist. Sie springt auch dann morgens richtig zur eingestellten Uhrzeit wieder an.
Ich hatte schon von dem analogen TRQ21 auf dieses FR50 gewechselt. Beide haben die gleichen Anschlussklemmen 1,2,4 und sind beide für die Junkers ZR-18-2 geeignet. Aber beide schalten nicht in den Sparbetrieb.
Wo kann da der Fehler liegen?
 

altkanonist

Threadstarter
Mitglied seit
06.05.2015
Beiträge
14
Ich habe eine Absenktemperatur von 10°C eingegeben, was bei einer eingebenen Normalbetriebtemperatur von 21°C ja eigentlich Heizung aus bedeutet
 

Anhänge

altkanonist

Threadstarter
Mitglied seit
06.05.2015
Beiträge
14
Ich meine auch in diesem Forum gelesen zu haben, dass das FR50 für die Junkers -2 Thermen 1. Wahl für direkte Raumsteuerung ist, wenn einem eine Schaltung pro Tag und für alle Tage gleiche Schaltzeiten reichen
Viele Junkers Heizthermen ZR 18-2 wurden, wenn sie ohne Außenfühler nur über Raumthermostat gesteuert wurden, damals mit dem analogen Raumthermostat TRQ21 installiert. FR50 soll der direkte spätere Ersatz für das FR50 sein
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema:

Junkers ZR 18-2 KDE23 schaltet mit FR50 nicht in Absenkbetrieb

Junkers ZR 18-2 KDE23 schaltet mit FR50 nicht in Absenkbetrieb - Ähnliche Themen

  • Heizung ausgefallen- Junkers

    Heizung ausgefallen- Junkers: Hallo, vor 4 Monaten hat eine Firma die Junkers (ZWN 24/6 )repariert, Wasser -Turbine überprüft. Vorrang -Umschnalventil gespült.Stellmotor für...
  • Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen

    Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen: Hallo Fachmänner oder Fachfrauen, ich habe eine Frage zu obiger Heizungsanlage, welche in meinem Einfamilienhaus mit einer Etage betrieben wird...
  • Junkers Vorlauftemp immer ~ 21

    Junkers Vorlauftemp immer ~ 21: Guten Tag zusammen, wir besitzen eine Gaskombitherme für Warmwasseraufbereitung und Heizung. Modell: Cerapur HM, ZWB24-5C23...
  • Junkers Euroline Leiterplatte (87083002120) gewechselt, funktioniert kompl. anders

    Junkers Euroline Leiterplatte (87083002120) gewechselt, funktioniert kompl. anders: Hallo und guten Tag, ich bin hier in Portugal und habe eine Junkers Euroline Therme, 23 KW. An dieser wurde vor 2 Wochen eine neue Leiterplatte...
  • Junkers Gastherme: Beim Nachbarn Temperaturanzeige zu hoch oder bei mir zu niedrig?

    Junkers Gastherme: Beim Nachbarn Temperaturanzeige zu hoch oder bei mir zu niedrig?: Hallo, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und wir haben alle die gleiche Gastherme von Junkers. Meine befindet sich bei mir im Bad, aber die...
  • Ähnliche Themen

    Oben