Hallo zusammen,
ich bin neu hier und das nicht ohne Grund:
Meine Therme läuft augenscheinlich ohne Grund an.
Ist der Heizkreislauf dabei geschlossen sogar bis die “99“ im Display erscheint.
-Wartungszustand: von Fachfirma gewartet (der Fehler stand an dem Tag aber leider nicht an)
-Raumthermostat: TR 200 kein Unterschied in allen Stellungen
-Hauptschalter: Stellung I oder II kein Unterschied
-Temperaturregler: Stellung 1-6 kein Unterschied
-Hydraulikschalter:
-Codierstecker: 2
-Lüfter: läuft
-Betriebsartenschalter:
-Vorlauf-NTC:
Die Therme soll zwar nicht anspringen, wenn sie läuft scheinen aber alle Komponenten miteinander zu funktionieren?
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Viele Grüße
Christian
ich bin neu hier und das nicht ohne Grund:
Meine Therme läuft augenscheinlich ohne Grund an.
Ist der Heizkreislauf dabei geschlossen sogar bis die “99“ im Display erscheint.
-Wartungszustand: von Fachfirma gewartet (der Fehler stand an dem Tag aber leider nicht an)
-Raumthermostat: TR 200 kein Unterschied in allen Stellungen
-Hauptschalter: Stellung I oder II kein Unterschied
-Temperaturregler: Stellung 1-6 kein Unterschied
-Hydraulikschalter:
- hier liegen permanent 15V an
- die Heizkörper werden warm -> Heizkreislauf offen
- lege ich ein Kabel ab, bleiben die Heizkörper kalt-> Heizkreislauf geschlossen
- lege ich das Kabel wieder auf, höre ich ein klacken
- Spule gemessen 91 Ohm
- Steuerleitung habe ich gereinigt, war am Hydraulikschalter etwas zu
- Membran sah i. O. aus
- Warmwasser zu: Mikroschalter wird betätigt: ∞ Ohm (zwischen BrW und GND am Stecker Grundmodul gemessen, Stecker dabei abgezogen)
- Warmwasser fließt: Mikroschalter ist frei: 0 Ohm (zwischen BrW und GND am Stecker Grundmodul gemessen, Stecker dabei abgezogen)
- läuft
- Welle lässt sich leichtgängig drehen
-Codierstecker: 2
-Lüfter: läuft
-Betriebsartenschalter:
- „Flamme“:keine Fehlermeldung
- „max“:Fehlermeldung E2 -> Vorlauf-NTC Unterbrechung, d4 -> interne Wächterabschaltung -> Folgefehler
- „Schornsteinfeger“:Warnung E4 -> Ionisationsstrom zu klein, d4 -> interne Wächterabschaltung -> Folgefehler
- reagiert auf „min“, „max“ und „Schornsteinfeger“
-Vorlauf-NTC:
- 6000 Ohm im heißen Zustandzwischen VF und GND am Stecker Grundmodul gemessen, Stecker dabei abgezogen)
- 14600 Ohm bei Raumtemperaturzwischen VF und GND am Stecker Grundmodul gemessen , Stecker dabei abgezogen)
- ziehe ich ein Kabel ab, geht die Therme mit der Fehlermeldung „E2“ außer Betrieb
- Bestell-Nr. 8 714 500 071 0
Die Therme soll zwar nicht anspringen, wenn sie läuft scheinen aber alle Komponenten miteinander zu funktionieren?
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Viele Grüße
Christian